Er det definert en sone rundt vask på et bad/toalett?
Det var noen som nevnte dette for meg, og at det stod i montørhåndboken.
Men jeg kan ikke finne noe verken der eller i NEK 400:2018.
Det er kun definert soner rundt dusj/badekar.
Noen som vet noe mer her?
Vi skal renovere et sikringsskap for en rørlegger, og da har vi diskutert litt ang. jording for han i huset sitt.
Det ble diskutert litt ang. tjømemuffe. Og da kom det et spørsmål i fra rørlegger om han kunne ettermontere dette. Og det er nå en stor fordel for hans anlegg, 230V IT-nett.
Men kan en tjømemuffe monteres loddrett i grunn..?
Disse er vanlig å montere når man bygget nytt hus/graver opp kjeller/ bytter avløpsrør etc. Men da blir de også montert vannrett.
Noen som vet noe ang. dette?
Står det noe i NEK 400 ang. fast utstyr og fast tilkobling..?
Finner ikke noe på dette.
Vet at man kan bruke bevegelig ledning til fast installasjon, NEK 400 521.9.1
Men om det finens noe krav om at fast elektrisk utstyr skal tilkobles fast, eller om det kan tilkobles med ledning og plugg?
F.eks. kompressor, trafo eller lignende utstyr som står fast montert og ikke er beregnet for å flytte på seg, er det da også krav om at utstyret skal tilkobles fast?
Man har også dette under belysning. Hvis produktet kommer med ledning og støpsel, så er det beregnet for å plugges i stikkontakt. Men om lampe kommer uten noe, og man tilkobler en bevegelig ledning og støpsel, er dette greit?
Fint om noen har noen normer eller forskrifter å hendvise til.
Ser at de fleste jordfeilautomatene har en bryteevne på 10kA opp til 20A sikringer.
Men de som er 25A og oppover har bare 6kA.
Hva er grunnen til dette..?
Finnes det noen krav til målinger?
Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde.
F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f
R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.Men kan man forvente høyere målinger ved eldre hus? Eller vil dette bare være at det er noen dårlige koblinger noen plass? På nye boliger har man kontroll på lengde og tverrsnitt, og vet hva man skal forvente.
Spør fordi vi har fått inn noen tilsynsrapporter som sier de har målt for høye verdier. 0,29 og 0,35 ohm, på et eldre hus. Har aldri hørt om slike anmerkinger tidligere. Så lurer litt på om dette er et avvik eller ikke.
Hvis man har en gang som er ikke-ledende og ujordet stikkontakter i rommet.
Det settes inn en vaskemaskin som blir tilkoblet vann via kobberrør, og plastslange til vaskemaskinen.
Her bør man da sette opp en jordet stikkontakt for å unngå evt. potensialforskjeller ved feil.
Men kan man sette opp en enkel stikk m/j og merke den "Kun til vaskemaskin" slik man kan til varmepumpene iht. Elsikkerhet 65?
Eller må man bytte ut alle u/j stikkontakter i rommet?
Hvis man har utstyr som har jordingspunkt, skal dette alltids tilkobles?
Bevegelsessensor med jordingskrue, denne er vel for å kunne avslutte jordleder, og ikke krav om å tilkobles jord?
Samme med en termostat?
Hvis man har rom som ikke har jordet stikkontaker:
Hva med en panelovn som ikke er dobbelt isolert?
Hva med en tredemølle eller massasjestol som kommer med en jordet støpsel?
Etc.
Må det vurderes om rommet er ledende eller ikke?
Følge montasjeavnsivnigen til produktet? Usikker på om det bruker å stå at produkt skal tilkboles jordet stikk..
Er det noen som kan henvise til hvor kravet om bruk av endedeksel på samleskinne står hen?
Ser at DLE fører dette som avvik, men hvor står det at dette skal monteres hen?
Så lengde man har et sikringsskap som er IP2XC, så har man vel dekt kravene ifb. berøringssikkerhet.
Dersom noen tar av dekslene for å jobbe i skapet, skal enten strømmen tas, eller personlig verneutstyr brukes.
Ja, vi bruker alltid å montere dette. Mye mer elsikkert anlegg, men det er ikke det som er saken her.
Har noen kjennskap til hvilke regler som gjelder for slike motorkjøretøy?
Dette med tanke på krav til lader og slik.
Jeg er litt usikker på hvilke batteri som finnes til disse typer.
Og ser i NEK 400 722.1 står følgende:
Kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor merkeladestrømmen er >5 A, ogKurer beregnet til å mate tilbake energi fra slike elektriske kjøretøyVi har en diskusjon rundt dobbeltisolert kurs til billader som har innebygget DC vern eller jordfeilbryter type B. Er det krav til å ha strømpe på lederne for å opprettholde dobbeltisolering i skap og i lader?