Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Burde vel visst dette,men spør likevel:
Før i tiden fantes det en formel for utregning av isolasjonsmotstand for motorer.Gjelder den framdeles,eller er krav til motoreres isolasjonsmotstand i dag det sammme som i installasjonen forøvrig?
Vi har et rør som skal bygges om, og i den forbindelse blir varmekabel for kort. For å slippe å rive isolasjon på eksisterende rør vurdere vi å skjøte varmekabelen under isolasjonen.
Er det tillatt i henhold til gjeldende regelverk/normer å skjøte under isolasjon?
Vi er, på vegne av en operatør på norsk sokkel, i ferd med å implementere frekvensomformerdrift på en eksisterende tidligere direktedrevet pumpe plassert i klassifisert område på en fast offshoreplattform.
Leverandøren av den nye Ex-motoren med tilhørende frekvensomformer utsteder samsvarserklæring iht ATEX- og Maskin-direktivet, men hvor forutsetning for idriftsettelse er at resten av systemet som disse blir en del av også er samsvarserklært iht de samme direktiver.
Er dette en korrekt tolkning av de nevnte direktiver fra leverandøren sin side?
Det vil i så fall bety at vi må få CE-merket og samsvarserklært en 15 år gammel pumpe ihht ATEX- og Maskin-direktivet. Vurderer muligheten for dette til å være relativt begrenset. Er dette virkelig i tråd med intensjonen med direktivene ?
Hei
Jeg lurer på hva som gjelder for innstilling av utløsetid og utløsestrøm for jordfeilvern på en Exe el.motor plassert i et Ex-område.
Motor størrelse:66 kw
Hvor ofte bør en Ex d høyttaler åpnes, sjekkes og smøres ? Sier forskriftene noe om dette ?
Er svaret hvert 5. år, vil det bety
at man ved 12 mnd intervaller må ta 20%.
Og halvårlige intervaller 10%...
Stemmer dette ?
M.v.h.
Geir T. Christiansen
Dette gjelder ventilregulerte batterier, er det noen krav til separat batterirom for denne typen. Kan uautorisert personell ha tilgang til et batterirom som inneholder denne type batterier.
I NEK 420 del 3 paragraf 4.4 står det om rutinemessige periodiske inspeksjoner.
Slik jeg tolker dette kreves det enten en uavhengig gruppe som foretar periodisk inspeksjon, eller inspeksjon av eksternt firma.
Stemmer dette, eller kan samme gruppe som foretar generellt vedlikehold på installasjonen også foreta periodisk inspeksjon, evt. foretar dette på forskjellige tidspunkter?
Er det etter forskriftene /Z-015 lov å benytte en Ex sertifisert(sone 2)dieselkompressor ombord på flyterigg norsk sokkel når flame traps/flammesperrer på eksoskanalene er fjernet? Er fjernet av leverandøren da den trolig har vært brukt på land/er en leiekompressor. Er utrustet med gnisfangere. Står ikke i klassifisert sone.
B.Flesland - Odfjell Drilling
At en kapsling tilfredstiller kravet til en bestemt beskyttelses grad, medfører at den også tilfredstiller kravet til alle lavere beskyttelsesgrader opp til IP X6. En kapsling med beskyttelsesgrad 7 eller 8 tilfredstiller ikke nødvendigvis kravet til 5 eller 6, medmindre den er dobbelt merket f.eks. IPX6/X7. Hvor er dette tatt fra i Normene/forskriftene? Er dette beskrevet i NEK 410?
Finnes det en link til dette direktivet på engelsk?
Det finnes sikkert en norsk utgave, men den er vel ikke på nett?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.