Jeg har tenkt litt på dette med kontinuitetsmåling til jord i f.eks stikk. Hva er egentlig faren om denne målingen er høyere enn beregnet verdi? Varmeutvikling ved jordfeil?
om jeg måler f.eks 0.3 ohm på en kurs som i teorien skulle hatt f.eks 0.18 ohm. Jeg skjønner da at kravet ikke er oppretthold men hva vil det påvirke anlegget? Kunne sikkert svaret en gang i tiden.
Pågrunn av lang leveringstid på Ex godkjent wc-container, så har jeg fått spørsmål om bruk av non-Ex toalett DANFO T-500 kan brukes i prosessanlegget.
Toalettene leveres med lys og varmeovn.
-Toalettene ønskes plassert i anlegget, utenfor sone 2.
-Toalettene skal ikke tilkobles strøm
Hva sier regelverket om denne type løsning?
Har ett arbeidsoppdrag der trafoen på vedlagtbilde skal utkobles og jordes på nullpunktet for at arbeidet kan utføres.
Vi har diskutert hvordan vi skal kunne følge kravet om spenningstesting av nullpunktet for at jordingen skal kunne henges på. Vi er litt uenige om hvilket spenningsområde den spenningstesteren vi må bruke skal være. Noen som kunne kommet med inspill?
Hvilket utviklingsselskap anbefaler du for å lage mobilapper?
Når ble det i norm-sammenheng, første gang gitt krav om/mulighet for bruk av isolasjonsovervåkning i elektriske installasjoner? Bakteppe er dagens avsnitt NEK 400:2022 411.6.2.3.3 og 411.6.6 Isolasjonsovervåkning.
Hei. Når vi skal levere fra et anlegg, så må vernet løse ut på ik 2p min i enden på kursen. Altså over 160A i kortslutnings strøm på en 16C sikring.
Pleie folk / er det krav og ta høyde for at kunden setter inn en skjøteledning?
Altså vis vi har levert et anlegg med 165A kortslutnings strøm i stikkontakten, og kunden pleier bruke 10 m skjøteledning fast til diverse ting (lading av lift, diverse forbruk i lager/verksted). Kan en elkontrolør skrive avvik dersom det er mindre en 160A i enden på skjøteledningen?
Er gjennomført "NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap rep.kurs" (nyere enn 24 mnd.) tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til slukkeøvelse?
Hei,
Det ryktes at det er kommet et nytt krav i FSE til hvilke spenningstestere man har lov til å bruke når man skal erklære anlegget spenningsløst. Stemmer det at det er et nytt krav, eller er det bare en anbefaling? Hvor isåfall finner jeg dette?
Tusen takk!
Hei. Jobber på et smoltanlegg og fikk et artig avik som jeg lurer litt på.
Har en mobil tilhenger tank ca 15M3. Den har påmontert en motor 400V for omrøring inne i tank, den står alltid tilkoblet for tidstyrt omrøring. Selve tanken er av glassfiber. Understellet er stålkonstruksjon med labb som står i bakken når den ikke er etter traktor. Den har gummi hjul. Noe stål og blikk rund vakumpumpe som tømmer og fyller, denne pumpen går på kraftoverføring fra traktor.
Sørsmålet er om det finnes noe direktiv/krav/norm etc til jording, evnt skal/må den jordes og evnt hvordan?
Jeg skal utvide en eksisterende kurs med 4 lys spot i egen bolig som anses som fast installasjon og derfor krever riktig kompetanse.
Jeg har ikke gr. L men min kompetanse er på nivå som kreves i FEK 7:
FEK § 7 første ledd sier at: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Dvs at jeg har mastergrad og relevant praksis.
Spørsmålet mitt er om det ligger noe unntak fra kravene om innmelding og levering av dokumentasjon, samsvarerklæring, osv siden den er et såpass enkel modifikasjon.
Påforhånd takk!