Var å feilsøkte forrige uke vedr. hendelse:
Arbeider fikk støt i det han skulle ta imot krankork med ene hånden, mens han samtidig med andre hånden holdt wire til stålrør som var i kontakt med krybben der rørene lå.
Krybben som stålrørene lå på står ute på asfalt, er av stål, er hydraulisk og har ingen spenning tilkoblet.
Kran er 24V og står på gummihjul og labber med gummi under.
2 av labbene har stålplater som er utjevnet til kranens chassis (dette fordi det har vært en hendelse med dette tidligere og de laget en utjevning i tilfelle det kunne hjelpe). Så kranen er "utjevnet" til bakken.
For å gjenskape situasjon målte vi om det var spenning mellom krankrok og krybbe/ og bakke. Her var det Ingen spenning.
Vi målte også kontinuitet og megget mellom krok og support. Her skal det ikke være forbindelse og det var det heller ikke.
Arbeider verket opp gjennom hånd 10-15 min etter hendelse og ble sendt på sykehus til sjekk.
Er det noen som har hørt om noe lignende eller har tips til å finne årsak?
Statisk? Jordfeil? Feil på kran etc.?
Hei ,ex Sone 2 , kan man ha 3 fas ex kurs og koble ex bryter og lys utifra 3 fas kontakt? At man har 3 fas kontakt og lys på samme kurs,eller stilles det krav til egen kurs til 3 fas kontakten?
Stilles det spesielle krav til varmekabler som støpes ned i betongdekke sone 1. Eksempel på leverandør/produsent som kan benyttes i slike prosjekter?
Har et spørsmål i forbindelse med solcelleinstallasjoner om godkjent frakoblingsutstyr ved innføring av DC kabler i bygninger. (Der DC kabler ikke er mekanisk beskyttet inne i bygning)
Spørsmålet er: Kan en optimizer som automatisk bryter DC side ved bortfall av AC siden benyttes som godkjent frakoblingsutstyr i henhold til beskrivelse i 712C.2.1 som alternativ til fysisk DC brannbryter?
I datablad på eks. SolarEdge optimizer står det "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety"
Er det mulig å legge TFXP-kabelen fra kabelskapet helt frem til intaksikringen inne i kjelleren ved feste denne åpen på vegg/tak, selv om strekningen er over 15 meter inne i kjelleren? Eller må vi heller skjøte kabelen utenfor og føre inn en PFSP-kabel i kjelleren?
Vi jobber hovedsakelig mot offshore (PTIL) og elektriske anlegg. Trenger en da og ha installatør/fagelig ansvarlig i bedriften?
Vi har en del store motorer på 690V, ca 850KW, der det skal gjennomføres PI tet på, i utgangs punktet ønsker vi å gjøre det fra VFD (VFD blir med i måling). + kabel
Er dette en akseptert måte å gjøre dette på?
hei sliter litt med Solcelle inverter hos kunde , det er Growatt merket for IT anlegg men er stjernekoblet TN og har dermed utkobling ved mer enn 10v spenningsforskjell fase/jord , kobler dermed ut ved jordfeil på trafokrets . er det noen lover/normer at utstyr merket IT skal tåle første jordfeil i IT nett uten driftsforstyrrelse , ? mener dette var i foreskrift for elektrisk utstyr før , men finner det ikke ,,, takk Arnt
Hei!
Noen som har litt input på bygging av batteripakker? Altså fysisk sette sammen CE-merkede battericeller med tilhørende styre og overvåkningsystem som cellespenning etc. Til f.eks elektriske maskiner m.m.
Tenkte kanskje det kunne gå under FEU, men siden det er lagret energi så er hvert enkel celle elektrisk utstyr som settes sammen til et elektrisk anlegg? Altså FEK blir gjeldende?
Setter pris på svar:)
Har man lov til legge en koblingsboks løst i ett tak, hvis ledningene inn er strekkavlastet? Altså direkte på en gips plate feks. Eller må den være fastmontert, hvis ja kan man da være kreativt med bruk av lim eller magneter feks?