Hei.
Er det samme krav i NEK400 for mikrohus som på enebolig? Antall stikkontakter osv?
Hei. Jeg vet det har vært tråder angående dette tidligere, men må fortsatt bare spørre litt for å forstå det riktig etter NEK400 2022. ( jeg er lærling som prøver å sette meg inn i dette så beklager på forhånd xD )
1. hvordan OPPNÅR man utkobling av 1 jordfeil og utkobling av 2 jordfeil
Ved TT-nett krever Fel vedlegg 1 at alle TT installasjoner skal beskyttes av jordfeilvern. Det er også krav om at inntakskabel og hele installasjonen før første jordfeilvern skal være utført som klasse 2 ( dobbelt isolert )
Riktig her sant ?
2. er grunnen til dette at ved utregning etter 531.2.2.2 så klarer man ikke utkobling etter fastsatte tider 411.3.2 uten jordfeilvern. Siden det ikke er jordfeilbeskyttelse( 411 )for inntakskabel så benyttes klasse 2 her? ( 412 )
NEK400.6.3 installasjoner galvanisk adskilt fra et allment IT distribusjonsnett:
3. Stemmer det at her kan man enten benytte jordfeilvern eller jordfeilovervåkning( 411.6.6) med internkontroll system så lenge berøringsspenning er dokumentert til mindre eller lik 50V AC og utkoblingstid på sikring tilsvarer tider spesifisert for TN nett
3. hva er krav til utkobling av 1 og 2 jordfeil her?
NEK400.411.6.2 installasjoner galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett:
sier at forbrukerkurser skal kobles ut ved enhver jordfeil ( 1.jordfeil sant?) innen tider spesifiser i 411.3.2
Dette gjøres ved bruk av Jordfeilvern
(30mA for kurser innenfor krav om tilleggsbeskyttelse)
Hvovedkursen trenger ikke utkobling av 1.jordfeil i samsvar med 411.6.4 å da må man beregne berøringsspenning, ha isolasjonsovervåkning, og hovedkurs skal slå ut på 2 jordfeil etter tider for TN spesifisert i 411.3.2.3 ( utkobling 5 sekund)
Krav til utkobling av 2 jordfeil.
4. Den vil slå ut på 2 jordfeil på vanlig hovedkurs på grunn av høy jordfeilstrøm sant?
5. hvis jeg velger et annet beskyttelsetiltak som dobbeltisolert ( 412 ) da slipper jeg å dokumentere berøringsspenningen helt? Og det blir mindre krav til overgangsresistans til jordelektroden fordi ved dobbeltisolering kan den dokumenteres ved formelen:
RA < Uc / merkeutløsestrøm største jordfeilvern
Istedet for RA < Uc / Idmax hvis jeg ikke dobbeltisolerer eller har utkobling av 1 jordfeil foran første jordfeilvern.(hovedkurs )
Å sette seg inn i dette med å lese i NEK sine 1000 krav kan gjøre en man gal så takker til avklaring eller retting!
Hei
Er det noen her som vet om det er krav til servicebryter mellom inverter og batteribank, ved installasjon av batterilagring i enebolig?
det monteres sikringer til alle batterier og det er mulig å slå av inverter ved evt. service.
Hei,
Hvilket regelverk skal en non-EX høyspennings-kapsling/koblingsboks bygges etter? Installasjonen der Høyspennings-kapslingen/koblingsboksen skal installeres følger DNVGL-OS-D201 og IEC 61892. Er det krav til at høyspennings-kapslinger/koblingsboks skal sertifiseres av et sertifiseringsorgan? Eller er det tilstrekkelig at leverandøren leverer med samsvarserklæring?
Hilsen Elektroingeniør
Jeg har en diskusjon pågående med ingeniørkollegaer. Jeg har lært at når du kan ta mellom ledende del og annen ledende del så skal det være utjevningsforbindelse. Er det behov for utjevningsforbindelse til annen ledende deler og mellom apparater i f.eks et industrikjøkken når alle apparater, stikk etc har jordfeilbryter 30mA?
Jeg er selv usikker på krav. Det er montert beskyttelsesleder igjennom kabelen, og i utgangspunktet med JF 30mA så er personsikkerheten ivaretatt.
I NEK64 paragraf 823.810.512.301 står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter 823.810.512.301?
Hei, jeg har sett at i NEK400-823.534.302 er det krav om lyd/lys signal i bolig når overspenningsvern er plassert i TKS etter NEK399
jeg skal straks ha fagprøve å lurer på hvordan dette blir løst? Kobler man seg på den grønne signalkontakten på overspenningsvernet? Går man med eget 16mm rør fra TKS til sikringsskap med bare denne? Hvilke kabel kan brukes her?
Har bare aldri sett dette bli praktisk løst før så lurer egt bare på hvordan dette ville utføres godkjent iforhold til fagprøven
Takker for svar😁
Hi . Im wondering what the cat nr on the euromaster means?
Ive seen it says cat nr 3 or 4 on some different products.
An easy explenation yould be appreciated
Hva er forskjellen på en en ports og en to ports overspenningsvern som beskrevet i NEK400 avsnitt 534.4.9?
Ved funn av fukt/kondens i lysarmaur,koblingsbokser o.l , når vil det være det være påkrevd å koble ut utstyret?
Scenario : 1 stk relativt nymontert LED-lysarmatur montert i Ex-sone 1, som har kondens på innsiden av lampedekselet. Dette er en nødlyslampe med internt batteri. Vår vurdering er at den ikke vil representere en tennkilde med det første og vil selvfølgelig bli byttet/reparert snarest. Ved utkobling av denne lampen vil vi også koble ut flere nødlys, noe som ikke er ideelt. Finnes det et fasitsvar på dette?