TN nett og to polt brudd.

Spurt 10:02 - 31.1.2013 av Stig Seierstad|Siste svar 10:56 - 6.6.2013 av NN

Stig Seierstad

Heisann! Ombord på på den flyttbare innretningen Transocean Barents har det blitt installert en ny sveisesjappe men TN-fordeling. I TN-fordelingen er det intallert avganger med kun en-polig brudd. Hva sier regelverket i IEC-61892 og NEK 410 om dette? Vi mener det sikreste er to-polig brudd men vi må forankre dette mot noe regelverk.
Takker!
Mvh Stig Seierstad - Elektro Ansvarshavende, Transocean.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

NN

Postet 10:56 - 6.6.2013
IEC 61892-2 punkt 10.4.5 Kursbeskyttelse krever flerpolte effektbrytere eller sikringer.