Hovedutjevningsforbindelse i underfordeling?

hei!

i en underfordeling forsynt av 3*10mm2.Må vi koble til egen hovedutjevningsforbindelse på 6mm2, eller skal det være tilstrekkelig med jordingsforbindelsen fra tilførselen + gjennom skottet?

Spurt ${formatDate(1650915145)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Minste tverrsnitt i henhold til nek410

Hei!Jeg har leter etter om det finnest noen andre krav i NEK410 om minste tverrsnitt i styrekretser til typ PLS og kontaktorer enn de som står i nek 400.

Er det noen som har tips?

Spurt ${formatDate(1650630394)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til berøringsspenning offshore

Hei!Jobber offshore og lurer på om noen vet om man finner kravet for maksimal berøringsspenning for et IT-system offshore. Systemspenningen for aktuell tavle er 690V (nødtavle/nødgenerator).

Dette kravet er jo hjemlet i NEK400:2018 411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles ut, men denne gjelder jo ikke offshore.Noen som vet om et lignende krav i hos PTIL eller IEC som beskriver dette kravet for offshore installasjoner?

Spurt ${formatDate(1650447489)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Forestå installasjonsarbeid på fast installasjon for olje og gass offshore.

Hei.

Jeg lurer på hva skal til for å kunne forestå installasjon og endring på elektriske anlegg på en fast installasjon for olje og gass?

Er det krav til installatørprøve eller tilsvarende?

Hos hvilken myndighet registrerer man installasjonsvirksomheten?

Til hvilken myndighet skal arbeidene meldes?

Hvilke normer eller forskrifter er aktuelle for å finne svar på dette spørsmålet?

Spurt ${formatDate(1647197139)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Tilgang til normer

Er det noen lov om tilgang til gjeldende standarder og normer for arbeidstakere?

Altså, jeg jobber i et elektrofirma innenfor gass- og oljebransjen for tiden. Jeg ønsker å kunne sette meg inn i gjeldende normer og standarder som bl.a NORSOK, NEK 410 og NK 18. Er bedriften pliktig i å ha disse tilgjengelige for alle arbeidstakere og i så fall på hvilken måte?

Bedriften har adresse på vestlandet og pga. primært reiseoppdrag, så bor mange ansatte langs hele Norge. Hvordan kan bedriften i så fall tilby tilgang til alle på en hensiktsmessig måte?

Hilsen ivrig "evig lærling"

Spurt ${formatDate(1644786206)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Samsvarserklæring på tavler og styringer

Hei

har en case hvor vår kunde har kjøpt inn diverse tavler (styringer og fordelinger) til et automasjonsanlegg ombord på et mindre fartøy. Elektromontasjen er gjort av en annen part i utlandet. Vi skal nå godkjenne dette anlegget og har fått samsvarserklæring på tavlene fra systemleverandør og fra installatør i utlandet.

når det gjelder samsvarserklæringen fra systemleverandøren, står det kun at utstyret er konform med diverse eu direktiv (emc, lavspenning, maskin osv). Er dette nok, eller burde det stå hvilke forskrifter/normer som er benyttet for å tilfredsstille direktivene?

Spurt ${formatDate(1643872965)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Innfasing generator mot landstrøm

Hei, prøver å finne regelverk rundt det å fase inn generator på landstrøm og motsatt (korttidsparallell), men finner ikke noe om dette i NEK, utover NEK410B:5.5.2 som sier at det skal være allpolig brudd og vender med indikasjon.

Så vidt jeg forstår er det nå lovlig å samkjøre disse i kortere tid, men finner ingen beskrivelse av dette, samt beskyttelse mot å sette spenning inn mot landstrømskontakten.

Spurt ${formatDate(1643796343)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Innfasing generator

Hei, prøver å finne regelverk rundt det å fase inn generator på landstrøm og motsatt (korttidsparallell), men finner ikke noe om dette i NEK, utover NEK410B:5.5.2 som sier at det skal være allpolig brudd og vender med indikasjon.

Så vidt jeg forstår er det nå lovlig å samkjøre disse i kortere tid, men finner ingen beskrivelse av dette, samt beskyttelse mot å sette spenning inn mot landstrømskontakten.

Spurt ${formatDate(1643796292)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Serifiseringskrav Høyspennings test og sikkerhets utstyr

Lurer på hva som er kravet til til resertifisering på spenningstestere og annet sikkerhets utstyr som skal være i et høyspenningsrom på båt og olje instalasjoner? intervall og eventuel max alder. Tillegg om hvem som kan utføre en slik resertifisering ?

Spurt ${formatDate(1643703985)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Nek 410 skip jordfeilsrøm

Noen som kjenner til ca jordfeilstrømmer en kan forvente i skip IT system 690,/440/233V 60hz

Ca 5MW generator 690V kapasitet. Ca 120000m kabel

Spurt ${formatDate(1643419537)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.