Har ett avvik på fordelings skap i ABS - Polylac PA 716 materiale, oppført og prosjektert iht. NEK400:2010. (Ikke metall)
Avviket henviser til ISO1182, noe som jeg mener ikke kan henvises til ettersom dette ble lagt ved i NEK400:2014.
Hva var definisjonen på ikke brennbart materiale i 2010 versjon og tidligere?
Noen som kan henvise meg i riktig retning, eventuelt gi meg en forklaring på akkurat denne?
Har sett flere tråder som denne på forumet, men ingen fra 2010 og før.
Takk på forhånd.
Hei jeg spør litt dumt nå, men ble litt i stuss på hva presist kravet sier.
Når det renoveres i dagens kjøkken kjøpes det jo platetopp og komfyr for seg selv, og det er da 1 kurs for lite.
Platetoppen for også en komfyrvakt etter dagens krav.
hvis jeg da legger frem en 16A til stekeovn er det noe krav eller anbefalinger til kontakt der, vanlig stikkontakt eller burde det monteres komfyrstikk?
Hei. Lurer lit på ansvars forhold mellom daglig leder og faglig ansvarlig. I FSE 3 står det at eiger/styret har det overordnede juridiske ansvaret på den faglige biten. Vis faglig ansvarlig og daglig leder er 2 forskjellige personer, hvilket juridisk ansvar sitter daglig leder med i forbindelsen med det faglige ansvaret?
Vis det er satt av en tillegg sum fra prosjekt leder og opp til daglig ansvar og installatør oppgaven.
Hvor mye prosent av den potten bør gå til daglig leder og hvor mye bør gå til faglig ansvarlig dersom det er 2 forskjellige personer?
Hei!
Jeg har et problem her.
Det er et lysanlegg i et rom på 150m2. Rehab av gammel halogen spotter til nye SG junistar dali.
Det er allerede en spotkasse ved hver downlight som ligger rett over gips taket.
Det er 230V - 24VDC
Spørsmålet er: Kan man koble det med Wago inni disse spotkassene. Det er 230V i koblingene.
Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.
Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.
Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.
https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp
Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.
"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"
Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?
Hei
Jeg er i forhandlinger gjeldene ny jobb som faglig ansvarlig, dersom jeg består prøve.
Hva kan jeg forvente å kreve i lønn?
Hei!
I NEK400 utgave 7. Tillegg 52F står følgende formel:
u=b(p1*(L/S)*cosphi+lambda*L*sinphi)*Ib
Regner jeg ut en trefase kurs med:
trefase faktor: 1
S=16mm2
Ib=56A
lengde 50meter
cosphi=0,8=36,87 grader
Sin36,87 grader=0,6
bruker p1=0,0225
lambda:0,08
u=1*(0,0225*(50/16)*0,8+0,08*50*0,6)*56A=137,55V
Jeg forventer vel her å få et svar i størrelseorden 0-20 volt?
Hvor gjør jeg feil?
Jeg har flyttet på en ujordet stikk og skal ta sluttkontroll. Anlegget er fra 80 tallet og næringsbygg.
Kursen er tilkoblet stikk og lys, der jeg ikke finner koblingsboksen til lys pga stor takhøyde.
Dette er en 1p sikring og bak alle sikringene er det to skinner, en med med null ledere og andre med jordingsledere. Knivsikringer bryter de 3 fasene.
Har vært lite borti gammel anlegg, og finner lite om det i montørhåndboka.
Hvordan kan jeg megge denne kursen?
Når jeg satt på klemma på jordingskinna i skapet og målte mellom fase og jord fikk jeg 0.00M Ohm som resultat. Kan noen fortelle meg hva jeg gjør feil?
Hei
Strømskinner som forsyner underfordelinger og går gjennom ex et parkeringshus, er der noe krav om at disse må merkes, jeg mener at de bør merkes, men der er forskjell mellom bør og må, og om de må hvordan og hvor ofte
På forhånd takk
Hei er det noen som har erfaring med funksjonssikker installasjon til vent.anlegg , som har funksjon ved Brann ? Dette er kanskje ett spørsmål til brannrådgiver, men prøver uansett.
Hvor langt må man dra dette med funksjonssikker kabling , fra brannrådgiver står det bare att vent. Anlegg skal ha funksjonssikker kabling. Gjelder dette fra vent. Tavle til vent. Anlegg, hva med tilførsel til vent. Tavle, hva med tilførsel til underfordeling som forsyner vent. Tavle…. Så videre.