Hei!
Er det krav om lastbryter eller overbelastningsvern i en fordeling for bolig hus? I montørhåndboken står det at det BØR, men i NEK 400 står det ingen ting om akkurat dette tema her.
Pr idag er det et OV 50x3 i et utvendig elskap som gjør det mulig å legge fordelingen dø
En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?
Hei,
Vi har kjøpt en Ethernet kabel for bruk offshore. (ICS IE TOUGHTCAT 5E MUD PROTECTED)
Denne kabelen har ikke NEK TS 606 sertifikat.
I Z-015 Table 10- note b: «For cable without NEK TS 606 Declaration of conformity, the supplier shall obtain documentation from the manufcaturer which shows that the cable and the use of the cable are in accordance with the techincal requirements in NEK IEC 61892-4.»
I IEC 61892-4 står det: «This document does not apply to… Data, telecommunication and radio frequency cable
Kan vi bruke denne kabelen ?
Hei
Vi har hatt eksplosjon i en batteribank grunnet tørrkoking. 3 av 4 batterier montert i batteribank er totalt ødelagt der alle celler er synlige osv. Batterier står montert i en kasse av rustfritt stål og det er litt problematisk å fjerne disse derfra.
Problemet er at etter at vi har tømt kasse og batterier for resterende syre(tømt vann over for å tynne ut og pumpet ut med pumpekanne) så måler vi fortsatt spenning på batteriene. Altså de sprengte batteriene som tilsynelatende er uten batterisyre, der halvparten av plast kapsling er sprengt bort, der måler vi 12v mellom poler.
Kan dere ha noen forklaring på dette? vil det være mye restenergi i disse?
Er det fare for kortslutning når vi begynner å flytte på disse, eller under transport?
De må pakkes i container og fraktes fra platform til land på båt og vil være utsatt for bevegelse osv.
I NEK400:2022 ble listen på hva en kursfortegnelse skal inneholde endret fra bør til skal i avsnitt 514.5.1:
(Tenker da på enkle anlegg hvor informasjonen ikke er dokumentert andre steder enn kursfortegnelsen).
- type og tverrsnitt på ledere
- lengde av kurser
- type vern og vernets egenskaper
- vernets merkestrøm eller innstilling
- forventede kortslutningsstrømmer og bryteevne for vern
Hvordan var det før NEK400:2022? Viste de to punktene som er skrevet under at listen over allikevel var det krav, selv om det sto bør? Er usikker hva som menes i punkt 2.
1. type og sammensetning av kretsene (punkter i installasjonen som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte),
2. egenskaper som er nødvendige for å velge utstyr som ivaretar beskyttelses-, frakoblings- og utkoblingsfunksjon og med angivelse av hvor dette utstyret er plassert.
(Punkt 1 har vært lik fra FEB91. Punkt 2 har hatt noen begreps-endringer fra FEB91, og fram til NEK400:2006 sto det ikke "velge utstyr", men "identifisere utstyr".).
Hei,
Jeg har en plugg som forsyner et skap. Denne går fra 230V i stikk og gir ut 12V AC og 1,6A strømtrekk.
Hva ville kortslutningsstrømmen blitt her? Eller trengs det flere verdier for å kunne beregne dette. Trenger kun Ca. ampere
Takk for svar ;)
Hei,
På et sykehus skal det bygges om et behandlingsrom(gruppe 1) til en slags operasjonsrom(klassifisert som gruppe 2 rom).
Nå er denne fordelingen(med skilletrafo og omkoblere) til dette rommet tenkt plassert i korridor/rømningsvei i et eget skap.
Er dette lov?
Hei,
Er det noen som vet eller kan linke til hvor dette står nærmere beskrevet?
Ut i fra det jeg finner i maskindirektivet og NEK så er det ikke noe krav til dette, bare en anbefaling.
Grunnen til at jeg spør er at en sikkerhetsbryter ofte er kilde til feil (tenker her på større maskiner med flere titalls motorer i røft miljø kombinert med frekvensdrift) og nedetid samt at ved frekvensdrift så blir det ofte en ikke så god løsning i forhold til skjerming ifbm. sikkerhetsbryteren.
Det jeg ser for meg som en fullgod løsning ved arbeid på maskinen (ikke frakobling av motor) er en sikkerhetskrets hvor det benyttes en låsbar bryter for betjening, og dobbel kontaktor for frakobling, finner heller ikke dette beskrevet noen steder.
Noen som har synspunkter eller har gjort det slik jeg beskriver?
-Bjørn-
Hei, kom over en boks for varmekabler. Den innholder rekkeklemmer, sikringer og en termostat. Tilførsel 230v fra en 84 kurs (nødstrmstavle), Mens termostat skal visst være Exi.
Boksen er i dag merket med denne skrifte "innholder Exi kretser....." på blått skilt. samt et merke "må ikke åpnes med spenning på".
Jeg syns det var rart at en merker boksen med "innholder Exi kretser.....", når det da kun er termostaten som er Exi
Problemstillingene er at det siste merke er så liten tekst og at Exi merked overdøver infoen.
Tok derfor vekk "innholder Exi kretser....." merket fra boksen, men det er ikke enighet i avdelingen på dette.
mvh Kim
Hei, jeg skal ha fagprøve nå innen 2 uker. Jeg har veldig lyst til å høre noen gode råd som jeg kan ta med meg til fagprøven. Tusen takk