Noen med erfaring på medisinsk IT-nett og måling av kortslutningsverdier?
Måler ned i 65A på en B16A kurs. Er dette reelle målinger, eller er det noe med skilletrafoen og kapasitansen i nettet som forvirrer meg?
Det skal sies at skilletrafoen er plassert et godt stykke fra fordelinga og rommet jeg har målt i.
Hei.
Vi skal bygge en maskin som skal brukes i ett laboratorie, her er det bevegelige deler mm. så pr definisjon så er dette en maskin. Ser så at FM (forskrift for maskiner) ikke gjelder for maskiner ment for forskning til midlertidig bruk i laboratorier. FM §2 punkt h).
Dersom FM ikke gjelder, gjelder kanksje FEL da? Og, jeg regner med at selv om FM ikke gjelder, så kan jeg vel kanskje legge NEK EN 60204-1 til grunn for elektrosikkerheten for denne maskinen?
Innspill til dette?
Mvh Børge
NB eg lurer ikkje på EX og ikkje EMC.
Eg har lært at når det er metall skap eller motorhus skal ein bruke metallnippel.
Er det plast armatur eller noko anna kunsstoff brukar ein nylon nippel eller TET-nippel.
Er det noko krav til dette eller er det berre smak og behag?.
Spørsmålet er hvilket tverrsnitt må jeg minimum ha ved OV på:
1. 50A
2. 63A
4. 80A
Og hvor mye kan en 6mm2 gummikabel på byggstrøm maks føre. Antar 32 Amp ved kort strekk (maks 2 meter)?
Hei , har et spørmål rundt dette med krav 2 (i2>iz)
gjelder dette kravet for fast instalasjon ?
TFXP med 2,5mm2 har en strømføringsevne på 23A forlagt etter A1 (3fas TN-400V)
denne tenkte jeg å sikre med 16A og justere lader til å maks trekke 12-13A dette mener da jeg er godt innenfor kabelens strømførings evne, og jeg ser ingen mulighet for at strømtrekket skal overskride dette. men om krav 2 skal følgest her så vil jo det bety at
i2 = 23,2A og Iz=23A.
dette vil da altså ikke oppfylle krav 2. da blir vel eneste løsningen å gå ned til en 13A automat og dermed videre senke Ib.
nå vet ikke jeg om noen 4polte/3+N automater med redusert I2 verdi , men kom gjerne med forslag.
det er snakk om en halvmeter kabelen er forlagt i A1 her.. fra sikringskap og opp til mørkeloft, resten er forlagt på vegg ute altså "C"
Hva ville dere gått for på 2,5mm2 kurser i k-rør, 2 belastede ledere, 15A med I2:1,2
13A med I2:1,3
Pros and cons?
Kan man velge hvilken NEK 400 man benytter på anlegg f. Eksempel NEK 400 -2006 på anlegg installert i 2012
Heisann,
Jeg har kjøpt inn nye stikkontakter for å bytte ut gammle i min leilighet.
Men jeg ser at de innfelte kontaktene jeg har ikke har jord til seg, så har jeg kjøpt jorda kontakter uten å tenke meg om.
Er det lov for meg å montere kontakter som da ser jorda ut men i realitet ikke er det?
Leilighet er gammel leilighet fra begynnelsen av 70-tallet.
Hvilke skjema bruker folk når man kun skal ut på feilsøking?
Det er selvsagt litt forskjellige jobber det kan være snakk om, hvor man utfører endringer i anlegget for å fikse opp i feil.
Men så kan det være andre plasser hvor man ikke gjør fysiske endringer. F.eks. feil på utstyr som er plugget i, eller lignende.
Hei
Er det ok å bruke en nippel type T3CDS glands i en EX motor.Dette er en nippel der skjerm avsluttes i nippelen. Installasjon skal være ihht sone 2.