Vi har en pågående diskusjon på jobb ang overslag fra en barriere av typen MTL 788+
ifbm feilsøking ble de oppdaget at det lakk strøm over til 0V skinne fra barrieren.
Siden kontrollsystemet måler på positiv side og lekkasjen er lokalisert etter målesløyfe, påvirker ikke dette målingen.
Vi tror feilen ligger i at vi har byttet powersupply fra en som gir ca 26.5V og ikke 24V. Dette er ny standard PS, og vi forventer at flere blir byttet til denne typen etterhvert.
26.5V er ifg spec innafor, og burde ikke påvirke barrierene. Mulig dette ikke passer så bra sammen med disse gamle MTL-barrierene.
På merkeskilt 788+, står det 28,75V maks spenning, men i datablad står det Vmax 26.6V. Hva er forskjellen på dette?
Er dette teknisk forsvarlig sånn tennkilde messig?
Lekkeasjestrømmen varierer mye mellom forskjellige signal, men ofte opp i 6-7mA. Ved forsøk i testbenk, begynner barrierene å slippe strøm til jord/0V ved 26.5V. Dette gjelder både gamle og "nye" lagerførte mtl 788+.
Vi har et par hundre barrierer av denne typen eller tilsvarende, så kan fort føre til en del problem etterhvert som PS rundt om blir byttet ut.
Hvordan finner jeg indre motstand og kortsluttningstrøm til ett bilbatteri når jeg kun veit att det er 12V, 90Ah, 6 celler på 2,4V pr celle?
Om man gjør et arbeid på en installasjon i en bolig, der man bla. Utbedrer jordingsanlegget pga. manglende jordelektrode. Hva skal man skrive i samsvarserklæringen om jordelektroden som er etablert fortsatt ikke tilfredsstiller krav til berøringsspenning? Installasjonen har stått uten fungerende elektrode i mange år, så elsikkerhetsnivået er økt, men er ikke iht. Forskriftens krav. Grunnen til at det ikke utbedres ytterligere nå er pga snø og tele (håndgraving)
Vi har fått en forespørsel vedrørende bruk av ladestasjon for elbil med innebygget 230/400V isolasjonstransformator. Altså et galvanisk skille. Nofuel.no leverer en slik vegglader fra Airlink Transformers og produsenten mener det ikke er krav om særskilt jordfeilvern type B ved bruk av denne ladestasjoen.
Har prøvd å finne svar i NEK400, men finner ikke noe om akkurat denne særstillingen.
Noen som har synspunkter/erfaringer med dette?
Hei!Hva gjelder angående kvalifikasjonskrav for prosjektering av elektriske anlegg?Vet at DSB har presisert dette i Elsikkerhet nr. 68. Denne presiseringen kom altså før nye FEK og paragraf henvisningene i Elsikkerhet stemmer derfor ikke. Er det riktig å forstå det slik at uavhengig av ny FEK så gjelder den "gamle" avklaringen i Elsikkerhet 68? Dette vil i praksis si at en som prosjekterer elektriske anlegg skal ha kvalifikasjoner i henhold til FEK § 7 første ledd?
Hei,
Noen som har erfaring med hva normal lekkstrøm til jord er på en standard bolig i et IT nett?
Det vil vel være mellom 0,5 - 2mA pr kVA trafo, men har aldri hørt hva en normal frisk boliginstallasjon kan bidra med i mA i kretsen.
Er det lov å bruke skjermen i en PFSP kabel som PEN leder i et 400V TN-C anlegg?
Mener å huske det har vært litt diskusjon angående dette, men finner ikke hvor det er presisert i NEK400 og evt Elsikkerhet.
Hei!Hvilken kompetanse må faglig ansvarlig kunne dokumentere for å registrere seg med flere virkeområdet i Elvirksomhetsregisteret?For eksempel hvilken kompetanse må FA ha ved registrering i virkeområde Bygningsinstallasjoner?
Hei!
Hvilken delnorm i NEK400 vil en elektrisk installasjon av spisebrakker komme under? Tenker da på mobile spisebrakker på hjul ala Arnpro sine brakker, disse kan være utstyrt med toalett og et lite kjøkken fks.
Har sett litt i delnorm 717, men denne er vel for mer tekniske installasjoner i brakker. Delnorm 721 dekker camping og bobil, men synes egentlig det blir feil og definere en spisebrakke som campingvogn.
Hva tenker dere om dette?
Hei,
Når OV plasseres i NEK399 skapet skal det tas hensyn til at vernet slipper igjennom mer strøm ved lave temperaturer slik at inntakskabel ikke overbelastes. Noen som har en tabell som viser sammenhengen mellom strøm og temperatur på Eaton vern?Hvordan løses dette i praksis hos installatørene der ute? Settes det opp egen hovedsikring i boligen for å sikre at inntakskabel ikke overlastes eller er det andre bedre løsninger?