Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1506
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9288
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 816
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Ex
1
Z-015

Mobilisering av container som normalt kreves Z-015 for, skal mobiliseres og sendes til rigg i Spania. Riggen er eid av Norsk selskap men skal ikke på Norsk sektor.(Spansk)

Kreves det da Z-015 på dette utstyret da?

Her der det mye diskutering mellom rigg og kunde om hva som faktisk er riktig.

Kan det refereres til hvorfor / hvorfor ikke evt?

Trenger snarlig svar / hjelp her!

mvh Henning

Spurt ${formatDate(1726210800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Startstrøm

Vi har en buss (Nrk superbussen) liten fordelingstavle men mulighet for 230 blå og 400 rød .

I denne bussen er det mye led lys og skjermer ,vi har slitt med at sikring løser ut både i bussen og der vi er tilkoblet og dette skjer kun når vi kjører på TN ved (oppstart )(ikke ett stort problem da vi kan ta inn last steg for steg ,,,men det er forskjellige brukere som setter på alt samtidig ).

Vi har løst problemet med startstrømbegrenser på enkelte kurser og det fungerer .



Men det jeg ikke skjønner er hvorfor skjer ikke dette når vi er tilkoblet IT nett ?Blir det høyere startstrømmer når vi er tilkoblet TN?

Spurt ${formatDate(1725729660)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording elektriker fagprøve

Jeg skal gå opp til fagprøven neste uke og vil forberede meg så godt så mulig.

jeg har hørt spesielt sluttkontroll, jording, hms blir satt mye vekt på.

Er det noen annet jeg skulle øvd mye på? jeg føler mine utrengniner ikke er helt riktige.

Det med jording så forstår jeg det slik at for å finne korrekt utjevningsforbindelse så trenger du å vite hvor mange KVA trafoen er? Hva mere mangler i formelen min for å finne riktig jordinseleketrode?

Eksempell :

- Tørr sand.

- 500 KVA x 2 ma : 1A.

ID : 1A

RA : 50 V/ID 1A : 50Ω.


er dette alt som kreves? nå trenger jeg kun finne jordelelktrode i tørr sand som er lavere en 50Ω?

50 m Ringjord skal være passende i tørr sand etter mine beregninger da den ligger på 40Ω.

Spurt ${formatDate(1725718800)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
1
Lyskaster

Hei,

Vi har en lyskaster som har tatt kveld merket med

Ex II 2 G EEx de IIB T3

Kan jeg erstatte den med en LED lyskaster merket med:

II 2 G Ex eb mb IIC T5#T6 Gb

Jeg vil tro dette skal gå siden temperaturklassen er høyere, og at gassgruppen er høyere.

Vi har ikke mye EX utstyr ombord, så tenkte jeg skulle dobbelt sjekke her.

Spurt ${formatDate(1725538020)}
Løst Løst
Ex
1
EXE klemmer i kabinett med delvis tennkildeutkobling.

Hei!
Vi har ett stort kabinett som er tilknyttet tennkildeutkobling. Ved deteksjon av gass i enkelte definerte områder samtidig som man har tap av overtrykk i rommet som kabinettet står så har man fått tennkildeutkobling av hele kabinettet.

Utfordringen per nå er at vi har fått en kabel som går inn i bunn av kabinettet via en MCT, så igjennom to EXE Rekkeklemmer før en ny kabel går ut av kabinett knn igjennom en MCTen igjen. I forbindelse med test av Tennkildeutkobling så har man funnet at denne 24V DC loopen ikke taes av tennkildeutkoblingen da tennkildeutkoblingen står i en egen EXE boks senere i loopen.

Kabinettet har en IP-grad på over IP44, rekkeklemmene er i EXE-utførrelse og har fysisk separasjon fra andre rekkeklemmer i kabinettet(alle de andre klemmene i kabinettet har tennkildeutkobling). Kabinettet står i ett tørt Instrument/koblingsrom.

Er man innenfor eller utenfor regelverket med en slik løsning?

Spurt ${formatDate(1725195000)}
Løst Løst
Ex
1
Ex d kapsling med utgåtte komponenter

Hei,

Vi har en Ex d kapsling som er sertifisert tilbake på 80-tallet og kapslingen inneholder flere Endress+Hauser FTL 320. Disse er nå utgått hos Endress+Hauser og erstatningen som de tilbyr er Endress+Hauser FTL325P dette er en erstatning med tilnærmet lik volum og avgitt effekt.

Som beskrevet i standarene så er det kun tilltatt med et 1 til 1 bytte for komponenter inne i en slik Ex d kapsling og da har jeg alltid tenkt at det da er en forventning at modell nr på erstatningskomponenten er identisk til den komponenten som erstattes.

Så spørsmålet mitt er hvilket handlingsrom har man når komponentene i en kapsling er utgått og produsent av komponenten har en erstatning tilgjengelig med et oppdatert modell nr?
Krever dette en full resertifisering eller kan vi som anleggseier dokumentere at et slik bytte ikke påvirker kapslingen sine egenskaper også i tråd med standarene?

Spurt ${formatDate(1724909880)}
Løst Løst
Ex
Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?

Er det å legge inn knivkontakter på EX-I/egnesikkert utstyr å regne som varmt arbeid klasse B:

"Hot work class B in classified areas is classified as:

Work with equipment that constitutes a potential ignition source and that in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source which may ignite an explosive atmosphere, i.e. equipment that does not have a sufficient surface temperature and/or does not give off sparks, an open flame or electric arc, or in any other way release sufficient energy to ignite an explosive atmosphere or flammable liquid during normal use, but which when used incorrectly or in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source."

Spurt ${formatDate(1651480444)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faglærer i elektroniske systemer og nettverk, må vedkomne ha FSE kurs?

Hei!
Må en faglærer innen elektroniske systemer og nettverk på en videregående skole for elever som skal bli bl.a. elektrikere ha FSE kurs?

Spurt ${formatDate(1726749180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Jording i nettstasjon med forskjellige nettsystemer

Hei,

En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?
Trafoene står i samme rom.

Hvordan bør det eventuelt utføres?

Spurt ${formatDate(1726474980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Utvide installasjon til garasje på hytte

Hei!

Jeg skal legge en tilførsel fra eksisterende sikringsskap til en nybygget garasje. Sikringsskapet har per i dag 1x20A og 5x16A jordfeilautomater. OV på 32A. IT-nett, 3 faset

Planen er å legge en TFXP i rør i bakken inn til garasje fra sikringsskapet, hvor jeg setter opp en ny underfordeling. Her tenker jeg en 20A jf.automat til elbillader, samt 2x15A jf.automater til diverse. Da må jeg også sette opp et overspenningsvern i sikringsskapet inne i hytta.

Jeg lurer på om jeg kan gå direkte fra samleskinne i sikringsskapet inne i hytta, til samleskinne i fordeling i hytta. Eller må jeg forankoble en 25A jordfeilautomat foran «stikkabel» til garasje i sikringsskapet i hytta.

Hva er anbefalt å gjøre? Eventuelt andre tips jeg må ha med i regnestykke?

Spurt ${formatDate(1726589460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.