Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9194
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 876
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat Utelys

Hei,


jobber på et anlegg fra 1998, TN. Det er nå en Automatsikring til utelys og 2pol bryter i skap, har byttet utelampene. Skal man da bytte sikring til en jordfeilautomat. Eller har det ikke noe å si, så lenge man bare bytter lampene men ikke utvider med stikkontakt.

Spurt ${formatDate(1667996760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
For lav impedans / ledningsmasse i anlegg.

Hei,

Om man har et anlegg som blir forsynt av et allment TN-nett.

Som videre forsyner et IT-nett til en liten sykestue.

Ledningsmassen ( Cu ) på sekundærsiden av denne IT trafoen vil være betraktelig lite og jordfeilbryteren vil ikke slå ut pga, for lav impedans.

Men hva er det som gjør at den ikke klarer å finne en lekkasjestrøm på test og eller på feil?

Setter stor pris på svar! :)

Spurt ${formatDate(1635962855)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måle kortsluttning mellom fasene.

Hei,

Er det et krav eller en anbefaling om å måle kortsluttning mellom fasene før man påsetter spenning på en kurs?

Spurt ${formatDate(1636459614)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode TN-Nett

Hei,

Er det et spesifikt krav til jordelektrode i form av ringjord, fundament osv, for TN-nett.

Jordspyd for lynnedslag skal etableres selvfølgelig.

Og ja. Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Og det er en ''usikker'' løsning for å ivareta ''sann'' jord.

Kan det henvises til en norm?

Skal det konkluderes med dette:

''Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet). En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.''''Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig.''Setter meget stor pris på svar ;)

Spurt ${formatDate(1648154324)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Hei,

Har et tilfelle hvor det er en ujordet stikkontakt som ligger 10cm fra en jordet dobbelt isolert panelovn.

Er dette greit den dag i dag?

Har også i flere rom ujordet stikk ved gulv, og jordet armatur med aluminiums skjerm, ikke dobbelt isolert.

Dette er jo ikke OK.

Spurt ${formatDate(1652158569)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Knvisikring uten frakobling av N-leder

Hei,

Detet er i en TN-S underfordeling

Har en ABB SLP00 4P knvisikring 100A, denne er funnet med kun knvisikringer for fasene og ikke en for N-leder.

Jeg er usikker på når denne installasjonen ble gjort, så vet noen når kravet for brudd i N-leder kom. Eller evt om dette er lov eller ikke.

Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1653375737)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nøytralleder

Hei,

Er det lov i Norge med et system hvor man har en N-skinne åpen kapsling på lik linje med jord skinne. Så man har begge skinnene i samme skap.

Spurt ${formatDate(1654236313)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo, elbillader og industristikk

Hei!

Dagens situasjon: 32A 3-fas (med type a jfb) fra bolig til garasje, fast tilkoblet Noratel 11kva lavtapstrafo og elbillader (med DC-vern) fast tilkoblet denne.


Spørsmål 1: Kan man sette opp 32A industri-stikk på tilførselen til trafoen (med trafoen fremdeles fast tilkoblet)?


Spørsmål 2: Hva med på sekundærsiden, kan man ha opp ett 16A rødt stikk der, mens elbilladeren fremdeles er fast tilkoblet?


Spørsmål 3: I tilfelle nei på 1 og/eller 2, kan trafoen tilkobles med 32A blått industristikk, og elbilladeren tilkobles denne med 16A rødt industristikk? Vil det utløse krav om jfb type b?


Det vil jo uansett løsning være slik at i praksis kan bare en forbruker brukes av gangen (enten elbillader, enten 32A stikk, enten 16A stikk)


Spurt ${formatDate(1667821020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningsberegninger i TN

har fått en VG3 skole oppgave i TN men å dim inntak samt 1 kurs til forbruk(16)
følgende data har jeg fått oppgitt i nek399 skapet.

  • IK3p Max: 9,7kA
  • IK3p Min: 8,1kA
  • IK2p Min: 7,0kA
  • IKPE Max: 4,6kA
  • IKPE Min: 3,7kA

har kommet til punktet om minste kortslutningsstrøm, hvordan gjøres det på TN anlegg?(har kun regnet IT før)
dropper jeg det punktet i å m at kortslutningsberegninger i TN er kompliserte?

Spurt ${formatDate(1667733240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verdier fra nettselskap

Heisann.

Hvor ofte bruker dere andre her inne å innhente data fra nettselskap vedr. Kortslutningsytelser osv?

Her gjøres det som oftest ved meldepliktig arbeid, da man får «disse på kjøpet». Har til dags dato ikke skjedd enda at vi ved sluttkontroll avdekker verdier, hvor det må gjøres tiltak, typisk lav IKmin.

Sier forskriftene eller gjelde praksis noe om dette? Det er vel én time i året man klarer å måle verdier på inntaket som er relativt nær oppgitt verdi fra nettselskapet. Det vil jo variere hele tiden, etter alt fra forbruk og hvordan høyspentnettet ligger koblet.

Kan man anta at en måling utført på en sluttkontroll gir et korrekt bilde? Om svaret på dette er nei, må man jo innhente data om man skal spikre 1m PR for å sette opp en stikk.
Da må i tilfelle alt av servicejobber planlegges 1mnd i forveien.

Er måling og beregning, og i noen tilfeller tabellavlsening (jordelektrode) sidestilt?



Spurt ${formatDate(1667580240)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.