Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1510
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9313
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 818
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav heismontør

Er det slik å forstå at personell som drifter, installerer og vedlikeholder maskiner ikke er underlagt FEL? Vil det sa si at du ikke trenger fagbrev som heismontør? Eller at du ikke trenger fagbrev i det hele tatt?

Spurt ${formatDate(1663610503)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Virkeområdet FEF

Hei,

Gjelder FEF for UPS-installasjoner i industri og næringsbygg?

Spurt ${formatDate(1663848780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikovurdering iht. FSE §10

Hei,

Iht. FSE §10 skal risikovurdering utarbeidet ved arbeid på elektriske anlegg.

Det er spesifisert at "Forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig".

Hva menes med dette og hvordan gjennomføres dette rent praktisk?

Spurt ${formatDate(1663850326)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbillader defekt grunnet kortslutning i bil. Garanti?

Dersom kortslutning i bilen fører til at ladestasjonen blir ødelagt, hvem vil juridisk stå med ansvaret for garanti i dette tilfellet?

Sier forskrift om elektrisk utstyr noe om dette?

Spurt ${formatDate(1664285557)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400-7-714

Hei,

Er NEK 400-7-714 flyttet eller tatt bort i 2022 utgaven? Er det endring i regelverk for gatelys i den nye normen?

Gatelys er vel fortsatt omfattet av FEF dersom installasjonen ikke er forsynt av allment fordelingsnett?

Spurt ${formatDate(1665313405)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sakkyndig/ikke-sakkyndig betjening og kaskading/backup

Hei,

Dette temaet har vært oppe MANGE ganger, og det er sikkert ikke siste gang :)

Jeg har, etter lang tid, forstått at følgende kriterier må være oppfylt for ikke-sakkyndig betjening:

- maks 125 A for utgående kurser

- maks 250 A for vern i inngående

- min IP2XC

- vern skal være beregnet for ikke-sakkyndige (B,C,D karakteristikk)

Mitt spørsmål går på om man kan bruke kaskading/backup i tilfeller hvor det er hensiktsmessig med ikke-sakkyndig betjening.

Jeg har mange ganger hørt at det maks skal være 10kA i tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige, men dette kan jeg ikke finne er et fastsatt krav.

For eksempel sier Schneider at deres NSX250 sørger for at en RCBO 4p 16A/C får forbedret bryteevne (Icn) fra 6kA til 20kA.

Slik jeg da tolker dette, kan man ha en underfordeling for ikke-sakkyndig betjening med opp til 20kA, forutsatt at:

- alle kravene øverst i innlegget er innfridd

- vernprodusent må kunne dokumentere kaskading mellom vernene, feks som nevnt i eksempelet over

Tar gjerne imot rettledninger dersom jeg har misforstått noe :)

Spurt ${formatDate(1637781522)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbeltisolert lask

Det finnes produkter på markedet som er laget for å laske sammen rader i sikringsskapet, fremfor å lage egne lasker i RKK/PNN. Disse brukes ofte på 230V IT og TT.

Spørsmålet mitt er som følger: Er dette tillatt, ettersom laskene ikke er dobbelisolerte?

Montørhåndboka skriver på side 86, pkt 5.1.2:

"Det er verdt å merke seg at tavlenormen har mer lempelige krav til jord- kortslutningssikker forlegning enn det NEK 400 har. I henhold til tavlenormen (NEK439) kan det benyttes:

- PN holdt fra hverandre og fra jordet gods med holdere.

- Dobbeltisolert koblingsledning PNN eller RKK

- Koblingsledning med minst 90*C isolasjon, kan ligge inntil hverandre og gods, men ikke over skarpe kanter.

- Enleder kabel uten skjerm

- PN i plastrør"

Men teksten fra montørhandboka nevner ikke dobbeltisolering og klasse 2.

Slik jeg da tolker dette kan ikke dette produktet brukes i TT-installasjoner.

Stemmer det?

Legger ved ett bilde av produktet jeg sikter til:

Spurt ${formatDate(1643214003)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Norsok Z-015

Ved en moblisering av utstyr kom vi opp i en tvist rundt denne beskrivelsen av type E konteiner.

Er det slik at en enten har en type E a) eller type E b) konteiner eller skal begge punktene oppfyles?

5.2.5 Type E: Verksted for kaldt arbeidVerksted for kaldt arbeid beskrives som:a) container for forskjellige typer arbeidsoppgaver uten tennkilder og tennkildepotensial (uavhengigav bemanning);b) bemannet (periodisk eller permanent) verktøycontainer for ikke-brennbart materiell eller verktøy.

Ekstra info: Se også type J konteiner merknad

5.2.10 Type J: Lager for ikke-brannfarlig materiellLager for ikke-brannfarlig materiell beskrives som:a) container for lagring av ikke-brannfarlig materiell;b) ubemannet verktøycontainer eller utstyrt for arbeidsoppgaver.

MERKNAD : Dersom det er en liten benk med skrustikke inni containeren, gjør ikke dette nødvendigvis at containertypen må endres til type E

Spurt ${formatDate(1665653934)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merke om PE i inntakskabel

Hei,

Har en case hvor det i utgangspunktet skulle være TN 400V - det er lagt frem PFSP 4x16/16 mellom TKS og skap inne. Det viser seg nå at det er IT 230V her. For å oppfylle krav til dobbeltisolering frem til jordfeilbryter vil det vel ikke her være mulig å benytte skjermen i kabelen som jord. Spørsmålet mitt var om det er lov å klippe bort skjermen i begge ender og benytte den blå lederen som PE? (den vil da naturligvis bli merket med tape/strømpe i begge ender hvor kabelen avmantles.

Spurt ${formatDate(1614863091)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fjerning av lokal jord mellom 2 installasjoner i samme bygg?

Hei,

Holder på med en ombygning av en tavle som tilhører et mobilselskap.

Tavlen er plassert i et større industribygg og er i dag forsynt fra en underfordelingstavle i bygget.

Skapet som tilhører mobilselskapet skal nå forsynes med egen kabel direkte fra samme trafo. Trafo er plassert i samme bygg og er TN 400V)

Byggeier ønsker at jording mellom tavle mobilselskap og underfordelingstavle skal fjernes.

Mitt spørsmål er følgende; er det innafor å fjerne denne lokale jordingen mellom tavle for mobilselskap og underfordelingstavle? Vil det ikke kunne oppstå potensialforskjeller dersom denne fjernes? Begge installasjoner er jo sammenkoblet i trafoens nullpunkt, men dette vil jo være lenger "ute" på kretsen.

Spurt ${formatDate(1622551588)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.