Hvordan forskrifter er det som regulerer EX offshore?
Hvordan rolle har ATEX? Fusex og fhosex?
Hva gjør NEK:420 oppi alt dette?
Har FEL og NEK:400 noen rolle her?
Trenger litt hjelp med å greie ut her, mye forvirring..
hei, er nå på ett nybygg, og åpnet ved en annledning baksiden av hovedtavlen, der var det åpent direkte inn til 690Volt hovedskinnene. ca 20 cm over står det en Computer/styre enhet til generator, og noen rele og annet elektronikk.
er det ikke krav til at skinnene skal dekkes til med pleksiglass eller noe?
er forøvrig sjeldent man skal inn, og det er skruer for og åpne dørene bak, ikke vribryter som det kan være på andre plasser, feks fremsiden. fikk til svar fra tavlebygger at siden det var skruer til døra, så var det ikke ett krav.
noen som vet noe om dette?
Hei har et spørsmål angående tolkning av LSA-code.Vi har en Lifeboat davit (konvensjonell) som har en back-up batteri som setter i gang accumulator /hydraulik i tilfelle av bortfall av powersupply.
Kan sånn batteriløsning tolkes som «stored mechanical power» iht til LSA 6.1.1.3;
6.1.1.3 A launching appliance shall not depend on any means other than gravity or stored mechanical power which is independent of the ship's power supplies to launch the survival craft or rescue boat it
serves in the fully loaded and equipped condition and also in the light condition.
Eller er det mulig å bruke (i tilleg) en emergency power supply tilkobling, som beskrevet i LSA 6.1.4.7 ?
(sellom det står under kapitel for launching appliances fo free fall lifeboats)
6.1.4.7 Each launching appliance shall be provided with a secondary means to launch the lifeboat by falls. Such means shall comply with the requirements of paragraph 6.1.1 (except 6.1.1.3) and paragraph
6.1.2 (except 6.1.2.6). It must be capable of launching the lifeboat against unfavourable conditions of trim of up to only 2° and list of up to only 5° either way and it need not comply with the speed requirements of paragraphs 6.1.2.8 and 6.1.2.9.
If the secondary launching appliance is not dependent on gravity, stored mechanical power or other manual means, the launching appliance shall be connected both to the ship's main and emergency power supplies.
Håper du/dere kan hjelpe med å finne svar/løsning.
Takk på forhånd!
Hei.
Blir ikke helt sikker på hva som er kravet til nipler for EXd kapslinger over 2 liter, sone 1, og gassgruppe IIB.
Blir det kompresjonsnippel, eller blir det compound-nippel.
I Trainors kursbøker (2007) står det om kompresjonsnipler:
Niplene tillates ikke benytte i Exd kapslinger, som har et volum over 2 liter, og som er plassert i IIC atmosfære. Hva med IIB?
I NEK 420-2 10.4.2 Valg av kabelinnføring:
Flytskjema her viser at du skal bruke compound-nippel(e), hvis sone 1 over 2 liter, og gassgruppe IIB. Stemmer ikke det?
Er det så at allikevel finnes det div. kompresjonsnipler som takler alle soner,kapslingstørrelser, og gassgrupper?
Svar mottas med glede:)
1. Nytt anlegg, Exe-motor tilkoplet HVAC anlegg offshore. Beskyttet med UMC-vern.Krav fra Oljeselskap om max tillatt oppstart-tid <= 70%/80% av Te-tid også ved 80-100% spenning på motorklemmene.
Og motor skal kunne klare 3 påfølgende kaldstart og 2 påfølgende varmstart.
Te-tid på merkeskilt er jo ved 100% spenning?
UMC-vernets trippkurve må ""kiles"" inn mellom max oppstart-tid og Te-tid. Kurve klasse 10.
UMC-vernet er et ATEX, med faste kuver, og stor ""bredde"" mellom varm og kald kurve gjør det nesten umulig å komme i mål.
a) Har dere noen forslag til vernsetting?
b) Annet type vern med I*I*t-funksjon?
b) Hvorfor operere Standard Norsok datasheet med to stk Te-tider, både ved 80 og 100% spenning, når det i NEK 420 §11.2.1 kreves utkopling innen påstemplet Te tid som vel er definert ved 100% spenning, varm motor?
c) Og hva menes med § 11.2.1 ved definisjon av tungstart, for ved korrekt innstilt vern, vil normalt motor utkoples ved 1,7*Te tid??
Er det tillat å montere en kjøle enhet i taket over f.eks høyspent tavle.
Kjøle enhet forsynes med kjølemedium fra eksternt rom.
Vann/glykol.
Rør er ikke helsveiset og det er ikke montert drypp trau under enhet
Hei,
Vi har midlertidig utstyr som er modularisert for å komme inn under vektgrensen som plattformkranene setter. Mellom modulene benyttes pluggbare forbindelser.
I systemet er det motordrives med frekvensomformere, så for disse er det nødvendig med skjermet kabel.
Går det an å bruke vanlige Ex plugg/stikk (typisk Stahl) på skjermet kabel. Kan man f.eks. legge skjermen på en av pinnene?
Har sett gjennom både Z-015 og E-001 uten å få svar.
Hei.
Skal ha ein job med utskifting av bensinpumper på bensinstasjon. Det er ikkje nødstopp per i dag. Er det kvav til dette når de skal bytte ut pumpene??
Evt om plassering og antall. Holder det med ein nødstopp for 4 pumper? Er det mest hendsiktsmessig og plassere den på søyle i mitten. Eller på veggen til bensinsjasjon?
Vi har en del skap og bokser som er svært værutsatt montert.
Installasjonen ar lite eller ingen beskyttelse mot de værforhold som må forventes i Nordsjøen. Boksene har IP66 og Ex klasse.
Innholdet i boksene er i hovedsak PLS og barrierer.
Er det krav anbefaling til værbeskyttelse til disse installasjonene?
Feks Værtak?
Finnes det krav/ retningslinje for installasjon av heaterelement i slikt utstyr? (værutsatt installasjon)
Hvor i tilfelle finner jeg disse retningslinjene?
Når en elektriker offshore blir utsatt for strømstøt, gjerne ikke mer enn gjennom finger og til jord. Skal dette meldes PTIL?
Skal vedkommende gå til medic?