Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1506
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9288
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 816
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Plassering av tjømemuffe

Hva er vanlig plassering av tjømemuffe i et nytt hus? Den skal ligge horisontalt selvfølgelig. Men ligger tjømemuffen vanligvis utenfor eller innenfor ringmuren til huset?

Spurt ${formatDate(1718119860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ta gruppe L

Hei.

Jeg har jobbet som automatiker siden 1988. Har jobbet både som ingeniør for elektro, automasjon og instrument. Men har mye felt erfaring både som automatiker og elektriker gruppe L.

Hvordan kan jeg ta gruppe L nå med all min fartstid og min høye kompetanse?

Mvh Bjørn H.

Spurt ${formatDate(1712532480)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Pax vifte

Skal pusse opp et bad. Her kjøper jeg inn en Pax vifte med innebygget allpolig brudd som også er helautomatisk ( elnummer 4910503).

Det er vell ingen absolutte krav å montere en ekstern bryter foran denne igjen?

Spurt ${formatDate(1718045460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
LFS Krav :

Stilles det krav om faglig utdanning for å være «Leder for sikkerhet»?

i fagprøvenemden så mener dem at det krever faglig utdanning for å være leder for sikkerhet. Men har lest andre tråder der det ikke er noe krav, men at du skal være skikket og at dette ansvaret hviler på driftsleder/faglig ansvarlig for hvem han vil utpeke som LFS ? I gitte tilfeller som linjerydding etc , kan det aksepteres at LFS ikke har faglig utdanning innen HS ?



Jeg fant også tidligere svar :

Jeg forventer at DSB står for sin avklaring i Elsikkerhet 89, hvor det avslutningsvis konkluderes med følgende:

Svaret på det opprinnelige spørsmålet er derfor at setningen i veiledningen til fse § 6 ikke innebærer at det nå innføres krav om kvalifikasjoner i fse når det gjelder LFS/ AFA, men at den som godkjenner og utpeker LFS/AFA nå som tidligere må vurdere hvilken kompetanse og eventuelt kvalifikasjoner vedkommende som skal ivareta funksjonen må ha, sett i forhold til det arbeidet som skal utføres. Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i fek når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i fek og at den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/ AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i fek, må kunne begrunne sitt valg.

Jeg kjenner ikke til at DSB har overprøvet et velbegrunnet avvik fra "hovedregelen" her, og tiden vil vise om dette i det hele tatt blir noen "problemstilling".



Spurt ${formatDate(1718022540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Eksamens oppgave

Jeg har fått oppgave på eksamen å planlegge og utføre innstallasjoner i et idustribygg med kontorer, garderober og verksted. Det jeg lurte på er hvor kan kan finne normene og forskrifter til denne oppgaven.

Spurt ${formatDate(1718002380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ik2pmin

På en ny installasjon, hvordan velger man rett karakteristikk på vernet? Skjønner at vernet må kunne løse ut den minste kortsluttningstrømmen ik2pmin, men hvordan regner man ut denne om man ikke har mulighet å måle den ut?

Spurt ${formatDate(1717856580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spenningsfall

Halla, fikk en oppgave for en stund tilbake som jeg ikke klarte å bli ferdig med. Lutrte på om noen her kan gi meg noen tips,

Dette er oppgaven:
Beregn det sannsynlige spenningsfallet i kabelen: kabelen er 3x95mm2 aluminium og lengden er 97,2m. Hvor mye må trafostasjonen levere for at du skal få 400V på huset.

Spurt ${formatDate(1717690140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Hvorfor krav om separat 50qmm cu line mellom SKU-skap og TKS-skap?

Det skal legges TFXP 4x25al fra kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe, og frem til TKS-skap på yttervegg hytte. Nå er det kommet krav om at der også skal legges en separat 50qmm cu-line frem til hver hytte.

I første omgang virker dette noe ulogisk for meg, da jeg tenker at dette vil medføre at lyn får bedre avledning i hyttenes egen jording, slik at denne jording blir som en lynavleder for kraftselskapets nett, med påfølgende økt skadepotensiale. Det er etablert egen jording ved kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe.

Min tidligere erfaring var at jordlederen i kraftselskapets kabel IKKE skulle tilkobles hos abonnenten.

Er det en logisk og teknisk forklaring på dette?

Spurt ${formatDate(1717753920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
14
Utestengelse av industri-fagarbeidere i husinstallasjon.

Hei!

Noen som kjenner til bakgrunnen for de nye forskriftene som gjør at vi som jobber i industrien, som har lov til å koble elektriske anlegg for eksplosive områder, samt i boligkvarter offshore, ikke lenger har lov til å gjøre elektrisk egen bolig? (ikke en gang bytte stikkontakt)

Elektriske Industri anlegg er jo som ofttest langt mer komplekse enn husinstallasjon.
Vi er jo alle plikta til å følge de samme forskriftene?
Hvorfor skal ikke da mine papirer være gode nok lenger?

Den nye forskriften har nok ført til at MANGE kommer til å utføre elektrisk arbeidhjemme ulovlig. Ikke pokker om jeg kommer til å betale en elektriker mange tusen kroner for å gjøre det vi begge lærte på skolen.

Mitt intrykk på et generelt plan er at fagarbeider i Industrien er mer opptatt av sikkerhet, enn Fagarbeider i husinstallasjon.

Spurt ${formatDate(1419250800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
20
Brudd i N leder

Vi levert en fordelings tavle som forsyner andre underfordelinger som er styringer til maskiner og ulike prosess styringer som er levert fra andre.Det er et TN annlegg. Skapene som vi forsyner er det ikkje brudd i N leder på vern eller hovedbryter til skap. Eg mener det skal være brudd i N leder i vern og hovedbryter i under fordelinger. Installatør mener det godt nok at det er brudd i vårt vern som er tilførsel til underfordelingen/Skap.

Spurt ${formatDate(1389343860)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.