Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Type 3A uttak for lading av lette kjøretøy.

Hei. Dette står under Nek 400-7-722.

Men det finnes ingen type 3A uttak på markedet.

Hva er løsningen her?

Lading av elektriske kjøretøy (NEK 400-7-722)

Det er ikke lenger anledning til å bruke vanlige stikkontakter (Schuko) eller industrikontakter som ladeuttak for elektriske kjøretøy (s. 468). Det skal benyttes Type 2 uttak generelt, og type 3A uttak for lading av lette kjøretøy. Endringene i NEK 400:2022 gjelder for nye installasjoner og utvidelser. Installasjoner iht. tidligere normer kan fremdeles brukes.

Spurt ${formatDate(1691409660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Utrening av aktive effekt

Jeg trenger hjelp til litt enkel matematikk. Får avlesing fra en faseanalysator hvor det måles:

L1, L2, og L3 strøm

L1-N, L2-N, og L3-N spenning

L1-L2, L2-L3, og L3-L1 spenning

Som dere ser er dette en 3-faset 400V, med nullleder.

Den har følgende avlesninger:

Strøm:

L1: 97A

L2: 115A

L3: 115A

Spenning:

L1-L2, L2-L3 og L3-L1 måles alle til 398,5 V

L1-N, L2-N og L3-N måles alle til 230V

så kommer det jeg ikke forstår:

Det er oppgitt at total aktiv effekt er 46 kW. Det er ikke noe spesielt utstyr eller noe som er koblet på.. jeg forstår ikke det, men så er ikke jeg elektroutdannet heller. Kan noen hjelpe meg med utreningen eller forklaringen på hvorfor dette er feil?

Spurt ${formatDate(1691052240)}
Løst Løst
Ex
1
Non Ex utstyr i sikker sone.

Kan det monteres Non Ex utstyr i sikker sone.

Tenker da montering ute på dekk på Riggen.

Spurt ${formatDate(1690449540)}
Løst Løst
Ex
1
Krav til utkobling av Exp lur

Luren befeinner seg i sone 2 og utstyret er uklasifisert, lurer på om det er krav til utkobling av utstyret etter en bestemt tidsperiode ved trykkfall.

Spurt ${formatDate(1689084300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installasjonstegninger i medisinske områder

Hei Trainor. Vi holder på å bygge et nytt sykehus i Norge. Kontraktsformen er NS8405 og RIE er derfor underlagt byggherren. Når prosjektet nå er i gang nekter byggherre oss som elektroentreprenør installasjonstegninger og mener at alt skal foregå i en flerfaglig 3D-modell via Dalux/streamBim. I NEK 710.514.5.101 heter det at "plan over den elektriske installasjonen sammen med opptegnelser, tegninger, kretsskjema og modifikasjoner til disse skal foreligge brukeren". Kan vi som entreprenør kreve installasjonstegninger? Jeg mener at en felles 3D-modell ikke er godt nok underlag gitt kompleksiteten til anlegget som skal bygges.

Spurt ${formatDate(1691131560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav for installasjon i egen bolig

Hei,

Slik jeg forstår FEK må man som ingeniør/siv.ing oppfylle kravene i FEK §7 første ledd for å kunne installere i egen bolig dersom man ikke har fagbrev som elektriker. Korriger meg gjerne om jeg tar feil.

FEK §7 første ledd:

"Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning."

Hva er innenfor begrepet "relevant praksis"? Vil for eksempel minst tre års praksis med prosjektering av lavspent bygningsinstallasjoner innbefattet bruk av NEK 400 og Febdok være relevant nok?

Har også hørt at man skal søke om tillatelse til å installere selv. Er dette hjemlet noe sted?

Spurt ${formatDate(1628770311)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Allpolig utkobling ved 2.jordfeil

I tidligere versjon NEK 2014: 531.1.3 er det angitt; " I IT-systemer, i tilfeller av 2. jordfeil, skal overstrømsvern medføre utkobling av alle spenningsførende ledere" I versjon NEK 2018 under tilsvarende punkt står det nå ingenting om dette, det gjør det heller ikke i innledningen av kapitlene 530 og 531.1, 531.2.Er da rett å tolke det slik at det nå IKKE er krav til allpolig utkobling ved 2. jordfeil? Eller går jeg glipp av retningslinjer gitt i andre deler?

Problemstillingen gjelder forøvrig kabel mellom fordeling og frekvensomformer i industrien, med foranliggende sikringslastskillebryter (Slimline). Anlegget tilhører adskilt transformatorkrets og det er isolasjonsovervåkning i fordelingen.

Spurt ${formatDate(1539030465)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Elektroinstallatør - ikke faglig ansvarlig

Forskrift om elektroforetak § 7 sier: Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Mitt spørsmål: I Elvirksomhetsregisteret ser jeg at enkelte bedrifter har ført opp flere personer som faglig ansvarlig. Gjør de dette på grunn av overnevnte paragraf? DSB kan ikke ha noen interesse av om det sitter 1 eller 10 installatører på samme kontoradresse (bedriftsnummer).

Installatør

Spurt ${formatDate(1517227034)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til tverrsnitt PE leder

Hei, Skal montere en ELbillader. Ikke så enkelt å komme seg fra tavle til monteringspunkt. Har tilgang til et K-rør 20mm i nederste etasje som kommer fra tavle. Tenkte å forsøke å trekke 4 eller 6mm2 (PN) ned til takboks eller veggboks for deretter gå med MR flex ut. Skjøte med wago i boks. Tenkte å gå for 1 fas, det er IT nett. Beskytter med 30mA jordfeilautomat. Etter å ha sett litt ser det ut som man trappe ned på PE, muligens til 1,5mm2 eller 2,5mm2? Kan jeg trappe ned på PE leder? Dette vil vært enklere i forbindelse med trekkingen av PN i forlagt K-rør. Muligens jeg overstiger utnyttelse av k-røret ved forsøk på 6mm2? Ellers noen kommentarer til planen?

Spurt ${formatDate(1691095200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varslingspanel for overspenningsvern, plassering og type.

Hei. Spørsmålet er ang. plasseringen av varslingspanelet når overspenningsvernet er montert ute i tilknyttningsskapet. Kan dette panelet(varsleren) plasseres inne i fordelingsskapet inne boligen eller må det plasseres utvendig ved fordelingsskaet eller annet egnet sted? Kan dette løses med kun akustisk eller visuelt signal?

Mvh Bjørn Bergbråten

Spurt ${formatDate(1691045100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.