Tema | Tråder | |
Ex | Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1499 |
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder | Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9246 |
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart | Havindustritilsynet og IEC 61892 | 883 |
Varme arbeider | Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
Automasjon | Prosess, styring og regulering | 813 |
Elektrisk støy | Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 211 |
Batterier | Inspeksjon og drift av batterisystemer | 10 |
Questions in English | Ask questions and get answers in English | 15 |
Hei
jeg kjøpte en bolig uten dokumentasjon på deler av det elektriske anlegget. Planen er å installere inn litt ekstra diverse steder men også å gå igjennom hele det elektriske så eg vet alt er på stell.
er godt vant med dokumentasjon og slikt, MEN når eg skriver samsvarserklæring på egen bolig. Skal mitt navn stå som installatørvirksomhet da eller gjøres dette på en annen måte?
for de som måtte lure, ja eg har fagbrev gruppe .L og har holdt på med relevant arbeid de siste 5 årene.
Hei!Hvordan dimensjonerer man kabel og sikring i et 12V anlegg i bobil?Gjelder samme utregning som bolig? På internett er det masse tabeller som angir kabelstørrelser utifra sikring, men de er alle forskjellige, så viste ikke helt hvilken jeg skulle gå ut ifra. Finnes det en standard tabell iht norske krav?Leser at si om du har en lyskrets på 10A så skal du gange denne med en sikkerhetsmargin på 1.25A da havner jeg på 12,5A. Stemmer dette? Og hvordan går man så fram får å finne riktig kabelstørrelse?
Hei,
Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.
Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?
Element Transmitter
15V > 13,6V
20mA > 18mA
500mW > 61mW
0nF < 0,074nF
0nH < 100mH
Hei skal ta teori eksamen energimontør og lurte på om noen hadde hatt mulighet til å sende meg noen besvarelser på tidligere eksamen?
Slik at jeg kan ha noe å sammenligne med i forhold til hvordan det skal se ut.
Gjerne både forbredelses del og eksamensdel. Er et pluss om det var en besvarelse som fikk god karakter men alt av svar funker.
Takk på forhånd.
230 v nett.
Jeg har i dag et sikringsskap i huset som har en jordfeilautomat Garo 32a 3p C-kar 30mA ut til sikringsskap i garasje. Der står det blant annet en ny jordfeilautomat Gewiss 32a C-kar 30 mA.
På denne 32a kursen i garasjen kobler jeg på en 7.5kW motor med 28.3a merkestrøm. Denne motoren står belastet ved oppstart men med en Schneider softstart i serie med kontaktor og motorvern. Direktestart på kontaktor.
Problemet mitt er at jordfeilbryter i huset slår ut etter at softstarteren når makstiden (?).
Oppstartstiden for motoren er muligens lang men er det normal oppførsel at 32a automaten som står «først» slår ut?
Slik jeg forstår det kan oppstartsstrømmen typisk være opptil 7x merkestrømmen. Dvs rundt 200a. C-kar tåler 5x i en viss tid. Så jeg ser at dette kan være på kanten selv med softstarter innkoplet.
Hva kan jeg gjøre gitt at det er en 6mm2 jordkabel ut i garasjen. Det utelukker vel 40a. Finnes det 32a d-kar i handel? Eller er det åpenbart at feilen ligger i jordfeilautomaten i huset?
Noen innspill fra ekspertene?
Ser nå det har kommet en ny løsning fra Pergo. Det står at en kan legge det selv, men jeg kan ikke forstå at dette skal være lov.
Tidligere systemer jet har sett har vært ren plug and play. Faste størrelser på matter som kobles sammen med faste plugger.
Her skal man klippe i folien. Man skal teipe strømførende ender. Man skal passe på å legge platene korrekt. Plastfolie for dobbelisolert legges.
Alt dette mener jeg er for komplisert til at en privatperson skal utføre. For mye som har med strøm og beskyttelsestiltak.
Hva mener dere?
https://www.pergo.no/nb-no/quickheat-gulvvarme?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-EiwA6Niok_NrjolAt0HDicZnmKKsyhekTSiCgzl7X8MZJxsJ73V3-d5-vU6ThhoCHHYQAvD_BwE
Hei, trenger litt hjelp angående oppgave for nødgenerator, hva kan være feil her?
Du blir oppringt av den ene ETO-en som nettopp har kjørt en test på nødgeneratoren. Han kjørte asymmetrisk lastfordeling med 40 % belastning. Noen minutter inn i testen økte strømmen sterkt, og både vernet for stiger med prioritet 1 og generatoren tripper før han stopper generatoren. Når han starter den på tomgang ser han at spenningen ramper opp ut av skalaen på instrumentet, og han stopper generatoren igjen. ?Feilsøk sammen med ETO og beskriv mulige løsninger ut ifra vedlegg «nødgenerator
Har en oppgave hvor eg må bruke en 35mm2 aluminiumskabel som inntakskabel, men eg ser ingen verdi for Rfase i tabell 5.6c i MH. Derfor blir det vanskelig for meg å beregne Ik3pmaks. Er det en formel eg kan bruke for å finne rfase i denne type kabel?
Hei.
På jobb har vi en høytrykkspyler på en 3fase 16A jordfeilautomat med C karakteristikk.
Merkesteøm på høytrykkspyler er 14A.
Av og til går sikringen når vi starter høytrykkspyleren, gjerne flere ganger etter hverandre, noen ganger går det uten problem på første forsøk.
Det er ingen annen belastning på sikringen.
Så jeg lurer rett og slett på hva som gjør at dette bare skjer av og til?
Hei alle sammen. Jeg flyttet til Oslo og 5. mai starter jeg på fagprøven. Jeg er allerede ferdig med arbeidet i firmaet, og det er langt unna i Bergen. er det noen elektriker firmaer eller steder i oslo hvor jeg kan leie for en uke eurotester og fluke med drillen )
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.