Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Fordelingsskap bolig

Har ett avvik på fordelings skap i ABS - Polylac PA 716 materiale, oppført og prosjektert iht. NEK400:2010. (Ikke metall)
Avviket henviser til ISO1182, noe som jeg mener ikke kan henvises til ettersom dette ble lagt ved i NEK400:2014.

Hva var definisjonen på ikke brennbart materiale i 2010 versjon og tidligere?
Noen som kan henvise meg i riktig retning, eventuelt gi meg en forklaring på akkurat denne?

Har sett flere tråder som denne på forumet, men ingen fra 2010 og før.

Takk på forhånd.

Spurt ${formatDate(1704109620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Separering av platetopp/komfyr

Hei jeg spør litt dumt nå, men ble litt i stuss på hva presist kravet sier.


Når det renoveres i dagens kjøkken kjøpes det jo platetopp og komfyr for seg selv, og det er da 1 kurs for lite.
Platetoppen for også en komfyrvakt etter dagens krav.
hvis jeg da legger frem en 16A til stekeovn er det noe krav eller anbefalinger til kontakt der, vanlig stikkontakt eller burde det monteres komfyrstikk?

Spurt ${formatDate(1703966940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faglig ansvarlig vs daglig leder og lønn

Hei. Lurer lit på ansvars forhold mellom daglig leder og faglig ansvarlig. I FSE 3 står det at eiger/styret har det overordnede juridiske ansvaret på den faglige biten. Vis faglig ansvarlig og daglig leder er 2 forskjellige personer, hvilket juridisk ansvar sitter daglig leder med i forbindelsen med det faglige ansvaret?

Vis det er satt av en tillegg sum fra prosjekt leder og opp til daglig ansvar og installatør oppgaven.

Hvor mye prosent av den potten bør gå til daglig leder og hvor mye bør gå til faglig ansvarlig dersom det er 2 forskjellige personer?

Spurt ${formatDate(1703897280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12
Wago i takpunkt

Hei!

Jeg har et problem her.

Det er et lysanlegg i et rom på 150m2. Rehab av gammel halogen spotter til nye SG junistar dali.

Det er allerede en spotkasse ved hver downlight som ligger rett over gips taket.

Det er 230V - 24VDC

Spørsmålet er: Kan man koble det med Wago inni disse spotkassene. Det er 230V i koblingene.

Spurt ${formatDate(1636109434)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
LED spot i Dusj hjørne

Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.

Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.

Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.

https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp

Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.

"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"

Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?

Spurt ${formatDate(1551191776)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Lønn elektro installatør

Hei
Jeg er i forhandlinger gjeldene ny jobb som faglig ansvarlig, dersom jeg består prøve.
Hva kan jeg forvente å kreve i lønn?

Spurt ${formatDate(1695383940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK 400 Tillegg 52F Spenningsfall formel

Hei!

I NEK400 utgave 7. Tillegg 52F står følgende formel:

u=b(p1*(L/S)*cosphi+lambda*L*sinphi)*Ib


Regner jeg ut en trefase kurs med:

trefase faktor: 1

S=16mm2

Ib=56A

lengde 50meter

cosphi=0,8=36,87 grader

Sin36,87 grader=0,6

bruker p1=0,0225

lambda:0,08


u=1*(0,0225*(50/16)*0,8+0,08*50*0,6)*56A=137,55V

Jeg forventer vel her å få et svar i størrelseorden 0-20 volt?

Hvor gjør jeg feil?


Spurt ${formatDate(1703588280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Megge ujordet stikk

Jeg har flyttet på en ujordet stikk og skal ta sluttkontroll. Anlegget er fra 80 tallet og næringsbygg.

Kursen er tilkoblet stikk og lys, der jeg ikke finner koblingsboksen til lys pga stor takhøyde.

Dette er en 1p sikring og bak alle sikringene er det to skinner, en med med null ledere og andre med jordingsledere. Knivsikringer bryter de 3 fasene.

Har vært lite borti gammel anlegg, og finner lite om det i montørhåndboka.

Hvordan kan jeg megge denne kursen?

Når jeg satt på klemma på jordingskinna i skapet og målte mellom fase og jord fikk jeg 0.00M Ohm som resultat. Kan noen fortelle meg hva jeg gjør feil?

Spurt ${formatDate(1703317920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Merking av strømskinne (Canalis)

Hei

Strømskinner som forsyner underfordelinger og går gjennom ex et parkeringshus, er der noe krav om at disse må merkes, jeg mener at de bør merkes, men der er forskjell mellom bør og må, og om de må hvordan og hvor ofte

På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1703227500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Funksjonssikker installasjon til vent anlegg

Hei er det noen som har erfaring med funksjonssikker installasjon til vent.anlegg , som har funksjon ved Brann ? Dette er kanskje ett spørsmål til brannrådgiver, men prøver uansett.

Hvor langt må man dra dette med funksjonssikker kabling , fra brannrådgiver står det bare att vent. Anlegg skal ha funksjonssikker kabling. Gjelder dette fra vent. Tavle til vent. Anlegg, hva med tilførsel til vent. Tavle, hva med tilførsel til underfordeling som forsyner vent. Tavle…. Så videre.

Spurt ${formatDate(1703207400)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.