Tema | Tråder | |
Ex | Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1491 |
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder | Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9189 |
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart | Havindustritilsynet og IEC 61892 | 875 |
Varme arbeider | Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 36 |
Automasjon | Prosess, styring og regulering | 808 |
Elektrisk støy | Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 214 |
Questions in english | Ask questions and get answers in English | 15 |
Jeg har en hovedtavle med flere tilhørende skapmoduler ved siden av hverandre bortover i tavlerommet. Felt for inntak hvor forsyning fra trafo kommer inn, er en egen modul med egen dør. I dette feltet blir PEN-leder splittet. Hvordan er normal praksis å merke dette inntaksfeltet/døren.
TN-C, TN-C-S ...?
kan man starte et eget firma når man er ferdig på teknisk fagskole og gå praksis som saksbehandler uten at man har ansatt en installatør?
Hvilken kompetansekrav stilles til de som godkjenner heiser ombord på skip? Kan personell uten elektro kompetanse godkjenne disse?
Hei.
Kan et elektroforetak som har rammeavtale med en kommune med en by på ca 12000 innbyggere samtidig inngå avtale om å utføre elkontroll på alle byggene til denne kommunen?
Hei. Spørsmålet gjelder en offshore installasjon som skal stå i Norge. Normene for meg er uklare når det gjelder valg og kriterier for bruk av dobbel kompresjons-nippel med klemring for armering, og støpenippel (barrier gland), i direkte innføring i Exd kapslinger (der indirekte vil være tilhørende Exe kapsling, med en Exd transit mellom disse). Dette i sammenheng med bruk av RFOU/BFOU med braided armor.
Jeg kjenner NK31 sin fortolkning og oppskrift for bruk av enkel kompresjons-nippel (through gland) fra 2019. Denne er veldig god og enkel å ta i bruk.
I henhold til NEK EN 60079-14:2014, "10.6 Tilleggskrav til beskyttelsestype «d»
– Eksplosjonssikre kapslinger" og "10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer", så går det litt i surr. Det eneste konkrete jeg finner om dobbel kompress, er dette: "10.6.1 Generelt Dersom en Ex «d»-nippel som strammer via tetningsringen (kompresjon) benyttes sammen med skjermet eller armert kabel, skal innføringen være av den typen der armering eller skjerm avsluttes i nippelen, og at komprimering påføres den indre kabelkappen". Samtidig så godtar "NK31 oppskriften" armert kabel som direkte innføring under visse forutsetninger...
Det andre jeg finner er:
"10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer
b) Kabler og nipler oppfyller samtlige av følgende krav:
– Kabelnipler er i samsvar med IEC 60079-1 og sertifisert som utstyr
– Kabler som brukes samsvarer med 9.3.2(a)
– Den tilkoblete kabelen er minst tre meter i lengde
NEK-VEILEDNING Kabelnipler under punktet b) er i
hovedsak kompresjonsnipler."
Dette ser jeg på som krav for både dobbel og enkel kompress. Det er veldig rart for meg at en dobbel kompress kan nyttes kun over 3 meter, mens man kan nytte through gland over 0,5m (så lenge de andre kravene er oppfylt, eks kun for IIA og IIB). Personlig anser jeg en dobbel kompress gland for å ha langt bedre beskyttelseegenskaper enn en through gland (enkel kompress nippel).
Det må være noe jeg missforstår her? Blander jeg terminologier?
Konkrete spørsmål:
1. Hva er kriteriene for bruk av dobbel komp Exd gland som direkte innføring i Exd kapsling?
2. Når kan man ikke nytte en dobbel kompress Exd gland som direkte innføring i Exd?
3. Når må man nytte en Exd barriere gland (støpenippel) som direkte innføring i en Exd kapsling, når through gland og dobbel kompress gland ikke tilfredstiller kravene til installasjonen?
FSE stiller krav til 2 personer ved arbeid på eller nær ved uisolert LS linje. Det er hos noen netteiere et ekstra krav om at begge personene må være energimontører. Kan man
"overstyre" et slikt krav fra nettselskapet og henvise til at forskriftene ikke krever at person nr. 2 skal være fagutdannet og benytte seg av f.eks en Elektriker som mann nr. 2
Iht NEK400,823.537.301.9. skal vi installere en dobbel (eller i hvert fall en enkel i mindre rom) stikkontakt på toalettet der ingen noen gang bruker stikkontakten, selv om kunden ikke vil eller ser behovet for det?
Hvordan er det med overspenningsvern i TN-nett generelt. Jeg ser det er både tre-polet og fire-polet overspenningsvern installert i TN-nett. Hvilke av TN-systemene er det krav til 3-polet og hvilket TN-system er det krav til 4-polet overspenningsvern.
Hei
I forskriftene heter det at faglig ansvarlig skal være tilgjengelig i bedriftens normale arbeidstid. Når det kommer til faglig ansvarlig som er delvis ufør blir vel dette i kant med forskriften?
Hei! Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Kan, elektriker med DSB, som jobber i et el firma legge et varmt gulv på egen hånd. Hvor kan man lese kabelleggingsteknologi? I instruksjonene som følger med kabelen? Eller finnes det et dokument? Hva som må legges under kabelen? Hvilken størrelse mesh? Hvordan feste kabelen til metallnettet? Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Hvis vi trenger å koble til en kabel? Er denne koblingen tillatt i gulvet, for eksempel to varme kabler. Hilsen Uladzimir
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.