Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1512
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9313
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 818
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Hjelp til fagprøven

spørsmål 1

Hei, jeg skal opp til fagprøven 09.01.25 og lurer på noen ting. Jeg har ikke vært bort i eller jobbet med innbrudds alarm og brann alarm tegninger/programering. Vet noen av dere hvor man kan finne tegninger til det sånn at jeg kan forbrede meg på det?

Spørsmål 2

I tks er det KV og overspenningsvern, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal velge riktig størelse på KV og hvordan regner man seg fram til det-?

Alt hjelp hjelper takk skal du ha...

Spurt ${formatDate(1736092620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Signalmontør

Hvilket spenningsnivå kan en signalmontør gjøre faste installasjoner på, og hvilket spenningsnivå utføres til- og frakoblinger på? Har en signalmontør lov til å tilkoble en kabel i sikringsskap? Kan han koble i 230/400V drivmaskinhus?

Spurt ${formatDate(1736346180)}
Løst Løst
Ex
1
Støy EMC høye frekvenser i Ex

Hvordan er det med Ex og EMC, Hvis en bygger om én varmepumpe utedel til Ex og det viser seg at frekvens støy er for høy og indusere høye spenninger i signalkabel. Den er EMC godkjent før den ble ombygget. Må den EMC testes etter den er bygget om til Ex ?

Spurt ${formatDate(1733941620)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Ex
2
Hvilken sone kan disse montere i?

Hei, Har to nye utstyr som skal monteres. EX merking er:

Ex na nc IIC T4 (denne står montert i en Ex e boks)

og

Ex ec ic [ic] IIB T3

Spurt ${formatDate(1570095116)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Innkledd takpunkt

Hei,

Jeg har senket taket i leiligheten min og brukt det eksisterende røranlegget i betongen. Jeg glemte å legge inn takbokser fra det eksisterende koblingspunktet i betongen og ned til gipsen. Dette oppdaget jeg dessverre først etter at jeg boret hull til dekklokkene.

Per nå er situasjonen slik at hvis man fjerner dekklokket i gipsen, henger ledningene ned fra koblingspunktet i betongen og ned på gipsplatene. Ledningene er koblet i Wago-klemmer, så det er ingen berøringsfare, men jeg lurer på om det finnes en løsning på dette som ikke innebærer å rive opp taket?

PS: Jeg er utdannet elektriker og tilfredsstiller kravene i FEK til å utføre arbeid i egen bolig.

På forhånd takk for hjelpen!

Spurt ${formatDate(1736245260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
jording/utgjevning av kabelbro med høyspentkabler

Vanskelig å finne et "klart" svar på jording og utgjevning av kabelbroer med høyspent. f.eks utgjevning av en kabelbro med isolerte kabler som fører 300kV, hva er da nødvendig?

I Nek400 står det:
Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformal for tilkobling til
hovedjordklemmen/hovedjordskinnen behøver ikke være større enn 25 mm2 Cu eller et
ekvivalent ledertverrsnitt for annet ledermateriale.
Og i NEK440 står det bare at den skal være minst 16mm2.

Utgjevninga skal jo kunne ta for seg de feilstrømmer som kan oppstå, da snakkes det vel om jordfeil/lekasjestrøm? andre feilstrømmer vil jo tilsi direkte kortslutnning og er vel ikke det jordinga av kabelbro er tiltenkt? samt at "tverrsnittet" til en kabelbro hvor strømmen kan gå er jo ganske lav, som vil si at broen vil "smelte" om det skulle gå høy feilstrøm igjennom?

Spurt ${formatDate(1736168280)}
Løst Løst
Ex
Uo vs Uq

Enkelte levrandører oppgir nå Uo og Uq for IS barrierer, historisk sett har kun Uo blitt oppgitt og brukt i IS kalkulasjon.

eksempel;
KFD2-STC(V)5-Ex2... & KFD2-STC(V)5-Ex1.2O
Uo 26.2 V
Uq 27.25 V
Io 115 mA
Po 784 mW
Ci 5 nF
Li 0

Finner liten informasjon rundt kva Uq er og korleis det skal benyttes i ein IS kalkulasjon.
Historisk sett har Uo blitt benyttet, Uq er ein høyere worst case verdi, skal den benyttes istedenfor?

Spurt ${formatDate(1736260260)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
60079-30-1 merking

Vi har en Exde inline heater med Exe koblingshus, Atex sertifikat (EC-Type examination certificate) er fra 2015. I koblingshuset er det benyttet selvregulerende varmekabel (iht. 60079-30-1) som antikondensheater. 60079-30-1 er ikke inkludert i Atex sertifikat eller på merkeskiltet til inline heater.

I en overgangsfase vil det være tillatt å kun oppdatere DoC for inline heater og inkludere 60079-30-1 her. Eller må Atex sertifikat oppdateres med nytt vedlegg for merking og inkludere 60079-30-1 samt nytt merkeskilt på inline heater før inline heater kan selges/omsettes som godkjent produkt?

Spurt ${formatDate(1736257680)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
valg av kabel og tverrsnitt intertn i skap?

Hei, sitter å holder på med forberedelser til fagprøve og lurer på om det stilles krav til å bruke "rkk" (dobbelt isolert) i sikringsskap og/eller tk-skap på noe tidspunkt?

I tillegg lurer jeg på om når må man dimensjonere opp fra 10mm til 16mm?

(for øvrig vet jeg at OV på fagprøven er på 40A og at det er snakk om TN-system)

Spurt ${formatDate(1736234040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Kompetanse for kursholder AUS

Hei.

Har alltid hørt at det er faglig ansvarlig installatør som kun kan holder AUS kurs.

Hva stilles som krav til den som skal holde AUS kurs intern i bedriften?

Kan en som er montør med fagskole utdannelse holde dette for montører i bedriften?

Stilles det noen krav til hvordan det skal gjennomføres? Tenker da på teori og eventuelt om man skal ha noen form for praktiske oppgaver i tillegg.

Spurt ${formatDate(1736030100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.