Type J - Lager for ikke-brannfarlig materiale

Er det tillatt å plassere fastmontert skrustikke i type J konteiner?

Spurt ${formatDate(1160990700)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Atex godkjenning

Må en ny ex lyskaster som byttes ut med en gammel være Atex godkjent? Er det forskjell på uklassifisert og klassifisert område når det gjelder dette?

Spurt ${formatDate(1159548060)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
forsyningsnett

Hva kaller man et forsyningsnett der N-Leder er jordet over en lav ohmig motstand.

Spurt ${formatDate(1159183980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
midlertidig utstyr

Hvor lenge kan en unit(wireline) som i utgangspunktet skulle være midlertidig stå før en blir regnet som en del av det fastmonterte utstyret på plattformen.

Spurt ${formatDate(1159091280)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
FSE

Gjelder den nye forskrifta FSE for Offshore installasjoner underlagt PTIL?

Spurt ${formatDate(1156375560)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Test av startere

Vi har motorstartere med elektroniske vern som vi skal teste på samme måte som vi gjorde i ""gamle dager"" med bimetallvern. Er det ikke laget noen føringer på dette i forskriftene? Det virker jo ganske søkt å teste på denne måten? Vi har jo masse motorer som er frekvensstyrt. Disse blir ikke testet på denne måten.

Spurt ${formatDate(1152592980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Skinneavstand lavspenningsanlegg

Lurer på hva minimums-avstand mellom skinner i fordelingstavle på 690Volt. Haster...

Spurt ${formatDate(1152204300)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Bruk av brannresistent kabel

Bruk av flammehemande/brannsikker kabel
I Norsok standar Z-010 §9.1 står det beskreve at det som eit minimum skal brukast flammehemande kabel (RFOU), og at når det er krav til det skal det brukast brannsikker kabel (BFOU). Men kor er desse krava beskrevet?
I FEAM §1862 ?Installasjon av kablar. Brannbestandighet? står det noko vakt om det, men finnes det noko meir bastant.

Spurt ${formatDate(1150207320)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
HV & LV kabler i sjøen.

Jeg har sett 2 stk 11KV kabler og 1 LV seismic kabel ligge i samme J rør ut til havbunden.
11 KV kablene er forsyning til 2 ubemannede plattformer.
I FEAM 1990 §2818 Pkt 2.1 står det att fellesføringen er forbudt.
Jobb ansvarlig for fellesføringen sier kablene er konstruert for felles føring og det er slik det er utført andre plasser også.
Jeg har ikke funnet noe norm som omhandler sjøkabler og nedføring, så jeg håper at Dere kan hjelpe meg.
Mvh.
Harald.

Spurt ${formatDate(1149837540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kabelinnføring

Ved kabelinnføring i transmittere og feltkasser brukes det ofte teflonpakkninger, mellom nippel og transmitter/feltkasse(syrefast).
Er dette er krav i Norsok eller andre standarer?
Nippel er Exe og i messing.

Spurt ${formatDate(1148310420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.