Var på ett oppdrag i en bolig bygget i 1996. Installasjonen var forsåvidt grei, men der var ikke montert kasser på en eneste downlight. Der var også brukt PN i rør mellom hver enhet og ned til dimmerne. Downlightene var 12V/35W. Kunne ikke se noe tegn til varmgang noe sted og der var god lufting rundt da isolasjonen var fjernet cirka 10 cm til hver side av spotten.
Spørsmålet er derfor. Var det krav til kasser på midten av 90 tallet? Finnes det hjemmel for å kreve dette i ettertid eller skal man bare anbefale kunden å skifte ut dagens downligts med nye i LED?
Spørsmål vedrørende eksamen som privatist for ELE 3002 og ELE3003.
Hvilke hjelpemidler er tillatt på disse eksamenene og for den senere fagprøven?
Kan man bruke Feb-Dok?
Noen andre som har tatt fagbrev Gr. L som privatist?
Hei
jeg har tenkt til å ta fagbrevet som privatist. Det jeg lurer på er om hva jeg må gjøre for å få dette? jeg har allerede studiekompetanse og har bestått alle fellesfagene så det eneste jeg mangler er kun programfagene fra vg1 elektro og vg2 elenergi. Det jeg har skjønt er at jeg må ta eksamen i alle programfagene i tillegg til å ta en tverrfaglig praktisk eksamen i hvert av områdene for å bli lærling i 2,5 år. kan noen bekrefte dette? Vet noen hvilke programfag dette er? jeg finner ikke en konkret svar på nettet om det så hadde vært fint om noen kunne si meg hvilke programfag det der. Også står det at jeg må få dokumentert YFF før jeg blir lærling. Hvordan gjør jeg dette som privatist?
Hei
jeg lurer på hvordan man regner ut varmekabel lengde? altså hvor lang varmekabel skal være. har skjønt det slik at man ikke kan kutte varmekabel når man har startet å legge den, er dette sant. Derfor jeg lurer på hvordan man regner ut lengde på kabelen. gjerne kom med eksempel.
Jeg vet hvordan cc avstand funker, regningen der er m2/lengde*100 for cm,, men for å regne med dette trenger jeg jo lengden på kabelen
Hei
er det mulig å få en oppklaring av de ulike verdiene, i1, i2, i4 og i5. Jeg skal prøve å forklare det jeg har skjønt og gjerne kommenter om det er riktig eller om jeg er helt på bærtur
Det jeg har skjønt er at
I1 verdi er hvor lenge du kan belaste sikringen i 1 time uten at vernet løser ut. Feks en 16A sikring B karakteristikk med i1 verdi på 1,13=18,08A. Betyr dette at vernet skal tåle 18,08A i en time uten å ryke? Hvorfor er denne verdien egentlig viktig? jeg vil jo kunne belaste vernet mitt med 19 amper i en time uten at vernet skal koble ut, ettersom i2 verdien er på 23,2? så hvorfor er det med 18,08 viktig?
I2 verdi er den strømmen som skal garantere at vernet kobler ut innen en time. Feks en 16A B karakteristikk med i2 verdi på 1,45 kan belastes med 23,2 i en time fro at vernet skal koble ut. Så hvis vernet blir belastet på 23,2 i over time så vil den koble ut etter 60minutter. Så hvis det går den strømmen over 1 time så skal vernet løse ut på 60min og 1sekund?
I4 Verdi handler om den strømmen du kan ha uten at vernet skal løse ut momentant. Feks hvis en motor har en startstrøm som er 3,4 ganger høyere enn In må man forsikre seg om at I4 verdien er høyere enn den slik at vernet ikke kobler ut momentant. feks hvis en 5Amper sikring har en startstrøm på 4 ganger høyere når den starter så må i4 være høyere enn dette. altså 5Ax4=20A i4 verdi på C karakter =5x5=25. 20A<25
I5 verdi handler om hvor stor startstrøm vernet garantert skal løse ut på. Hvis ik2pmin er 100 amper så må man forsikre at i5 er mindre enn ik2pmin for å garantere utkobling på 0,1 sekunder.
Er jeg på riktig spor eller helt på bærtur. Ta gjerne med eksempler hvis du skal rette på noe :)
Hei
forbereder meg til eksamen. Kan noen forklare hva forskjellen på direkte og indirekte start? Gjerne ta med eksempler.
Hei
jeg trenger litt hjelp angående forskrifter jeg trenger å bruke i data og tele og automasjonsdelen?
I automasjon er vel maskinforskriften relevant? men FEL,FEK, FSE, eltilsynsloven er vel relevant også?mangler jeg noen?
Men i data og tele, som feks brannanlegg, alarm osv, hvilke lover, forskrifter og regler skal benyttes der?
Hei
jeg lurer på hva endemotstand brukes til? feks brannalarmanlegg, har ikke helt skjønt meningen med "endemotstand" Hva er det egentlig?
Hei
jeg lurer på hva slags sluttkontroll man vil gjøre på et ringeklokke/brannalarm/portelefon/inbruddsalarmsystem?
på vanlige installajsoner har man feks megging, jordkontinuitet, kortslutningstest, jordfeilbryter test. så lurer litt på hva slags sluttkontroll man har på de nevnte områdene jeg siterte over?
Hei
jeg lurer på hvordan man dimensjonerer for et KV vern. er det tilstrekkelig å kun vise at KV er høyere enn ov? Hvis jeg har en OV på 50A, er det tilstrekkelig å dimensjonere KV til 63A grunnet selektivitet?