Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1509
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9308
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 817
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Kabler gjennom kabelbru

Er det i noen tilfeller å anbefale å trekke kabler gjennom stigetrinnene på en horisontal kabelbru når man skal av med en kabel? Hva anbefaler dere? Dersom det er et langt strekk og kabelen skal legges om eller skiftes, vil det bli merarbeid dersom man har tredd kabelen gjennom brua.

Spurt ${formatDate(1657694882)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
vg2 elektro

Hei.

Jeg driver med elektro 2vgs og lurte på om noen hadde noen tips til eksamen og eventuelt tips som lærling , er veldig nysgjerrig på hvordan læretida kommer til å bli så hadde vært fint om noen kunne svare om hvordan det er og hvis noen har noen tips så er de velkommen.

Spurt ${formatDate(1656690025)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Koblingsboks over hendhengt himling

Hei alle sammen,

Har sjekket litt i forum og lurer på om det er mulig å ha en koblingsboks over en nedhengt platehimling. Himlingen skal bygges med demonterbare (synlige skruer) bjørkefinerplater. Vi vil unngå å ha koblingsboksen i en av platene pga. kollisjon med ventilasjonskanaler.

Er det int. kravene å montere koblingsboks i eksisterende himling ca. 25cm over platene? Takk!

Spurt ${formatDate(1678702500)}
Løst Løst
Ex
1
Ex e boks for flere Ex i kurser sammen?

Er det krav om Ex e kapsling for barrierebokser/skap som er plassert utenfor Ex-sone. Eller er det bare krav til IP-grad? ser det er skrevet tidligere i forumet at det er krav til Ex e koblingsbokser der flere ex i-kurder er i samme boks.

Spurt ${formatDate(1676625360)}
Løst Løst
Ex
1
Blanding av plast og messing

Hei,

Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?

Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?

Spurt ${formatDate(1678243140)}
Løst Løst
Ex
1
TAG-skilt og leslighet

Jeg har et spørsmål ifht TAG-skilt og krav til leslighet for disse, er det noe krav til hvilken avstand TAG skiltet skal være leselig? Grunnen til at jeg spør er at om TAG skiltet blir slitt i fargen og skiltet ikke er leselig før du er 0,5m fra skiltet. TAG- skiltet er gravert, men problemet er at når skiltet over tid blir slitt så blir fargen på graveringen og selve skiltet samme farge, da blir TAG-skiltet uleselig på for eksempel 2m avstand, men du kan lese det på 0,5m avstand. Skiltene er plastikk skilt som er hvit med sort gravering, over lang tid så blir hele skiltet sort.

Spurt ${formatDate(1676282460)}
Løst Løst
Ex
1
Stikk og kabling i Ex-sone 2

Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.

1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?

2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?

Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.


Mvh Lars

Spurt ${formatDate(1678388040)}
Løst Løst
Ex
1
Ex sertifikat

Hei

Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:

DEKRA 11ATEX0008 X

II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?

Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?


Spurt ${formatDate(1678454460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pex-kabel

Har forstått det slik at denne kabeltypen ikkje er å rekne som berøringssikker lenger.

Den er då å regne som blank linje? hvilke andre krav legger dette når du skal jobbe på pex?

Spurt ${formatDate(1675843500)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Plastskap i fjøs

Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?

Spurt ${formatDate(1653418542)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.