Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1493
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9183
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 807
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Sikkerhetsbryter Kompressor

Hei

Er på eit anlegg der ein leverandør har levert ein kompressor, som er en maskin som krever sikkerhetsbryter. Det har blitt en diskusjon om hvem som skal levere denne av installatør, leverandør og produsent. Produsent har skrevet i tegninger at vern og bryter leveres av kunde. Er det dette godt nok, er det ikkje slik når det er sertifisert som en maskin så skal den leveres med sikkerhetsbryter ?

Spurt ${formatDate(1575877178)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
PPE Krav ved arbeid på batteribanker

Hei. Lurte på om det finnes krav eller anbefalinger på hvor høy lysbue sikker bekledning som må brukes ved arbeid på batteri anlegg?

Jobber for øyeblikket på ett 408vdc (2108Ah) batteri system satt opp med 12vdc batterier. Og arbeidet blir plutselig AUS når man legger til batteri etter batteri. Og kortsluttnings strømmen øker deretter.

  • PPE 0 ≤ 1,2 cal/cm²
  • PPE 1 ≤ 4 cal/cm²
  • PPE 2 ≤ 8 cal/cm²
  • PPE 3 ≤ 25 cal/cm²
  • PPE 4 ≤ 40 cal/cm²

Spurt ${formatDate(1719497580)}
Løst Løst
Ex
3
Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og nødutstyr

Hei

Holder på med Ex rep av utstyr etter inspeksjon. Det er en del feil på bonding av utstyr.

Alt som er montert i sone 0,1 og 2 blir bondet.

Men det er en del utstyr som står i uklassifisert område, og er litt usikker på bonding på dette.

En del av det er PA høyttalere. Dette utstyret går på UPS, og vil være spenning på ved nød/shutdown.

Men har problemer med å finne direkte krav til hva som må bondes når det gjelder uklassifisert område?

Spurt ${formatDate(1613377639)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bryter ved dali/armatur med sensor

Intern diskusjon i firmaet vårt om montasje og krav til brytar.

Ein gammal travar meinar bestemt det er krav om brytar forankopla alt utstyr, inkludert f eks ringeklokke, fotocelle og astronomisk ur. Andre meinar det berre er krav til brytar viss det er eit reelt behov for å skru av utstyret, f eks ein taklampe, og at derfor ikkje fotocelle treng brytar, men at me heller kan montere brytatren ved lampen

Og dagens relle situasjon: nyinstallsjon der det er brukt dali-lampar eller tilsvarande styringssystem med bevegelsessensor og utan manuell betjeningsbrytar. Er det då generelt krav til brytar som bryt spenningen viss lampen er led, dvs ikkje krev service for å skifte lyskjelde og liknande?

Spurt ${formatDate(1719474120)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Varmesikring til stekeovn

Hei!


Er det noen som vet hvilken motstand det skal være på en varmesikring til stekeovn? Jeg mistenker at den til komfyren min er defekt da jeg måler 0,7ohm mellom pinnene. Legger ved bilde av varmesikringen.

Spurt ${formatDate(1719319320)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording av eneboliger i kjede

Er det noen gode grunner for ikke å legge en felles ringjord, og avgreine til hver boligs hovedjordskinne fra denne, kontra egen ringjord pr bolig?

Spurt ${formatDate(1719308040)}
Løst Løst
Ex
2
Enhet sertifisering av Ex de med omgivelses temperatur 50°C

Hei,

Har en Ex de kapsling som skal enhet sertifiseres/re sertifiseres med omgivelses temperatur på 50°C, i sone 2. Noe av utstyret/komponentene inne i kapslingen tåler maks 60°C, derfor har det blitt valgt å montere inn en Ex-kjøler i Ex e-delen. Denne klarer fint å få ned temperaturen til akseptable nivåer under test.

Utfordringen her er, at en er avhengig av at kjøleren virker optimalt hele tiden. Svikter denne, så vil temperaturene inne i Ex e-delen fort overstige 60°C. Det er uaktuelt for kunden å installere termostater i kapslingen som slår av anlegget ved 60°C siden denne installasjonen skal styre ett brannslukningssystem.

Sertifiseringsorgan godtar ikke denne løsningen. Heller ikke med et alarm varslingssystem som skal iverksette umiddelbar vedlikehold på Ex-kjøler ihht. bruker manualen til kjøleren, og følge en årlig service på kjøler.

Kunde påstår at det ikke finnes ytterlige krav på denne installasjonen, dersom kjøler svikter, siden det står i sone 2.

Har prøvd å lete etter svar i IEC 60079-0 og IEC 60079-7, men klarer ikke finne noe spesifikt om akkurat dette.

Jeg mener installasjonen ikke er sikker nok, og er enig med sertifiseringsorgan, men klarer ikke å finne noen plass i standardene som kan argumentere for det ene eller andre.

Spurt ${formatDate(1718265720)}
Løst Løst
Ex
Trafo NON-EX tørrkontakt interface definert som passive komponenter

Har en trafo leverandør som leverer en NON-EX trafo med diverse NON-IS instrumentering, samt NON-EX kontrollpanel.

Leverandør har imidlertid definert at alle "dry contact" interface kan sees på som passive komponenter og skal kobles mot et isolator (EXI krets). For enkle mekaniske instrumenter kan eg forstå at ett kontaktsett kan bli sett på som en passiv komponent. Men når man definerer at tørrkontakter fra elektriske kretser og fra NON-IS intrumenter med 230V supply kan uten videre sees på som en passiv komponent (og kobles EXI) så blir eg skeptisk.

Hva bør eg be leverandør her om å dokumentere? Eg klarer ikke å verifisere og dokumentere at system og kretser er iht. IEC 60079-14 og IEC 60079-25.

Dersom Trafo elektrisk isoleres, så kan man kanskje argumentere for at tørrkontakt interface i instrumenter/kontrollpanel er passive komponenter? (men ikke uten videre)

Håper dere kan hjelp med litt synspunkter på denne saken

Takker for et veldig bra forum!

Spurt ${formatDate(1718972580)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Kontinuitet

Jeg har tenkt litt på dette med kontinuitetsmåling til jord i f.eks stikk. Hva er egentlig faren om denne målingen er høyere enn beregnet verdi? Varmeutvikling ved jordfeil?


om jeg måler f.eks 0.3 ohm på en kurs som i teorien skulle hatt f.eks 0.18 ohm. Jeg skjønner da at kravet ikke er oppretthold men hva vil det påvirke anlegget? Kunne sikkert svaret en gang i tiden.

Spurt ${formatDate(1718814480)}
Løst Løst
Ex
1
non Ex toalettkabin for bruk - ikke tilkoblet strøm

Pågrunn av lang leveringstid på Ex godkjent wc-container, så har jeg fått spørsmål om bruk av non-Ex toalett DANFO T-500 kan brukes i prosessanlegget.
Toalettene leveres med lys og varmeovn.

-Toalettene ønskes plassert i anlegget, utenfor sone 2.
-Toalettene skal ikke tilkobles strøm

Hva sier regelverket om denne type løsning?

Spurt ${formatDate(1718267040)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.