FSE og registrering av virksomhet for arbeid på offshore installasjoner?

FSE Sier i veiledningen til §3:
Når arbeidet er av en slik art at det faller inn under virkeområdet til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke), så skal det kun benyttes eksterne tjenesteleverandører som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, jf. forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer og vedlikeholder elektriske anlegg.

Gjelder dette for virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg ute på norsk sokkel også?
Jeg leiter DSB s register etter flere virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg ute i Nordsjøen og Norskehavet uten at jeg kan finne disse i DSBs søkbare database for registrerte virksomheter uten å kunne finne disse.
Har Ptil tilsvarende register og i tilfelle hvor/ hvordan kan man få tilgang til dette?

Spurt ${formatDate(1305714360)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Rømningsvei tavlerom Høy/lav

Hva sier forskriften om utforming av rømningsvei fra el.tavlerom-høy/lavspentrom.

Skal det være panikbeslag på døren, eller holder det med vanlig dør håndtak?

Spurt ${formatDate(1305182040)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
MCB Icu & Ics

Jeg har et tilfelle der jeg må vite kor jeg kan bruke dei forskjellige verdiene Icu eller Ics for MCB sikrings automater.
Problemet er at kortslutnings verdien i fordelingen er kalkulert til 8,5kA. Sikrings automatene er oppgitt til Icu på 10kA og Ics på 6kA. Fordeling gjeld et TN system på 208/120Vac, og sikring automatene det gjeld er ABB DS951.
Kan då disse sikrings automatere brukest i denne fordelinga. Har prøvd å lese meg til kor dei forskjellige verdiene kan brukest, men finn ikke ut av det.
Snakka med ABB om problematikken, og dei fortalte meg at jeg måtte bruke Ics verdien opp mot kalkulert kortslutnings verdi. Men hvor står dette hen?

Spurt ${formatDate(1305015780)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
IP KLASSE FOR UTSTYR PÅ SKIPSDEKK

Er det noen som vet hva slags krav det er for IP klasse det er for el.utstyr montert ute på skipsdekk?
Jeg mener det selv det burde vært IP 67 ,mens andre mener det er IP 65.
Håper noen kan hjelpe meg her.

Spurt ${formatDate(1304938980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
låseprotokoll

hvor kan man enklest bestille en låseprotokoll bok?

Spurt ${formatDate(1303192980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Tilkoblinger av kabler

Har et par spørsmål ang. tilkoblinger av kabler. det gjelder tilkoblinger med kabelsko, Det vil være på motorer, kontaktorer og tavleavganger .
Er det krav til bruk av kontakt fett?
Hva er kravet når det gjelder moment tiltrekking og er det noe spesielle krav til bruk av skiver (taggeskiver) etc?

dette gjelder offshore på en olje plattform

Spurt ${formatDate(1303109520)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
RE jord

Hei
Er ombord på en plattform bygd i 93-94. Da den ble bygd ble jording installert etter spesifikasjonene som fantes da. Plattformen har en tegning som viser jordingsprinsipper. Den bruker begrepet R.E. jord på instrument jord med krav om sort merking og I.E. jord om egensikker med krav om blå merking.

Dagens begreper er vel IE (rød) om instrument jord og IS (blå) om egensikker jord.

Hva er det vi skal forholde oss til når vi gjør nyistallasjon på denne plattformen. Ny eller gammel standard?

Spurt ${formatDate(1302761520)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
isolasjonsmåling 24V lanterner

Hei, er det noe krav til å megge 24V AC lanterner på skip?
Og hvis det er krav, hvilken prøvespenning?

Hilsen
Elektriker skip

Spurt ${formatDate(1302631440)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
de-exciter generator

Hei, har et spørsmål. På hvert tavlefelt til generatorene ombord har vi en knapp som heter de-excitation. Når er det man skal bruke denne avmagnestiseringen? Er dette om man har fått en overspenning på generatoren?

Spurt ${formatDate(1302257940)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
endring anlegg

Hei, har et spørsmål. Vi har hatt en Global Maritime DP test. Det var her et punkt å teste sikringsbrudd til hastighetsregulatorene til hovedmotrene ombord. Det som skjedde var at ved å vippe ned sikring til hastighetsregulator, vekslet ikke rele'et som skal bytte over til backup supply dette raskt nok. Som igjen førte til black out. Jeg har nå fått besked å utbedre dette. Og planen er da og sette inn diodemoduler som står med 2 tilførsler permanent, så om en tilførsel forsvinner har man den andre(main & backup).
Det jeg da lurer på, som montør er denne utbedringen noe jeg selv kan gjøre? Eller må firma med godkjennt installatør gjøre dette?

Hilsen Elektriker Skip

Spurt ${formatDate(1300730220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.