I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding).
Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400/420 at dette må utføres?
Finnes det noen krav til målinger?
Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde?
F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f
R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.
Hvordan gjøres dette med tanke på f.eks heat trace?
Hei.
Vi har i en leveranse mottatt en del instrumenter med f.eks. denne merkingen:
II 1GD Ex ia IIC T4/T6. Jeg har imidlertid ikke lagt merke til bruken av "GD" samtidig tidligere og lurer på om denne da er godkjent for bruk i både Sone 0 og sone 20?
Mvh.
Terje
Vi har et alarmhorn og en alarm lampe med en svært kort kabel mellom. Begge enhetene er Exd. Hva er kravet til nipplene som skal benyttes.
Er det krav om å benytte compound nippel eller kan kompresjons nippel benyttes.
Utstyret står offshore gassgruppe IIB
Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?
I et IO skap har vi noen noen 230VAC digitale utganger fra PLS som skal drive noen releer. Det viste seg at utgangene fra dette kortet krever høyere strøm enn releet tekker for å fungere. Fra PLS produsenten fikk vi oppgitt at vi måtte koble en 22k ohms motstand som tåler min. 2,3W i parallell med rele coilen. Vi monterte da en 22k ohms motstand med 3W toleranse og kretsen fungerer fint.
Det som bekymrer oss litt nå er den høye temperaturen vi måler på motstandene etter at de har stått på en stund. Vi måler 130 grader og er litt usikre på hvordan vi skal tolke databladet for motstanden PR01-02-03_eng_tds.pdf (elfadistrelec.no) Her ser det blant annet ut som om den er testet under 155 grader i 16 timer, men hva gjelder for mer eller mindre kontinuerlig drift under 130 grader over tid?
Tolker vi dette feil og skal det ikke være noe problem over tid så lenge vi befinner oss under oppgitte toleranser? Vi merker uansett området i skapet med advarsel for berøring av varme komponenter.
Har man lov å feste PR kabel inne i kanal dersom denne ligger som åpent anlegg? Tenker da på en liten pyntekanal montert over gulvlist i privatbolig.
Hei. Er mellomrom mellom to gipsvegger f.eks mellom stue og kjøkken definert som termisk isolert vegg? Eller må det være isolasjon mellom to gipsvegger for at det er en termisk isolert vegg. (Med tanke på forlengingsmåte)
Er det noe i veien for å montere kurs til overspenningsvern i en underfordeling før effektbryter på inntaket i underfordelingen (pga selektivitet)? Kursen til overspenningsvernet vil jo fortsatt være spenningssatt selv om hovedbryter i UF kobles ut, men dersom den merkes (ref NEK400:2022 810.514.305) er det vel ok?
Hei. Jeg holder på og skal velge utdanningsvei. Tenkte og ta BC ingeniør innenfor elektro, som vil gjøre meg kvalifisert til og ta installatørprøven etter 3 års erfaring.
Jeg kan ikke alt av regler og har jo mange spørsmål i hodet. Etter det jeg har lest har jeg da lov og utføre elektrisk arbeid på min privatbolig. Men hva skal til for at jeg etter ingeniørutdanning og bestått installatørprøven kan jobbe som elektriker også? Og gjøre arbeid i andres boliger feks. Har da ikke noe vgs skole eller relevant fagbrev. Kun ingeniørutdanningen etterhvert.
Håper noen kan svare på det, og gjerne vise til lover og forskrifter slik at jeg kan lese meg mere opp.
Har et industrianlegg med f.eks en silo (åpen i toppen) som periodevis har ex-klassifisering ved fylling hvor ex-sonen er begrenset til innvendig i siloen. Er det tillatt å installere elektrisk utstyr som lys, stikk og brannvarsling i rommet (som siloen står i) som ikke har ex-beskyttelse? Vil det i så fall være tilstrekkelig å sikre at det ikke kan falle gnister ned i ex-sone?