Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei,
Om en har et IT anlegg med jordfeilvarsling (ikke bryting)og aksjon med jordfeil. På land så kreves det sikker utkobling i tilegg ved en tenkt jordfeil nummer 2, dersom jordfeil 1 ikke er fjernet. Hvordan er dette offshore ?
Må vernet stilles inn på den tenkte 2polte jordslutningen (tenkt identisk kurs), eller holder det at det stilles inn på den minimale 2polte kortslutningsstrømmen i enden på kabelen ?
Norsok E-001 sier ingenting om IT koblet trafoer, 400v trefase sekkundær spenning.
Den sier at transformatorens nullpunkt skal være jordet. men hva med en trafo som er koblet Y/D. Er det ikke lov å bruke denne?
Hei,
På plattformen har vi et rom vi skal sette inn et avtrekksvifte. Rommet brukes til testing av helikopterdrivstoff. Vifta skal settes i et tett skap som skal dekke drivstoff-uttaket. Vi har et automatisk anlegg som gjør at vifta kun går i 20 min etter starting. Spørsmålet er om vi må montere en stoppbryter eller nødstopp for vifta?
Finner betegnelsen ""high frequency bonding"" i Nosok E-001, kap. 9.1.1. med ref. til IEC 61892-6, 4.1.
Kan dere forklare hva som menes ""high frequency bonding"" og hva dette innebærer?
Hei jeg er i ett prosjekt i utalndet der vi bygger en ny rigg for drift i norge. I forbindelse med det er det i utgangspunktet flere ting som ikkje er som det skal være i henhold til norsok og iec normer, men ett spm eg lurer på er i forbindelse med Høyspentkablene på kabelbro, i henhold til Z-010 ska du ha en Kick plate rundt penetrering av gulv, opp minimum 500mm, men eg mener nå at en skal ha beskyttelse lenger opp enn det når det er høyspentkabel... Kor kan eg finne dette eller er det kun selkapsinterne rutiner som viser til strengere krav enn dette..
Ha en fin dag
vidar
Kan en sammenkoble IE og IS til PE-jord flere plasser på samme platform, eller skal alt samles til et felles punkt.
I vårt tilfelle har vi en tavle med kun PE jord. Kabinettet inneholder PLS som trenger IE jord. Kan vi da koble IE jord sammen med PE jord her, eller må vi legge kabel til platformens hovedsamlepunkt.
Under feilsøking på en sikkerhetskrets til en heis målte jeg mellom fase jord 230 V spenning. Det jeg har lært er at mellom fase og jord skal det være (230 / roten av 3 = ) ca 132V. Så vidt jeg vet var det ingen jordfeil i kretsen.
Hvordan er dette mulig? Har koblingen av nullpunktet på trafoen noe å si?
PS. heisen står på en plattform med egne generatorer / trafoer.
Kan en legge 230V signaler i en gråkabel som er merket for 250 V.?Eller er de grå kablene forbeholdt 24V signaler?
Hei.
VI har en luftkompressor som skal kobles til en standard 3 fase 400V Ex stikk på 63A.
Kabelen som går fra kontakten til koblingsboksen en en 3x16mm²/16mm², og kobles til i en Eex e boks.
VIdere går kablene inn i en Eex d kapsling, men kablene mellom kapslingene og videre ut til motoren er kun på 2,5mm².
Det er montert et motorvern etter kotaktoren som vil begrense strømmen ut til motoren til maks 11A, som er motorens merkestrøm.
Spørsmålet er da om det er lov å gå over fra 16mm² til 2,5mm² på denne måten?
Eventuellt hvor kan vi finne dette i forskriftene?
Hei, jeg har et spørsmål.På automatsikringer står det noen ganger på siden av vernet Icu for eksempel 35kA, og på forsiden står det 10kA. Er da 10kA servicebryteevne? Hva er evt. forskjellen på disse verdiene? Jeg har trodd at det som står på forsiden er maks kortlsutning vernet kan ta, og har tolket det slik som at denne må være høyere enn største kortslutning i fordelingen(Ik3pmaks). Men nå er jeg litt usikker på hvem som gjelder??
Mvh Elektriker lærling
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.