Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Mikrohus

Hei.

Er det samme krav i NEK400 for mikrohus som på enebolig? Antall stikkontakter osv?

Spurt ${formatDate(1692954540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Beskyttelse mot elektrisk sjokk 412 og 411

Hei. Jeg vet det har vært tråder angående dette tidligere, men må fortsatt bare spørre litt for å forstå det riktig etter NEK400 2022. ( jeg er lærling som prøver å sette meg inn i dette så beklager på forhånd xD )

1. hvordan OPPNÅR man utkobling av 1 jordfeil og utkobling av 2 jordfeil

Ved TT-nett krever Fel vedlegg 1 at alle TT installasjoner skal beskyttes av jordfeilvern. Det er også krav om at inntakskabel og hele installasjonen før første jordfeilvern skal være utført som klasse 2 ( dobbelt isolert )

Riktig her sant ?
2. er grunnen til dette at ved utregning etter 531.2.2.2 så klarer man ikke utkobling etter fastsatte tider 411.3.2 uten jordfeilvern. Siden det ikke er jordfeilbeskyttelse( 411 )for inntakskabel så benyttes klasse 2 her? ( 412 )


NEK400.6.3 installasjoner galvanisk adskilt fra et allment IT distribusjonsnett:

3. Stemmer det at her kan man enten benytte jordfeilvern eller jordfeilovervåkning( 411.6.6) med internkontroll system så lenge berøringsspenning er dokumentert til mindre eller lik 50V AC og utkoblingstid på sikring tilsvarer tider spesifisert for TN nett
3. hva er krav til utkobling av 1 og 2 jordfeil her?



NEK400.411.6.2 installasjoner galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett:

sier at forbrukerkurser skal kobles ut ved enhver jordfeil ( 1.jordfeil sant?) innen tider spesifiser i 411.3.2

Dette gjøres ved bruk av Jordfeilvern

(30mA for kurser innenfor krav om tilleggsbeskyttelse)

Hvovedkursen trenger ikke utkobling av 1.jordfeil i samsvar med 411.6.4 å da må man beregne berøringsspenning, ha isolasjonsovervåkning, og hovedkurs skal slå ut på 2 jordfeil etter tider for TN spesifisert i 411.3.2.3 ( utkobling 5 sekund)

Krav til utkobling av 2 jordfeil.

4. Den vil slå ut på 2 jordfeil på vanlig hovedkurs på grunn av høy jordfeilstrøm sant?

5. hvis jeg velger et annet beskyttelsetiltak som dobbeltisolert ( 412 ) da slipper jeg å dokumentere berøringsspenningen helt? Og det blir mindre krav til overgangsresistans til jordelektroden fordi ved dobbeltisolering kan den dokumenteres ved formelen:

RA < Uc / merkeutløsestrøm største jordfeilvern

Istedet for RA < Uc / Idmax hvis jeg ikke dobbeltisolerer eller har utkobling av 1 jordfeil foran første jordfeilvern.(hovedkurs )

Å sette seg inn i dette med å lese i NEK sine 1000 krav kan gjøre en man gal så takker til avklaring eller retting!






Spurt ${formatDate(1692729540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Servicebryter Batterilagring

Hei

Er det noen her som vet om det er krav til servicebryter mellom inverter og batteribank, ved installasjon av batterilagring i enebolig?

det monteres sikringer til alle batterier og det er mulig å slå av inverter ved evt. service.

Spurt ${formatDate(1663433799)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Sertifisering av høyspennings-kapslinger/koblingsbokser

Hei,

Hvilket regelverk skal en non-EX høyspennings-kapsling/koblingsboks bygges etter? Installasjonen der Høyspennings-kapslingen/koblingsboksen skal installeres følger DNVGL-OS-D201 og IEC 61892. Er det krav til at høyspennings-kapslinger/koblingsboks skal sertifiseres av et sertifiseringsorgan? Eller er det tilstrekkelig at leverandøren leverer med samsvarserklæring?

Hilsen Elektroingeniør

Spurt ${formatDate(1605527258)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav til Utjevningsforbindelse når du har jordfeilbryter 30mA.

Jeg har en diskusjon pågående med ingeniørkollegaer. Jeg har lært at når du kan ta mellom ledende del og annen ledende del så skal det være utjevningsforbindelse. Er det behov for utjevningsforbindelse til annen ledende deler og mellom apparater i f.eks et industrikjøkken når alle apparater, stikk etc har jordfeilbryter 30mA?

Jeg er selv usikker på krav. Det er montert beskyttelsesleder igjennom kabelen, og i utgangspunktet med JF 30mA så er personsikkerheten ivaretatt.

Spurt ${formatDate(1692685800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Brennbart materiale

I NEK64 paragraf 823.810.512.301 står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter 823.810.512.301?

Spurt ${formatDate(1687422660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Varsling av overspenningsvern

Hei, jeg har sett at i NEK400-823.534.302 er det krav om lyd/lys signal i bolig når overspenningsvern er plassert i TKS etter NEK399

jeg skal straks ha fagprøve å lurer på hvordan dette blir løst? Kobler man seg på den grønne signalkontakten på overspenningsvernet? Går man med eget 16mm rør fra TKS til sikringsskap med bare denne? Hvilke kabel kan brukes her?

Har bare aldri sett dette bli praktisk løst før så lurer egt bare på hvordan dette ville utføres godkjent iforhold til fagprøven


Takker for svar😁

Spurt ${formatDate(1692593100)}
Løst Løst
Questions in english
1
Euromaster

Hi . Im wondering what the cat nr on the euromaster means?

Ive seen it says cat nr 3 or 4 on some different products.

An easy explenation yould be appreciated

Spurt ${formatDate(1661331166)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
534.4.9 overspenningsvern

Hva er forskjellen på en en ports og en to ports overspenningsvern som beskrevet i NEK400 avsnitt 534.4.9?

Spurt ${formatDate(1692614700)}
Løst Løst
Ex
2
Fukt/kondens i Ex-lysarmatur.

Ved funn av fukt/kondens i lysarmaur,koblingsbokser o.l , når vil det være det være påkrevd å koble ut utstyret?

Scenario : 1 stk relativt nymontert LED-lysarmatur montert i Ex-sone 1, som har kondens på innsiden av lampedekselet. Dette er en nødlyslampe med internt batteri. Vår vurdering er at den ikke vil representere en tennkilde med det første og vil selvfølgelig bli byttet/reparert snarest. Ved utkobling av denne lampen vil vi også koble ut flere nødlys, noe som ikke er ideelt. Finnes det et fasitsvar på dette?

Spurt ${formatDate(1689926340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.