Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1512
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9313
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 818
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beregning av kortslutningsstrømer ute i anlegget

Sitter å holder på med fagprøven men vet ikke hvordan jeg beregner kortslutningsstrømmer ute i anlegget. Har en lærebok som forklarer dette men synes ikke det er forståelig.. hvordan beregner jeg kortslutningsstrøm, hva er de ulike verdiene i formelen og hvor finner jeg dem? (eksempelvis Zytre, skal det oppis av netteier?)

gjerne bruk et eksempel for å gjøre det mer forståelig. Takk på forhånd:D

Spurt ${formatDate(1736695560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beskyttelse av kabler ved åpent anlegg

Hei sitter å holder på med fagprøven min og skal legge åpent anlegg på kjøkken. er det tillatt å spikre kabel midt på veggen? skal montere stikk over benk og lurer på om jeg må benytte kanal eller om jeg kan spikre det lille stykke fra overskapet og ned til stikkontakten?

Sier standarden noe om mekanisk beskyttelse ved spikring av kabel på vegg? mener å ha hørt at listverk fungerer som mekanisk beskyttelse når man spikrer kabel...

Spurt ${formatDate(1736695200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Beregning av OV - Fagprøve

Hei, Jeg skal beregne OV til et industribygg (IT-Anlegg) og sliter litt med avgjørelse av OV.

Det er opplyst at ved OV større enn 80A medfører trafobytte. KV i anlegget er satt til 80A

Ik maks 7,8kA

Ik min 2,1kA

Jeg har regnet ut kurser og da blir det 10+10+20+13+10+16+25+16+13+15+10+10+15+10+32=225A

Så korrigerer jeg verdien i henhold til samtidighetsfaktoren. I montørhåndboken så er det anbefalt at over 10 kurser i et industribygg gir en samtidighetsfator på 0,6.

Da får man I ov 225*0,6=135A

Og siden OV er trefaset mens alle kurssikringene er tofas så deler vi på 3.

I ov=135A3=77,9A

Her fant jeg et 80A Kombivern fra Schneider el-nr 1610039.

Det står "Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V er 20 kA"

Inntakskabelen min har installasjonsmetode A1 og fremgår at minste tversnitt med strømføringsevne større enn valgt overbelastningsvern er 3x35mm2 Cu (Iz = 89A)

Jeg har hørt at hvis OV er lik KV så må det være samme produsent og smeltesikring men hvordan er det på kombivern?

IbInIz = 77,9A80A89A

er dette en riktig måte å regne på? Også har jeg lest at det er krav til 20% utvidelse på OV men da er løsningen feil pga kravet?


Spurt ${formatDate(1736294580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
16
FSE-kurs

Hei!

Er det påbudt å sende instruerte ikke-elektrofagfolk på årlig FSE-kurs bare fordi de skal vippe opp en sikring en gang iblandt?

PS hva kan en ikke-elektrofagabeider få lov til å gjøre/ ikke få lov til å gjøre?

Spurt ${formatDate(1176550860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
MOTOR

hei,
har tenkt på en liten ting ang motor.. når man skal koble en motor så er det ofte 3fase. U1 V1 W1.
liksom må man ha 3ledere + N 0g jord fra skapet til motoren da? ell hvilken kabel bruker man egentlig? tenker liksom vanlig start og stopp motor, eller dreiretning. hvordan skal det kobless

Spurt ${formatDate(1358092620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kan jeg gjøre slik??

Jeg har fagprøve nå og har fått i oppgave å styre et transportbånd. Jeg skal ha en sikkerhetsbryter ved transportbåndet, og lurer på om det er lov å gjøre følgende:

Man har en egen sikring for styrestrøm og hovedstrøm i fordelingen. Deretter går man direkte til sikkerhetsbryteren, og så tilbake til starterskapet. Når man nå vrir på sikkerhetsbryteren så er både styrestrømmen og hovedstrømmen død. I starterskapet har man to kurser, en hovedstrøm og en styrestrøm. Ut ifra kursen for hovedstrøm går vi deretter til motoren. Det skal være en nødstopp ved transportbåndet, så styrestrømmen må først gå til denne og så tilbake til starterskapet.

Motoren er beskyttet mot overbelastning av motorvernet, og sikringen beskytter da mot kortslutning og jordfeil. Størrelsen på sikringen har da altså ikke noe å si så lenge sikringen som beskytter motoren slår ut ved kortslutning. Vi må også ivareta selektiviteten, og denne kursen kommer fra en 10A C-automat, så jeg velger da en 4A C-automat

Det jeg lurer på er om dette er en bra måte å gjøre det på. Jeg lurer også på om det er ok å gå ifra en sikring til sikkerhetsbryter og så forsyne to nye kurser?

Tusen takk for svar!

Spurt ${formatDate(1736425800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Lade og battericontainere, lynladestasjoner

Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder for å prosjektere løsninger dette ?

Må bedrift være reg. i elvirksomhetsregisteret

Hvilke konsekvenser får det dersom dette ikke er ivaretatt

Spurt ${formatDate(1736337900)}
Løst Løst
Ex
Ovn i EX p container

Hei

Vi har en kontroll container med overtrykk. Det har stått en panelovn i Ex p delen tilkoblet stikkontakt som går av ved gass, brann eller tap av overtrykk, men nå har vi fått beskjed om at det ikke er godkjent. Og må da inn med en EX ovn, problemet er da å få strøm til den. Ville det vært godkjent å koble en gummikabel til den og så i stikkontakten? Huset på Ex ovnen er Ex d under 2L.

Spurt ${formatDate(1736417820)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Automasjon
motor

Hva er den tillate prosenten i spenningsfall på en elektrisk motor?

Spurt ${formatDate(1736416620)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bruk av NEK 400 TS landbruk:2020

Hei. I forbindelse med prosjektering av et nytt løsdriftfjøs, ser jeg at 2020 versjonen av NEK 400 TS landbruk fortsatt er publisert og tilgjengelig. NEK 400 7-705 ble revidert i 2022. Kan NEK 400 TS landbruk fortsatt refereres til?

Spurt ${formatDate(1736354400)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.