Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1509
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9306
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 817
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Bedriftselektriker, skifte-reperasjon-vedlikehold-nyanlegg lysarmaturer

Hei nå som utfasing av diverse lyskilder står for tur blir det nødvendig med skifte eller ombygning av lysarmaturer, spørsmålet mitt blir da: hvor går grensen til hva en bedriftselektriker kan gjøre i denne sammenheng. Gjelder fastmonterte armaturer i div, offentlige bygg.

Spurt ${formatDate(1679642280)}
Løst Løst
Automasjon
8
Sporadisk utkopling av generator

Hei, da har eg endelig registrert meg på dette flotte forumet!

Har ein problemstilling angåande småkraftverk, som egentlig er eit elkraft-spørmsål. Vern-/spenningsrele kopler ut generator sporadisk. Det kan kople ut fleire ganger om dagen, eller gå fleire veker mellom utkopling.

Dette releet er eit Carlo Gavazzi DPC01DM69, som er direktekopla til generatorspenninga på 690 Volt. Eg har verifisert med video at vernet faktisk får alarm og kopler ut, og at det ikkje berre er ein feil i styrekretsen. Eg treng innspel til kvifor dette skjer. Vernet koplar mest sannsynleg ut på usymetri på spenninga. Dette er faktisk stilt til om lag 10%, og eit delay på 2 sekund. Det lokale energiverket har trenda spenninga på 22 kV-sida av transformatoren, og seier dette er normalt. Har også bytta releet/vernet med eit nytt av tilsvarande type, for å avdekke eventuelle feil med releet/vernet.

Kvar kan feilen være?

- Spenningsregulatoren?

- Diodebrua?

- Skitne viklingar i generator?

- Andre innspel?

Har vurdert å bytte releet/vernet om til eit med 230 Volt målespenning, for å få "demping", men den eventuelle feilen vil jo fortsatt vere der da.

Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1572723820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
8
TFXP MR Flex fra tilknytningsskap til fordeling, små tverrsnitt 4 og 6 kvadrat

Installatør bruker i tilfeller i dag TFXP MR Flex med både 4 og 6 mm2 tverrsnitt.

Hvis vi ser på NEK 400-2018 543.4.1 står det minst 10 mm2 cu og 16 mm2 Al pga mekanisk styrke. I tillegg er tilkoblingsklemmer i klemmer i skap normert for 10 mm2 og oppover.

DLE her på bruket mener NEK400-2018 543.4.1 trumfer over strømføringsevnen til denne flex-kabelen?

Det er ETTER vårt ansvar som nettselskap, men dette virker litt skummelt? Noen som har vært borti samme tanke?

Lars Hofstad

Nettsjef

Røros E-verk Nett AS

Spurt ${formatDate(1635413031)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav om lastbryter eller overbelastningsvern

Hei!

Er det krav om lastbryter eller overbelastningsvern i en fordeling for bolig hus? I montørhåndboken står det at det BØR, men i NEK 400 står det ingen ting om akkurat dette tema her.

Pr idag er det et OV 50x3 i et utvendig elskap som gjør det mulig å legge fordelingen dø

Spurt ${formatDate(1679578620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Sikring ved arbeid på høgspent.

En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?

Spurt ${formatDate(1679045220)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Valg av kabel

Hei,

Vi har kjøpt en Ethernet kabel for bruk offshore. (ICS IE TOUGHTCAT 5E MUD PROTECTED)

https://www.powerandcables.com/product/product-category/ics-ie-toughcat-5e-mud-protected-sftp-installation-cable-tougher-environments/

Denne kabelen har ikke NEK TS 606 sertifikat.

I Z-015 Table 10- note b: «For cable without NEK TS 606 Declaration of conformity, the supplier shall obtain documentation from the manufcaturer which shows that the cable and the use of the cable are in accordance with the techincal requirements in NEK IEC 61892-4

I IEC 61892-4 står det: «This document does not apply to… Data, telecommunication and radio frequency cable

Kan vi bruke denne kabelen ?

Spurt ${formatDate(1679475660)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
1
Eksploderte batterier

Hei

Vi har hatt eksplosjon i en batteribank grunnet tørrkoking. 3 av 4 batterier montert i batteribank er totalt ødelagt der alle celler er synlige osv. Batterier står montert i en kasse av rustfritt stål og det er litt problematisk å fjerne disse derfra.

Problemet er at etter at vi har tømt kasse og batterier for resterende syre(tømt vann over for å tynne ut og pumpet ut med pumpekanne) så måler vi fortsatt spenning på batteriene. Altså de sprengte batteriene som tilsynelatende er uten batterisyre, der halvparten av plast kapsling er sprengt bort, der måler vi 12v mellom poler.

Kan dere ha noen forklaring på dette? vil det være mye restenergi i disse?

Er det fare for kortslutning når vi begynner å flytte på disse, eller under transport?

De må pakkes i container og fraktes fra platform til land på båt og vil være utsatt for bevegelse osv.

Spurt ${formatDate(1678086960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kursfortegnelse

I NEK400:2022 ble listen på hva en kursfortegnelse skal inneholde endret fra bør til skal i avsnitt 514.5.1:
(Tenker da på enkle anlegg hvor informasjonen ikke er dokumentert andre steder enn kursfortegnelsen).

- type og tverrsnitt på ledere
- lengde av kurser
- type vern og vernets egenskaper
- vernets merkestrøm eller innstilling
- forventede kortslutningsstrømmer og bryteevne for vern

Hvordan var det før NEK400:2022? Viste de to punktene som er skrevet under at listen over allikevel var det krav, selv om det sto bør? Er usikker hva som menes i punkt 2.

1. type og sammensetning av kretsene (punkter i installasjonen som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte),

2. egenskaper som er nødvendige for å velge utstyr som ivaretar beskyttelses-, frakoblings- og utkoblingsfunksjon og med angivelse av hvor dette utstyret er plassert.

(Punkt 1 har vært lik fra FEB91. Punkt 2 har hatt noen begreps-endringer fra FEB91, og fram til NEK400:2006 sto det ikke "velge utstyr", men "identifisere utstyr".).

Spurt ${formatDate(1679322120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kortslutning v

Hei,

Jeg har en plugg som forsyner et skap. Denne går fra 230V i stikk og gir ut 12V AC og 1,6A strømtrekk.

Hva ville kortslutningsstrømmen blitt her? Eller trengs det flere verdier for å kunne beregne dette. Trenger kun Ca. ampere

Takk for svar ;)

Spurt ${formatDate(1679320680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppe 2 roms fordeling plassert i korridor/rømningsvei

Hei,

På et sykehus skal det bygges om et behandlingsrom(gruppe 1) til en slags operasjonsrom(klassifisert som gruppe 2 rom).

Nå er denne fordelingen(med skilletrafo og omkoblere) til dette rommet tenkt plassert i korridor/rømningsvei i et eget skap.

Er dette lov?

Spurt ${formatDate(1641475488)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen