Hei alle sammen,
Jeg har en elektriker som har installert lampepunkter i en lydhimling uten takbokser. Himlingen henger ned fra konstruksjonen med lydbøyler og elektriker mener at det er den beste løsningen.
Alle punktene har en K-rør med kable som avslutte ved undersiden av gipsen. Kabling forsetter og henger ned fra himlingen. Er dette har en tilstrekkelig løsning iht. NEK?
Takk for tiden deres og kjempe bra forum!
Har vært på en befaring hos en kunde og oppdaget i sikringsskapet har 1,5mm2 PN på alle 15A kurser. I mitt syn så er dette noe lite for pn i rør i isolert vegg. Kan dette vært tillatt da huset ble bygd i 1996?
Om det isåfall var tillatt i 1996, kan vi da fortsatt bruke 15A jordfeilautomater om vi rehabeliterer fordelingsskapet? Eller må en gå ned på vern til feks 13A eller trekke opp igjen hele huset med 2,5mm2
Dette 400V TN.
Hvordan forholder man seg til dette i Norge?
NEK 400 bruker: 20 grader og 2,5 K.m/W
Har sett i normguiden at i Norge så bruker vi 15grader og 1 K.m/W.
Må man finne ut av jordsmonnet først? Finnes det en tabell, eller retningslinjer for dette?
Gjelder det bare tilførsler og kraftkabler? Eller er det samme om det er en kabel til en stikkontakt/Elbil lader, etc?
NEN 62.75 er i grunn for kraftkabler.
https://febdok.zendesk.com/hc/... står det noe om at kabler må avsluttes utenfor bygg.
Hei, når man skal måle kortslutning med en installasjonstester på et TN anlegg, hva må man måle mellom, L-L, L-N eller L-PE? Og hvordan blir det med eller uten jordfeilbryter?
Hei,
Satt meg fast på et spørsmål på denne prøven, finner ikke noen løsningsforslag som jeg syntes passer eller som jeg forstår for den saks skyld....
230V 3fase TN-Nett uten N-Leder. Hvilke særlig utfordring ligger i oppfyllelse av FEL§23 for installasjoner tillknyttet dette systemet?
Er det lave kortslutningsstrømmer de mener?
Om du har lyst å svare på det, skulle vel strengt tatt ha sendt inn dette spørsmålet....
Hei, var tilfeldigvis en tur innom sikringsskapet idag. Oppdaget da en summelyd av automaten(Schneider c40a automat) til elbilladeren(Easee Home). Tok for sikkerhetsskyld frem termokamera og det kunne vise 54 grader på automaten etter 34min med lading (7,3kW innstilt på 32A 1 fas IT).
I tillegg: litt varmgang i tilkoblingene både på aktuell automat og 100mA jordfeilbryteren(63A hoved i fordelingen), dro til i flere omganger for å få dette bort. Plater ikke skruer på sikringene, men ser det står 2 nm i datablad, fare for overtrekking?(PN uten Niter og RKK med niter). Hva hadde dere gjort her?
Hvordan får man beregnet hendelsesenergien i en fordeling?
Er det godkjent å samle flere motorer mot en låsbar sikkerhets-bryter som kobles inn mot sikker inngang på en sikkerhets-PLS.
Sikkerhets-PLS kobler ut kontraktorer og sender signal til sikker momentutkoblingfunksjon (STO) på omformere fra sikre utganger på sikkerhets-PLS for å hindre at motorer kan startes.
Kan dette erstatte en låsbar sikkerhets-bryter i hovedkrets på motor tilførsel?
Er det eventuelt noe krav til PLS for en slik funksjon?
NEK EN 60204-1:2018. kap. 5.4
Hei har spørsmål om lyn ladere på bensinstasjoner. Ser på bensinstasjoner så er lyn ladere plassert langt borten for bensinpumpene, noe som er bra med tanke elbilbrannen som var i Bergen. I det siste så har jeg begynt å se at lyn ladere blir plassert nærme bensinpumpene. jeg finner ikke noe veiledning eller krav til hvor disse skal plasseres?
Vi har en pågående diskusjon på jobb ang overslag fra en barriere av typen MTL 788+
ifbm feilsøking ble de oppdaget at det lakk strøm over til 0V skinne fra barrieren.
Siden kontrollsystemet måler på positiv side og lekkasjen er lokalisert etter målesløyfe, påvirker ikke dette målingen.
Vi tror feilen ligger i at vi har byttet powersupply fra en som gir ca 26.5V og ikke 24V. Dette er ny standard PS, og vi forventer at flere blir byttet til denne typen etterhvert.
26.5V er ifg spec innafor, og burde ikke påvirke barrierene. Mulig dette ikke passer så bra sammen med disse gamle MTL-barrierene.
På merkeskilt 788+, står det 28,75V maks spenning, men i datablad står det Vmax 26.6V. Hva er forskjellen på dette?
Er dette teknisk forsvarlig sånn tennkilde messig?
Lekkeasjestrømmen varierer mye mellom forskjellige signal, men ofte opp i 6-7mA. Ved forsøk i testbenk, begynner barrierene å slippe strøm til jord/0V ved 26.5V. Dette gjelder både gamle og "nye" lagerførte mtl 788+.
Vi har et par hundre barrierer av denne typen eller tilsvarende, så kan fort føre til en del problem etterhvert som PS rundt om blir byttet ut.