Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1510
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9313
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 818
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sette inn dusjkabinett

Hei,

Vaskerom hvor det settes inn dusjkabinett inntil vaskemaskin. Her kommer både vaskemaskin og stikk for vaskemaskin nå i sone 2. Slik jeg tolker det kan vaskemaskinen stå i sone 2 så lenge produsentens anvisninger tillater dette, og at stikk må flyttes ut av sone 2. Hus fra 90-tallet, så derfor ikke jordfeilbryter - vil det kun være en anbefaling og ikke krav til jordfeilbryter her da?

Spurt ${formatDate(1634123654)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK400 2022 - Områder med badekar/dusj

Hei,

Prøver å forstå NEK400-7-701 og dette med sonene og hvilke utstyr som kan plasseres hvor.

Figur 701A og B skisserer området som er dekket av delnormen. Det jeg ikke helt skjønner er hvordan dette skal tolkes opp mot sonene som er skissert i figur 701C-L. Kan stikkontakter og downlights med IP20 fortsatt monteres utenfor sone 2 så lenge dette risikovurderes?

Spurt ${formatDate(1659527711)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil ladestasjon

Hei.

Har litt henvendelser angående etablering av ladestasjoner på eksisterende kurser. Er det slik at dette iht NEK400 ikke er aktuelt, eller kan det risikovurderes?

Eksempel 16A kurs som går til 2-3 utelys. Kan det her risikovurderes å sette opp ladestasjon på denne, og strupe ladestasjonen noe ned?

Spurt ${formatDate(1661342462)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400-6 Verifikasjon

Avsnitt 6.4 i NEK 400 spesifiserer krav til hva som skal utføres av målinger og prøving ved ny installasjon, endringer eller utvidelse. For å oppfylle FEL § 10 og 12, og kunne dokumentere at sikkerhetskrav i kap V i er oppfylt/samsvarer må dette fremkomme i dokumentasjonen?

Spurt ${formatDate(1635490563)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE - Enlinjeskjema

§ 19.Utførelse av vedlikehold

For å ha oversikt over anleggene skal det i alle høyspenningsanlegg og alle komplekse lavspenningsanlegg være satt opp enlinjeskjema. Oppdatert dokumentasjon for anlegget skal alltid være tilgjengelig.

Utløses dette kravet ifm rehabilitering av fordelinger eller utvidelse med nye fordelinger i eksisterende anlegg, hvis tilfelle blir dette gjeldende for alle fordelinger i anlegget?

Spurt ${formatDate(1636702645)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelingers kapsling i driftsbygninger

Standarden UL-94 - Safety of flammability of plastic materials for parts in devices and appliances testing. Er denne standarden "god nok" når det henvises til "selvslukkende materiale" i NEK 400:705.515.301? Tenker da ifm med innføringer til sikringsskap i driftsbygninger.

Spurt ${formatDate(1644579592)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vern i begge faser IT-nett

Fra NEK 400:2006/2010/2014/2018 har det vært krav om beskyttelse av faseledere (NEK 400-4-43).

Sikringer med vern i den ene fasen i et IT-nett er ikke i samsvar med NEK 400. Sikring på bilde kan kun benyttes i TN-nett med gitte krav.

Spurt ${formatDate(1647943313)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Designverifisert tavle

Hei.

Når et nytt fordelingsskap i eksempelvis et kontorbygg er bygget etter NEK 439 og er designverifisert etter NEK 439. La oss si at hele fordelingen er utført med merket Schneider.

Er det da tillatt å montere utstyr fra en annen produsent ved utvidelse av anlegget?

Spurt ${formatDate(1609849149)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Individuell tilkobling for beskyttelsesledere

Jeg lurer på kravet til at hver beskyttelsesleder skal ha egen tilkoblingsklemme på jordskinne i eksempelvis en underfordeling.

542.4.2 i NEK 400 sier: "Det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedjordskinnen individuelt. Tilkoblingen skal være pålitelig og utformet slik at den kun kan kobles fra ved hjelp av verktøy."

Normguiden definerer jordskinnen i hovedtavlen som hovedjordskinne og jordskinnen i underfordeling som PE-Skinne. Er det da et krav til at beskyttelsesledere skal kunne frakobles individuelt i underfordelingen?

Synes forøvrig at det er en løsning man bør stebe etter å gjøre, da det er den beste løsningen, men lurer litt på hva som egentlig er minimumskravet.

Spurt ${formatDate(1620975936)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tolkninger i normguiden

I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:

"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."

Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?

Spurt ${formatDate(1559557257)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.