Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern i installasjon over 10 m

Hei.

I avsnitt 534.4.9 i NEK400:2022 står det at en bør montere ekstra overspenningsvern hvis avstanden mellom overspenningsvernet og utstyret det skal beskytte overstiger 10m. Merker meg at det står bør, men vet at man skal ha gode argumenter for å ikke gjøre det.

Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette i praksis skal gjennomføres. I et nytt hus i dag monteres det et T2 overspenningsvern i tilknytningsskapet. Det er ikke uvanlig at det kan bli over 10 m til fordelingen. Slik jeg tolker det, så må (står "bør") vi i så fall montere et nytt T2 overspenningsvern i den fordelingen. Kanskje har kunden en garasje som er 10 m eller mer unna. Da må vi montere et nytt T2 overspenningsvern der. Men utstyr som skal beskyttes er ofte mer enn 10 m unna en fordeling i et bolighus også. Hva gjør vi der? Må alle rom der utstyr er mer enn 10 m fra nærmeste T2 overspenningsvern utstyres med T3 finvern? Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette skal løses rent praktisk.

Et annet spørsmål er, vet hele bransjen at dette er noe som bør (mer eller mindre må) gjøres? Vel og merke hvis jeg har skjønt dette riktig.

Spurt ${formatDate(1695821220)}
Løst Løst
Ex
Exi, separering av jordingssystemer

Hei,

Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.

Spurt ${formatDate(1593078352)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Felles solcelleanlegg for ulike eiendommer/bruksnummer

Er det tillatt å installere solcelleanlegg som dekker to ulike eiendommer (forskjellig gårds/bruksnr)? Det er ikke snakk om borettslag e.l., men to "vanlige" boligeiendommer. Eiere er i slekt og ønsker å installere et større solcelleanlegg som skal dekke to bygg tilhørende hver eiendom (de to aktuelle byggene ligger tett inntil hverandre slik at det er enkelt å legge separate strenger mellom bygg). Eiere er gjort oppmerksom på at produsert energi kun kan utnyttes i den elektriske installasjonen tilhørende den ene eiendommen.

Spurt ${formatDate(1695717420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beregne strømføringsevne på ferdigprodusert kabel i ulike installasjonsmetoder

Hei,

Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)

Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.

Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:

nº x Secction (mm^2) =1x95

Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491

Ampacity Cir. Three phase (A) = 446

Resistance (ohm/km) = 0,206

Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622

Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539

Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304

Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400

Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?

Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.

På forhånd takk for hjelpen

Spurt ${formatDate(1695731340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering av enledere fra trafo

Hei

Hvordan grupperer man enledere fra trafo på kabelbro, når man har har L1, L2, L3 og PEN-ledere. Da i en firkant? Og skal/bør dette revolveres?

Det er snakk om to sett med RZ1-K(AS) 0.6/1KV 1X240 A-Collection til hver sin effektbryter

Dette har vel blitt tatt opp før også... Men er det noe konkret dokumentasjon eller føringer rundt dette

Spurt ${formatDate(1634198194)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klasse 1 og klasse 2 Solcelleanlegg

Hei,

Dersom solcellepanelene er klasse 2 og Inverter er klasse 1, Vill solcelleanlegget defineres som klasse 1 da? Hvordan skal vi forholde til utjevning hvis dette er tilfellet?

Spurt ${formatDate(1695367260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kvalifikasjonskrav knyttet til arbeid på heis/maskin/rullebånd

Hei

Jeg har noen sprøsmål knyttet til kvalifikasjoner for arbeid på heis/maskin.

Elsikkerhet 81 beskriver at en heis kan sammenlignes med en maskin og at produsent er untatt FEK, stemmer dette?

Er produsent untatt FEK når maskinen er satt i drift i et elektrisk anlegg s.eks. en heis installasjon.
Eller er det slik at produsent eller denns representant må være i følge med AFA som har relevant fagbrev FEK §6.1 (heismontør).

Jeg hatt satt pris på om noen kan hjelpe meg til å bli godkt kjent med disse temaene

Spurt ${formatDate(1695283140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Ubrutt nøytralleder og UPS

Et anlegg (230V IT) der UPS er forsynt via egen transformator (230V/400V) skal bygges om til 400V TN-C-S. Hele anlegget skal i tillegg driftes vha. nødstrømsaggregat, noe som medfører spørsmål rundt problematikk mtp. UPS og ubrutt nøytralleder.

UPS blir koblet direkte mot effektbryter via ny tilførsel (siden transformator utgår). Omkoblingsautomatikk for aggregatet blir plassert mellom selve hovedinntak og hovedfordeling. I hovedfordelingen har man hovedbryter samt effektbrytere for utgående stiger (deriblant UPS).

Dette omtales i NEK400:2018, pkt. 551.2.301:

I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten..

b - "..nøytralleder i strømforsyningsenhetene være direkte forbundet med nøytralleder i installasjonens hovedfordeling med ubrutt leder"

Hvordan skal man løse dette i praksis? Kan man legge opp en separat forlagt N-leder fra sekundærside på effektbryteren (tilhørende UPS´en) tilbake til nøytralleder på bryter i omkoblingsautomatikk?

Spurt ${formatDate(1559048668)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat forlagt beskyttelsesleder ifm. bruk av énledere

Ved tilførsel mellom hoved- og underfordeling (TN-C-S) der det er tenkt 300mm2 Cu énleder, hvordan dimensjoneres beskyttelsesleder som dermed vil defineres som "separat forlagt beskyttelsesleder"?

Iht. 543.1.1 Tabell 54B blir det da minimum 150mm2, siden S>35 (300) og dermed S/2?

I tillegg skal den ikke være mindre enn formell angitt i 543.1.2, men denne verdien blir uansett småtteri sammenlignet med tabellen referert til ovenfor.

Synes 150mm2Cu høres voldsomt overdimensjonert ut, spesielt mtp. 70mm2 Cu i PFSP 240mm2 (uten sammenligning forøvrig).

Spurt ${formatDate(1559724883)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ESD-gulv og utjevning

Ved tilkobling av ESD-gulv er det særskilte krav som gjelder ved utførelse (dimensjonering etc.)? Nettsystem er 400V TN-C-S. Egen hovedutjevningsforbindelse fra hovedfordeling koblet sammen med tilkoblingsende fra ESD-gulv er "godt nok"? Samt om sammenkobling av hovedutjevningsforbindelse og ESD-ende kan gjøres med kabelsko mot stålkonstruksjon i nærheten av oppstikk?

Spurt ${formatDate(1589956561)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.