Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Jord og Kortslutningssikker forlegning - Enledere

Hei.

Ønsker hjelp til å avklare kravet til ledersystem (og forlegning) fra LS-side av matende høyspenttransformator og frem til vern i lavspentfordeling.

Siden ledersystemet ikke er sikret mot kortslutning og overbelastningsvernet er plassert i lavspentfordeling, så vurderer jeg det til at det er kapittel 521.14 og Tillegg 43A i NEK 400:2022 som er gjeldende.

I praksis så skal en eller flere grupper med dobbelisolerte enledere av f.eks. type Radox 4GKW-AX eller RZ1-K (TXXI) benyttes mellom LS-side av transformator og fordeling. Ønsker avklart hvordan kablene skal forlegges for å oppfylle kravene i NEK 400. Kan dobbelsiolerte enledere forlegges i tett trekant direkte på kabelbro, eller må kablene monteres på støtter av isolerende materiale?

Ved å se på første punkt i 521.14 så kan det se ut til at enlederkabler uten metalisk kappe/armering/omfletting (dobbelisolert enleder?) oppfyller kravet gitt av 521.14 gitt at termineringene også er reduserer faren for jord- og kortslutning.

Spurt ${formatDate(1681199940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spørsmål om godkjenning av stikkontakter (Schneider Sedna)

Hei,

Vi har et ferdighus som blir montert av utenlandske aktører. De bruker Schneider Sedna på stikkontakter, og vi har en norsk elektriker som mener disse ikke er godkjent i Norge.

Må disse byttes, eller er disse godkjent for montering i Norge?

Med vennlig hilsen
Magnus

Spurt ${formatDate(1682146680)}
Løst Løst
Automasjon
1
Programvare til tegning av loop tegning

Heisann! Som tittelen kanskje sier er jeg på jakt etter et program som kan brukes til og tegne loop tegninger for felt instrumentering. Er det noen programmer derre er kjente med som evt. er gratis?

Spurt ${formatDate(1680985740)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Automasjon
6
Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lærlinger

Hei.

Jeg jobber i ett landbassert annlegg med oppdrett av rensefisk og vi fikk akkurat registrert oss i Elvirksomhetsregisteret til DSB. planen er at vi skal starte med å ta inn lærlinger på automasjon ila året.

vi sammarbeider med lokalt opplæringskontor og ett par andre installasjonsfirma.

vi er i hovedsaklig godkjent for drift og vedlikehold da jeg og teknisk sjef har fagbrev i elektrofag.

jeg har vert automatiker 12 år nå og har også gruppe L.

hvordan dekker jeg den nye læreplanen til dagens automatikere?

punkt 1.5. Planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer

kan vi som bedrift/foretak bygge automatiserte systemer selv og dokumentere dette?

kan dette dokkumenteres med å vise til erfaring innenfor bygging av slike annlegg?

hva med størrelse og omfang av slike automatiserte anlegg osv, hvor går grensen?

det jeg fant hos DSB var hovedsaklig for videre distribusjon av slike systemer osv..

Spurt ${formatDate(1589531224)}
Løst Løst
Automasjon
5
Kontroll av forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm

Hei, jeg lurte på noe. Jeg har fått 230v IT nett med IK3p maks 10kA og IK2p min 5kA. Jeg må finne ut om 35meter kabel til en motor som har 0.75kW og trekker 3.2A, har en sikring på 10A C. Spørsmålet er hvordan regner jeg ut om 35 meter kabel ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.

Spurt ${formatDate(1589521917)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Kabelkanal, og PN

Hei!
Er to ting jeg lurer på?

1: Er kabelkanal en godkjent mekanisk beskyttelse for PN-leder utifra nye forskrifter?

2: Er det godkjent å trekke vanlig PN-leder i stålrør utifra nye forskrifter, eller må det være dobbelt isolert PN?

Spurt ${formatDate(1206784620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Koordinering mellom kabel og vern

Hei.

Har tenkt å legge fram 2x6 mm2 kabel til platetopp i næringsbygg som skal sikres med 25A jordfeilautomat, når det gjelder koordineringen mellom kabel og vern er det kun 533.2.1 som en trenger å benytte?

Trenger ikke å ta hensyn til kravet 1) Ib ≤ In 2) I2≤Iz , som kun gjelder for bolig type leiligheter, hybler, rekkehus, eneboliger og fritidsboliger?


Spurt ${formatDate(1681995420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK 400:2022 kap 428

Holder på å skal installere ett bibliotek på 323 m2 med antatt maks 50 personer. Rømningsvei er definert som enkel, men hva er definisjon på høy eller lav person tetthet? Dette på grunn av valg av kabel Halogen fri eller vanlig PFXP.

Spurt ${formatDate(1681967940)}
Løst Løst
Automasjon
1
eksamen trening trenger hjelp (elbli)

Hei, jeg trenger hjelp jobber med en øve oppgave til eksamen og er stuck. jeg har funet ut av det meste på oppgaven med finner ikke ut av elBli delen, oppgaven går som dette:

Kunden har bygd seg ny garasje, og får snart den andre elbilen sin.
Kunden lader i dag den gamle elbilen sin frå ein utandørs shuko stikkontakt. Kunden ønsker framleis å lade den gamle elbilen sin på denne måten, men no frå ein av dei nye stikkontaktane i garasjen.
Den nye elbilen til kunden har ein 67 kWh batteripakke, og ein ombordladar på inntil 1 1 kW. Kunden ønsker seg høgast mogleg ladeeffekt for den nye elbilen.
Kunden ønsker denne installasjonen i den nye garasjen sin:
• 4 doble stikkontaktar. Den eine skal kunne brukast til gammal elbil, og dei andre skal kunne ha diverse bruk
• I enkel stikkontakt i taket for motorisert garasjeport
• 8 LED armaturar
• Røyr til varmedetektor. Varmedetektoren skal tilkoplast brannalarmsentralen i bustaden Ladestasjon til ny elbil
Du skal bruke vedlegg 1 planteikning og vedlegg 2 kursfortegnelse når du løyser oppgåva.
Dei løysingane du vel, må ta omsyn til at kunden er frustrert over høge straumprisar og nye effekt-tariffar. Kunden ønsker råd om tiltak for korleis straumrekninga kan reduserast, men utan at tiltaka skal kosta for mykje.
Planlegg, beskriv gjennomføring av og dokumentér heile oppdraget for denne kunden. Begrunn dei vala du gjer.

Jeg er klar over at det ikke er lengre låv å bruke stikk så, vi sier at jeg og kunde er enig om at det blir 2 elbli ladere i steden for 1, jeg har bluket ut Zaptec Go Type 2, 16A, 1/3fase, jeg må legge opp to nye kurser til disse, (bruker pfsp kabel fordi det er litt bake trekk ute mellom hus og bod).

Har aldri jobbet med Elbli lader før så jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem. Takk for hjelp

Spurt ${formatDate(1681750140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
FEK §5 og eget firma på deltid

Velger å spørre her da jeg opplever ulike fortolkninger av regelverket rundt dette.

Jobber som faglig ansvarlig i dag, men vurderer en ny 100 % stilling i en annen bedrift som ikke driver med elektro. Jeg ønsker da å starte min egen installatør- virksomhet ved siden av for å kunne holde elektrokompetansen min ved like, samt å kunne ha muligheten til å utføre litt installasjonsarbeid på kveldstid og i ferier når det passer meg.

Jeg blir den eneste ansatte i selskapet som selvsagt registreres i elvirksomhetregisteret.

Er dette ok og innenfor lovverket? :)

Spurt ${formatDate(1681887360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.