Hei!
Jeg utvikler en mobil strømdistribusjonsenhet på 63A designet for å håndtere både TN- og IT-nettverk ved hjelp av en 6-pols, 1-0-2-type kamsvitsj (CAM Switch). Planen min er å bruke en 7G10mm² ledning direkte tilkoblet kamsvitsjen for å gjøre installasjonen enklere.
Ifølge Tabell 52B-12 i NEK400 har kabler isolert med PEX eller EPR med et ledertverrsnitt på 10mm²/ tre belastede ledere en strømføringsevne på 75A ved referanseinstallasjonsmetode E. Dette er mer enn tilstrekkelig for min 63A mobile strømdistribusjonsenhet. Dessverre kan jeg ikke finne en 7-kjernet, 10mm² kabel med denne typen isolasjon. Jeg har derimot funnet en kabel med silikonisolering som tilbyr høyere temperaturtåleranse: SiHF; 7G10mm² fra Helukabel, artikkelnummer 23145.
Ettersom NEK400 ikke nevner kabler isolert med silikon, lurer jeg på hvordan jeg kan forsikre meg om at mitt valg av kabel er korrekt. Kan jeg anta at en silikonisolert kabel vil fungere tilsvarende som PEX eller EPR i dette tilfellet?
Enheten min vil kun bli brukt midlertidig, og omgivelsestemperaturen vil ikke overstige 30°C. Kabelens lengde vil være kun 2 meter.
Hei.
Jeg har fagbrev og over 3 års kompetanse etter fagbrevet. Så jeg lurer på: hvordan gjør man det med dokumentasjon etter jobb i egen bolig (med tanke på fremtidig salg av bolig) ? Er det bare å fylle ut en 5 sikre å Laste det opp i bolig mappen?
Og hva regnes som egen bolig? Kan man jobbe i en bolig man leier? Blir det egen bolig hvis en ikke har flyttet for seg selv enda?
Hei, jeg har eksamen i elektriker faget om ca. en måned. jeg lurer på om det er noe viktige ting som det er lurt at jeg bør skrive ut og ha med som hjelpemiddel?
Hvis man får oppgitt Ikmaks som 8,3kA, vil det bety at sikring i kurs må ha bryteevne 10kA. Eller skal man benytte formel på s.154 MHB, og resultat fra denne formelen bestemmer hvor høy bryteevne en sikring må ha?
Hei, er det lov å bruke PN til elbillading?
Hei!
Fant ikke så mange relaterte forum om dette, men er det noen som har erfaring med hvor store kurser en bergvarmepumpe har?
var en som befarte og sa at de brukte opp mot 50A kurser osv men vi har bare 40A… noen steder står det bare at de trekker rundt 2000W. Så greier ikke bli helt klok på hvor stor kurs jeg faktisk trenger…
Hei, kan noen forklare krav til tverrsnitt av jording for en elektrisk installasjon? For eksempel hva tverrsnittet skal være til muffe, mellom TKS og Boligskap og til andre utsatt ledende deler. Jeg har prøvd å lest om dette, men er litt usikker på nøyaktig krav til disse.
Hei
Har en pågående diskusjon angående tilbakestilling av nødstopp på bensinstasjon. Jeg tolker regelverket slik at nødstoppbryter må utstyres med sperring mot tilbakestilling for å hindre at pumpen/maskinen blir spenningssatt. For eksempel ved bruk av nøkkel eller reset knapp.
Stasjonen er ubemannet og pumpene må startes ved bruk av kort. Det er ønske fra kunde å bytte nødstoppbryter med nøkkelfunksjon til uten nøkkelfunksjon.
Det forsvares at pumpene må startes med bruk av kort. Det er et problem at knappen blir trykket på av «personer som ikke vet hva det er» og at det da er tungvint at noen må reise til lokasjonen for manuell tilbakestilling.
Kan jeg få litt bistand i hva som gjelder her?
FUSEX 5.3.1
Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?
Har en CMP Atex Exe drainplug med U-sertifikat som skal installeres i en Exe boks. Atex sertifikat på Exe boks inkluderer ikke denne type drainplug. I utgangspunktet kan ikke denne drainplug da installeres i denne Exe boks uten at det foretas en oppdatering av sammensstillingssertfikat/tillegg. Er noen kjent med at det finnes unntak for drainplug og hvor finner jeg dette skrevet?