Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1509
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9306
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 817
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Sporadisk lading på schuko

Jeg har 2 spørsmål vedørende lading på Schuko.

1.

Etter at nye NEK 400 2022 kom så ble det forbudt med lading på Schuko på nye anlegg.
Jeg ser flere steder på nettet at folk påstår at dette gjelder for "faste ladeplasser" som f.eks. hjemme og på jobb. Og at de fortsatt er tillat å "nødlade" på schuko, så lenge det ikke er din faste ladeplass. Jeg ser ikke helt hvor i NEK det åpnes for dette.

Det eneste jeg finner må være i 722.1 hvor det står at 722 gjelder

"for kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor merkestrømmen for ladeutstyret er > 5A"

Vil dette da si at dersom kursen ikke er beregnet for lading av elbiler så gjelder ikke 722 i det hele tatt? Jeg synes det virker litt pussig.

Eller er det andre åpninger for lading på Schuko som jeg ikke finner?

2.

Hvis lading på schuko er helt forbudt, også som nødlading, betyr det da at schuko-laderen med Mode 2 "ladekladd" i praksis er forbudt? (Sett bort i fra eldre anlegg som er bygget etter NEK 400:2014/2018 hvor denne fortsatt kan brukes)

Spurt ${formatDate(1701683820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bruk av endehylse tang, er det lov?

Hei sann,

Jeg har kjøpt* endehylse tang typen knipex. Kolega mener at det er ikke lov å bruke endehylse tang uten "mekaniske klikk ved maksimal press" (hvis du forstår).

Er det tillatt å bruke knipex endehylse tanga?

Spurt ${formatDate(1700813880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til jordfeilbryter i produksjonshall

Hei.

I vår bedrift holder vi på å sette opp en ny produksjonshall for sveising.

I denne hallen er det uttakssentraler fast montert på vegg. Disse sentralene har industri stikkontakter 216-6, 416-6 og 432-6(TN-system), som er forbrukerkurser og skal betjenes av sveisere, mekaninere, ol.

Disse skapene ble levert med automatsikringer, og leverandøren av sentralene sier dette er tilstrekkelig, noe jeg er uenig i.

Jeg mener skapene skal være utrustet med strømstyrt jordfeilvern for alle kurser opp til og med 20A for å oppfylle kravene i NEK 400 411.3.3. -Beregnet til almen bruk av ikke sakkyndige

Tolker jeg det riktig når jeg definerer dette til å være allmen bruk, og at det skal være jordfeilbryting på dette anlegget?

Spurt ${formatDate(1701425460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Sluttkontroll eldre Gatelys anlegg med ny Fordeling

heisann! Noen her som kan fortelle meg hvordan instruksen er på sluttkontroll av gatelys? Min plan var å sjekke ik2 min og maks ved siste stolpe. I fordelingen står det en jordfeilbryter på 100mA. Må jeg da sjekke at hver eneste stolpe klarer å løse ut jfbrytern?

Spurt ${formatDate(1701354720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Merking av skapdør/inntaksfelt TN-system

Jeg har en hovedtavle med flere tilhørende skapmoduler ved siden av hverandre bortover i tavlerommet. Felt for inntak hvor forsyning fra trafo kommer inn, er en egen modul med egen dør. I dette feltet blir PEN-leder splittet. Hvordan er normal praksis å merke dette inntaksfeltet/døren.

TN-C, TN-C-S ...?

Spurt ${formatDate(1701189780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Drifte eget firma

kan man starte et eget firma når man er ferdig på teknisk fagskole og gå praksis som saksbehandler uten at man har ansatt en installatør?

Spurt ${formatDate(1701331860)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
2
Krav til personell som godkjenner Heiser offshore - Sjøfart

Hvilken kompetansekrav stilles til de som godkjenner heiser ombord på skip? Kan personell uten elektro kompetanse godkjenne disse?

Spurt ${formatDate(1696229280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Utføre elkontroll og utføre utbedring

Hei.

Kan et elektroforetak som har rammeavtale med en kommune med en by på ca 12000 innbyggere samtidig inngå avtale om å utføre elkontroll på alle byggene til denne kommunen?

Spurt ${formatDate(1699873140)}
Løst Løst
Ex
1
Kriterier for bruk av Ex d dobbel kompresjons nippel/barriere nippel som direkte innføring i en Ex d kapsling /Offshore installasjon Norge

Hei. Spørsmålet gjelder en offshore installasjon som skal stå i Norge. Normene for meg er uklare når det gjelder valg og kriterier for bruk av dobbel kompresjons-nippel med klemring for armering, og støpenippel (barrier gland), i direkte innføring i Exd kapslinger (der indirekte vil være tilhørende Exe kapsling, med en Exd transit mellom disse). Dette i sammenheng med bruk av RFOU/BFOU med braided armor.

Jeg kjenner NK31 sin fortolkning og oppskrift for bruk av enkel kompresjons-nippel (through gland) fra 2019. Denne er veldig god og enkel å ta i bruk.

I henhold til NEK EN 60079-14:2014, "10.6 Tilleggskrav til beskyttelsestype «d»
– Eksplosjonssikre kapslinger" og "10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer", så går det litt i surr. Det eneste konkrete jeg finner om dobbel kompress, er dette: "10.6.1 Generelt Dersom en Ex «d»-nippel som strammer via tetningsringen (kompresjon) benyttes sammen med skjermet eller armert kabel, skal innføringen være av den typen der armering eller skjerm avsluttes i nippelen, og at komprimering påføres den indre kabelkappen". Samtidig så godtar "NK31 oppskriften" armert kabel som direkte innføring under visse forutsetninger...

Det andre jeg finner er:

"10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer

b) Kabler og nipler oppfyller samtlige av følgende krav:
– Kabelnipler er i samsvar med IEC 60079-1 og sertifisert som utstyr
– Kabler som brukes samsvarer med 9.3.2(a)
– Den tilkoblete kabelen er minst tre meter i lengde

NEK-VEILEDNING Kabelnipler under punktet b) er i
hovedsak kompresjonsnipler."

Dette ser jeg på som krav for både dobbel og enkel kompress. Det er veldig rart for meg at en dobbel kompress kan nyttes kun over 3 meter, mens man kan nytte through gland over 0,5m (så lenge de andre kravene er oppfylt, eks kun for IIA og IIB). Personlig anser jeg en dobbel kompress gland for å ha langt bedre beskyttelseegenskaper enn en through gland (enkel kompress nippel).

Det må være noe jeg missforstår her? Blander jeg terminologier?

Konkrete spørsmål:

1. Hva er kriteriene for bruk av dobbel komp Exd gland som direkte innføring i Exd kapsling?

2. Når kan man ikke nytte en dobbel kompress Exd gland som direkte innføring i Exd?

3. Når må man nytte en Exd barriere gland (støpenippel) som direkte innføring i en Exd kapsling, når through gland og dobbel kompress gland ikke tilfredstiller kravene til installasjonen?

Spurt ${formatDate(1701101640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
To personer ved arbeid på blank lavspent linje

FSE stiller krav til 2 personer ved arbeid på eller nær ved uisolert LS linje. Det er hos noen netteiere et ekstra krav om at begge personene må være energimontører. Kan man
"overstyre" et slikt krav fra nettselskapet og henvise til at forskriftene ikke krever at person nr. 2 skal være fagutdannet og benytte seg av f.eks en Elektriker som mann nr. 2

Spurt ${formatDate(1701249780)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.