Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Har problem å få tak i Z-015 skjema for utsyr som er produsert for en del år tilbake. derfor lurer jeg på følgende når ble Z-015 gyldig og , er Z-015 tilbakevirkende?
Har jeg som bestått elektro installatør lov å forestå installasjon av lavspennings tavler ombord en drilling rig. Er det kun en søknad som må til.
Har ca 2 år erfaring som teknisk prosjektleder innen offshore installasjoner, så har ganske god kjennskap til gjeldende forskrifter.
Hva er minimumskravet til målt isolasjonsmotstand i en motor på en offshoreinstallasjon?
Finner ikke dette svart på hvitt i NEK410. (?)
Finner kun at kurser fra tavle skal holde over 1Mohm.
I FEAM var det jo en formel som sa
(3xUn)/(ytelsen i KVA + 1000)=Mohm
I mitt tilfelle i dag med 690v og 2,2kva blir dette så vidt jeg kan se 2,065Mohm.
Et annet sted i dette forumet har dere for en tid tilbake svart at denne formelen fortsatt gjelder, men ikke refert til forskrift,
Stemmer dette fortsatt?
Og er det mulig å få ref. til forskriftene?
Hei..
Lurer på om noen hadde noe forklaring på feilsøking på lanterneanlegg og hvordan man skal koble opp en styremaskin? Evt kabling, skjermet kabel osv..
Eller om det finnes sider dette står beskrevet på?
Tenkte kanskje dette var greit å vite..
Undrende Lærling
Er der noko spesiele krav til isolerende gulv/matte i tavlerom offshore
Hei,
jeg er lærling på Statfjord C. Når vi legger opp instrumentkabler megger vi PE og faseledere, men ikke screen. Jeg har fått forklart at dette er grunnet vi kan få overslag, skjermen er ikke beregnet for dette. Jeg har spurt alle om de vet i hvilken norm dette står. Har prøvd å lete i NEK 400, NEK 420 og montørhåndboken. Har ikke funnet at dette står beskrevet noen plass. Er dette bare noe de gjør her, eller er det slik det skal gjøres og står beskrevet i en norm el?
Hvilken formel skal brukes til beregning av kabler til EX utstyr offshore?
Hva mener de med å fase inn en generator manuelt. Går ikke dette av seg selv? Hva gjør man da egentlig og hva er det vi egentlig vil oppnå? Klarer ikke få lese meg fram til et fornuftig svar.
En del utstyr står ute på plattformene i åresevis som midlertidig utstyr. D&V har kontroll at vedlikeholdsplanen blir fulgt, men hvem er ansvarlig for at vedlikeholdsprogrammet blir utført, utleiger eller leiger?
Vi har et måleinstrument i EXd hus plassert i sone1. Benyttes ca 3 uker av gangen, så det er et midlertidig utstyr. Instrumentet er mobilt med kabel inn til sikkert område, og er derfor lite gunstigt med stive tunge BFOU/RFOU kabler.
Spm er om det må være NEK606 godkjent kabel? Trenger 24V forsyning (0.5A) og et par med skjerm for RS485 signal. Har hørt om ölflex kabel, de er fleksible men ikke NEK606 godkjent.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.