Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9194
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 876
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil ved test i TN-nett og ikke IT-nett

Vi har mye Offshore utstyr som er uten jordfeilbryter og driftes da under normale omstendigheter av et IT-Nett. Så når vi har dette inne i verksted på land og bruker TN-Nett, da slår jorfeilbrytteren ut (så har vi en egen trafo med IT-Nett vi kan bruke i verkstedet og da funker det).

FEF §5-2.isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres.

Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkoples snarest mulig og senest innen 4 uker.



Trafoen har ikke varsel ved feilindikasjon, så der får vi ikke info (utsyre har gjerne vert driftet i flere år offshore uten at feil er utbedrert. Kan også være feil etter UPS forsyning).

Hvordan skal vi stille oss når vi da tester og mobliser utstyr?

installere feilindikator på IT trafo og ved bruk av TN utbedre feil (er det et maximumskrav for drift ved jordfeil i IT-Nett)?

Spurt ${formatDate(1667217300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merking av dør til tavlerom

Hvilke krav stilles til merking av dør til tavlerom?

jeg tenker da på døren til selve rommet, ikke på tavlen

Spurt ${formatDate(1587717890)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overtakelse av ansvar for ny installasjon

HeiDersom en næringsvirksomhet bestiller et nytt elektrisk anlegg, er det overlevering av samsvarserklæringen som medfølger det juridiske ansvaret for at anlegget er i orden. Eller vil dette ansvaret kunne komme tidligere? Vi ser da vekk i fra garantitid

Spurt ${formatDate(1598859786)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Usakkyndig driftsansvarlig

Hei

En bedrift som eier av elektrisk anlegg(anlegget er ikke konstruert for usakkyndige), øsnker å overta driftsansvaret for anlegget. Personen som de ønsker å utnevne som driftsansvarlig har elektrobakgrunn, men er ikke installatør.

Det vil da si driftsansvar uten det faglige ansvaret, og vil da benytte seg av tredjepart for utførelse av vedlikehold og eventuelle endringer. Stilles det krav til denne personen? Tenker på registreringsplikt eller lignende.

Spurt ${formatDate(1605009678)}
Løst Løst
Elektrisk støy
terminering av kabelskjerm i servicebryter

Hei

I et tilfelle jeg har her nå, er det 3.part som leverer motor, frekvensomformer og servicebryter.

Byggherre har besluttet at skjerm skal termineres i både motor og omformer, men de har ikke tatt stilling til servicebryteren som ikke er med EMC-utførelse.

- Vil det være stor betydning med tanke på støy dersom skjermen før og etter servicebryter blir skjøtet helt enkelt i servicebryter?

- Vil generelt bruk av EMC-nipler vs. jording av skjerm vha. vanlig skrutilkobling være av stor betydning?

Til info så er dette på et ventilasjonsanlegg i et landanlegg (kraftstasjon) og motorstørrelser fra 8kW til 11kW

Spurt ${formatDate(1643111982)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3x230V TN-Nett

I et TN-S anlegg er det behov for mellomtrafo for å forsyne en 3-fase 230V fordeling. Prosjekterende ønsket å etablere et TN-nett på sekundærsiden(230V) for å unngå krav om jordfeilbryter/varsler.

Jeg har aldri vært borti 230V 3-fase i TN-nett før, er dette normalt?

Spurt ${formatDate(1646558052)}
Løst Løst
Automasjon
merkeskilt på eldre motor

Kan noen utgreie infoen på merkeskiltet til en eldre motor fra NEBB?

Forklar gjerne all dataen, selv om noe av det er åpentbart.

Spurt ${formatDate(1649434027)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømføringsevne 3-ledar.

Hei, har eit lite spørsmål anngåande strømføringsevnen til 3-ledar. (Type PR) Er på ein jobb i eit bolighus der det er lagt mykje 3-ledar PR 3x1.5mm2 med forlegningsmetode C. Det er ønskelig med 15A på kursen og om mulig, bruke kablene som er i dag.

Sidan 2x1.5mm2 går for 15A i bolig når det ligg ope forlagt, korleis blir dette for 3-ledar dersom ein ikkje bruker eine ledaren, når ein tenker strømføringsevne? Vil det fremdeles bli varmare eller vil det i teorien ha samme temperatur som ein 2ledar?

Og korleis blir det eventuelt om 3-ledar kabelen går innom eit lyspunkt og vidare som 2-ledar? Er det mulig å risikovurdere att den eine ledaren trekker lite strøm sidan den går til lys, og sikre kabelen litt høgare enn 13A?

(Begge scenarioene er aktuelt for boligen, og høyrer ikkje saman)

Spurt ${formatDate(1629751245)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kanal rett i sikringskap?

Hei

I eit påvegg sikringskap, er det tilatt å bore hull i skapet og gå inn i skapet med ein kanal? Er helst bolig det er snakk om, så da er vell skapet ikkje ei brancelle? Hullet blir tilpasset kanal selfølgelig så det ikkje blir glipper. Evt, er det stor sikkerhetsgevinst å tette kanalen med noe masse?

Spurt ${formatDate(1648844378)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ekomnettautorisasjon (ENA)

Hei!

Spørsmål vedr. autorisasjonsforskriften og forhold vedr. regulering mht. eier av nett og utfører.

Utdrag fra forskriften:

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

§ 3.Krav om ekomnettautorisasjon

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Vil eier av virksomhet (Ekomnett) ha de samme kravene til autorisasjon eller holder det at virksomhet som innleies til installasjon og vedlikehold har autorisasjon?

Min tolkning er at det er tilstrekkelig at den som innleies (utfører) har autorisasjon, men vil gjerne ha det bekreftet.

Vh

JC

Spurt ${formatDate(1584703641)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.