Hvordan blir det å få sendt ut en unit uten kontakt/stikk i enden på kabelen, mtp på z-015.
Stikket har de offshore, og skal monteres der.
Lurer på om det er noe krav til avstand mellom IS-kabler, IE-kabler og powerkabler? Eller kan disse ligge på samme kabelbro?
Hei.
Jobber på ein borerigg i nordsjøen,her er motorer jordet gjennom kabel,er det da nødvendigt med bounding i tilleg?
Er ikkje dette smør på flesk.
Hva sier forskriftene om dette.
Det finnes tilfeller hvor IS og IE er jordet på samme skinne, hvor finner jeg kravet om dette?
Hei
Ihht NEK IEC 61892 del 4: Kabler kap. 4.3.1 Ledertversnitt,
skal tversnittsareal velges for å tilfredstille diverse punkter.
Det jeg lurer på er hva med instrumentkabler? Hvilke kabler defineres som elektriske installasjoner?
Skal kontrollkabler med 24V kortslutningsberegnes?
Hvor står dette?
mvh
Mats
Er det tillatt for andre enn elektriker med fagbrev og instruerte å betjene automatsikringer og vern i sikringskap/fordelingsskap med innvendig IP20 kapsling, offshore?
(automatsikringer plassert på din-skinne uten kapsling)
evt. henvisning til hvor dette står beskreve i normer/forskrifter?
Hei
Jeg skal finne strømføringsevnen til en kabel som skal installeres. På landinstallasjoner ville jeg brukt NEK:400 som er veldig oversiktlig og grei, men offshore er det ikke det samme.
Her bruker jeg NEK IEC 61892 del 4 - kabler.
Her finner jeg under kapittel 4.3.3 Tabell 4-6 som viser de aktuelle strømføringsevnene ved kontinuerlig drift. Disse kan jeg så multiplisere med evt faktorer for temperatur, 0.85 for flere enn seks kabler, faktor for korttidsdrift og faktor for intermitterende drift og alt er bare velstand. Det eneste jeg savner her er Referansemetode for installasjon. Men disse ligger ""integrert"" i Tabell A.X i Annex A.
Så her ser det ut som om informasjonen ligger dobbelt, både i kapittel 4 og i Annex A. Så hvilken skal vi bruke?
Det interessante er at det ikke henvises til det informative vedlegg A noe sted?
Men i MERKNAD til kapittel 4.3.1 Ledertversnitt, står det at: ""Tabellene som er inkludert i denne normen for merkestrømmene gir bare omtrentlige verdier...I særlige tilfelle er imidlertid en mer nøyaktig beregning tillatt, basert på eksperimentelle eller beregnede data som er akseptable for alle interesserte parter.""
Betyr dette at vi da kan bruke NEK:400 tabell 52B-2 likevel?
mvh
Mats
Vi har fått et ønske om innkjøp og installasjon av en induksjonstopp (Jøni In-Flex 4R).
I installsjons veiledningen til denne står det at utstyret har en lekkasjestrøm til jord på ca 24mA.
Utstyret skal forsynes med 3x400V (20kW/29A) fra vårt fordelingskap som er 3x400V+N. Fordelingsskapet er utstyrt med individuelle jordfeilvern på 30mA.
Grunnet den «konstruksjonsmessige» jordlekkasjen er det anbefalt å installere 100mA (klasse B grunnet DC komponenter) jordfeilvern.
Jeg vurderer det slik at grunnet vår gode jordforbindelse (RFOU kabel på 25 meter med 10mm2 jordforbindelse samt utstyr festet til skrog) samt TN nett så vil installasjonen være sikker.
Det eneste jeg finner i forskriften som er spesifikk på utløserstrøm er IEC61892-2, 10.4.5.4 som omhandler stikkontakter, hvor 30mA er satt som grense. Er det noen andre forskrifter som medfører at 100mA ikke vil være tillatt?
Vi har en kabelgate med BFOU kabler som har blitt utsatt for oljesøl over tid. Disse har svulmet opp lokalt.
Sjekket ved å fjerne litt av ytterkappen at resten av kabelen er ok
(ledere,""branngummien"", armering og plastikken rundt armeringen).
Mitt spørsmål er da:
Hva er godkjent/riktig måte å reparere en slik skade?
Er det f.eks. lov å tre over en krympestrømpe?
(evnt. med lim i endene).
Har forsøkt å finne normer som omhandler dette uten hell.
Hei.
Sitter som skipselektriker på eit skip med 2 ROV anlegg som genererer ca. 4 kV. hver.
Firmaet som kjører ROV er selvfølgelig ikkje det samme som kjører båt. Hvem har ansvaret for ROV-anlegget, skipselektrikeren eller ROV-crewet?