Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jording av 400V transformator i 230V IT anlegg.

Hei.

På en kraftstasjon har vi 2 brakker som blir forsynt av egen trafo TN 400v. På kraftstasjonen er hele elanlegget et 230V IT anlegg. I denne forbindelse har det vert noe diskusjon rundt jording av transformatoren og utførelse av det.

Er det slik at jordingen til 400V transformatoren ikke skal kobles direkte med jordingen til IT installasjonen på anlegget, pga. eventuelle strømmer som kan gå i N-leder og forplante seg i resten av jordingsanlegget og skape farlige situasjoner, men heller etablere egen jording med feks. jordspyd som en kan jorde trafo med, slik at det blir et separat jordanlegg ?



Spurt ${formatDate(1681715280)}
Løst Løst
Ex
2
Sertifikat for sammenstilling av flere Ex godkjente enheter

Stilles det noen krav for at man må ha et sammenstillings sertifikat utsendt av godkjent tredjepart dersom man feks leverer et "brett/boks/skap" av godkjent utstyr som er koblet sammen? Si feks man leverer en plate hvor det sitter påmontert og oppkoblet noen koblingsbokser & trykktransmittere, begge disse er godkjente uten U sertifikat og det dokumenteres med wiring, hvordan specific conditions of use er tatt hensyn til og brukt riktige glands. Trenger man da et ekstra sertifikat for sammenstillingen?

Spurt ${formatDate(1680248340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
reduksjonsfaktor

hei, driver med en oppgave nå hvor jeg skal føre noen kabler sammen i kanal som er på 80 cm før disse sprer seg for seg selv. står det noe sted om hva minstelengden på utregning av nærføring for kabler er? eller er det uansett ved nærføring?

Spurt ${formatDate(1681557120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sikringskap i vegg mot bad

Er det lov å plassere sikringskap i vegg på utsiden av et bad. Hva må evt. gjøres for å få lov?

Spurt ${formatDate(1681728600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Øver Til eksamen ( Trenger hjelp til en oppgave Elbil )

Hei, jeg trenger hjelp jobber med en øve oppgave til eksamen og er stuck. jeg har funet ut av det meste på oppgaven med finner ikke ut av elBli delen, oppgaven går som dette:

Kunden har bygd seg ny garasje, og får snart den andre elbilen sin.
Kunden lader i dag den gamle elbilen sin frå ein utandørs shuko stikkontakt. Kunden ønsker framleis å lade den gamle elbilen sin på denne måten, men no frå ein av dei nye stikkontaktane i garasjen.
Den nye elbilen til kunden har ein 67 kWh batteripakke, og ein ombordladar på inntil 1 1 kW. Kunden ønsker seg høgast mogleg ladeeffekt for den nye elbilen.
Kunden ønsker denne installasjonen i den nye garasjen sin:
• 4 doble stikkontaktar. Den eine skal kunne brukast til gammal elbil, og dei andre skal kunne ha diverse bruk
• I enkel stikkontakt i taket for motorisert garasjeport
• 8 LED armaturar
• Røyr til varmedetektor. Varmedetektoren skal tilkoplast brannalarmsentralen i bustaden Ladestasjon til ny elbil
Du skal bruke vedlegg 1 planteikning og vedlegg 2 kursfortegnelse når du løyser oppgåva.
Dei løysingane du vel, må ta omsyn til at kunden er frustrert over høge straumprisar og nye effekt-tariffar. Kunden ønsker råd om tiltak for korleis straumrekninga kan reduserast, men utan at tiltaka skal kosta for mykje.
Planlegg, beskriv gjennomføring av og dokumentér heile oppdraget for denne kunden. Begrunn dei vala du gjer.

Jeg er klar over at det ikke er lengre låv å bruke stikk så, vi sier at jeg og kunde er enig om at det blir 2 elbli ladere i steden for 1, jeg har bluket ut Zaptec Go Type 2, 16A, 1/3fase, jeg må legge opp to nye kurser til disse, (bruker pfsp kabel fordi det er litt bake trekk ute mellom hus og bod).

Har aldri jobbet med Elbli lader før så jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem. Takk for hjelp

Spurt ${formatDate(1681748880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tilkobling av jordelektrode

Har et anlegg der flere uthus er kobles sammen med ex hengeledning ut fra samme kurs i sikringsskapet i hovedhuset. Det mangler jordelektrode på samtlige uthus. Ved opplegg av jordeletrode i uthus, kan denne tilkobles hvor som helst i anlegget ,eller er det krav om fordeling med jordskinne, eller at den tilkobles ved første punkt , altså ved ex klemme i møne?

Spurt ${formatDate(1681828980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Forutsetninger for krav til spenningsfall

Hei

NEK400 sier at Spenningsfall ikke bør overstige 3% for Belysning og 5% for annet bruk.

Hva avgrenser hvor langt tilbake i installasjonen dette skal måles/beregnes fra? I NEK står det "leveringspunket".


Gitt et større industrianlegg med 400V TN-C-S, hvor det er etablert et lokalt IT-Nett med en underfordeling for å forsyne eldre 230V forbrukere. Bør da spenningsfallet beregnes fra leveringspunktet mot det offentlige nettet helt til 230V forbruker, eller kan det beregnes fra 400/230V - trafo?

Spurt ${formatDate(1681831320)}
Løst Løst
Ex
1
Kontinuitets måling praksis med Ex utstyr

I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding).

Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400/420 at dette må utføres?

Finnes det noen krav til målinger?

Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde?

F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f

R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.

Hvordan gjøres dette med tanke på f.eks heat trace?

Spurt ${formatDate(1678179780)}
Løst Løst
Ex
1
Merking for både gass og støv

Hei.

Vi har i en leveranse mottatt en del instrumenter med f.eks. denne merkingen:

II 1GD Ex ia IIC T4/T6. Jeg har imidlertid ikke lagt merke til bruken av "GD" samtidig tidligere og lurer på om denne da er godkjent for bruk i både Sone 0 og sone 20?

Mvh.

Terje

Spurt ${formatDate(1681734660)}
Løst Løst
Ex
1
Exd nippel v/direkte Exd innføring og kort kabel

Vi har et alarmhorn og en alarm lampe med en svært kort kabel mellom. Begge enhetene er Exd. Hva er kravet til nipplene som skal benyttes.
Er det krav om å benytte compound nippel eller kan kompresjons nippel benyttes.
Utstyret står offshore gassgruppe IIB

Spurt ${formatDate(1680266940)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.