Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9189
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Ex
1
TAG-skilt og leslighet

Jeg har et spørsmål ifht TAG-skilt og krav til leslighet for disse, er det noe krav til hvilken avstand TAG skiltet skal være leselig? Grunnen til at jeg spør er at om TAG skiltet blir slitt i fargen og skiltet ikke er leselig før du er 0,5m fra skiltet. TAG- skiltet er gravert, men problemet er at når skiltet over tid blir slitt så blir fargen på graveringen og selve skiltet samme farge, da blir TAG-skiltet uleselig på for eksempel 2m avstand, men du kan lese det på 0,5m avstand. Skiltene er plastikk skilt som er hvit med sort gravering, over lang tid så blir hele skiltet sort.

Spurt ${formatDate(1676282460)}
Løst Løst
Ex
1
Stikk og kabling i Ex-sone 2

Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.

1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?

2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?

Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.


Mvh Lars

Spurt ${formatDate(1678388040)}
Løst Løst
Ex
1
Ex sertifikat

Hei

Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:

DEKRA 11ATEX0008 X

II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?

Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?


Spurt ${formatDate(1678454460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pex-kabel

Har forstått det slik at denne kabeltypen ikkje er å rekne som berøringssikker lenger.

Den er då å regne som blank linje? hvilke andre krav legger dette når du skal jobbe på pex?

Spurt ${formatDate(1675843500)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Plastskap i fjøs

Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?

Spurt ${formatDate(1653418542)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Omregning fra DC til Ac

Hei

Jeg har et spørsmål vedrørende omregning av forbruk mellom DC og AC. Vi benytter 5000A på 750DC og ønsker å vite forbruket på 10,6Kv AC siden. Vi regner ikke med tap i transformatorer eller noe annet, kun rått regnet over.

Har dere noen formel som beskriver dette?


Vennlig hilsen

Øystein

Spurt ${formatDate(1678955700)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Separasjonsavstand mellom signalkabler for automasjon og elkraft

Hei, NEK 400 og 700 har en veldig konkret framgangsmåte for å regne på separasjonsavstand mellom kabling for informasjonsteknologi og elkraft. Jeg klarer ikke finne noe håndfast på hvilke krav som gjelder for andre signalkabler som jeg føler er innebefattet at dette. for eksempel LIYCY signalkabel, jeg finner ingenting i datablad om koblingstap, transmisjonsytelse eller skjermtap, det står heller ingenting om separasjonsavstand. Jeg finner ingen samsvar mellom IEC normene kablene er konstruert etter heller. Skal man bare ta utgangspunkt i separasjonsklasse a eller finnes det en mer riktig måte å gjøre dette på?

Spurt ${formatDate(1678965780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Easee laderobot.

Easee, bryter de forskrift om lavspenningsanlegg? Det later til at de ikke følger normen, i hvertfall ikke den svenske.

Hva er kravet dersom man velger å gjøre noe annerledes enn standard/norm, samtidig som man følger forskriftens intensjon?

Mvh Clayton Johansen

Spurt ${formatDate(1678874160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
10
Kappe varmekabel

Hei

Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.

Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?

Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.

Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;

52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter


Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;

P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W


Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?

Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".

Spurt ${formatDate(1678429320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Selektivitet mellom jordfeilbryter i sikringskap og underfordeling

Skal ha en underfordeling til en garsje, det er trukket en PFSP 3x10mm til underfordelingen. Underfordelingen har også egen jordelektrode.

Er det mulig og bruke 100mA jorfeilbryter type A i sikringskapet og bruke 30mA jordfeilbrytere i underfordelingen? Vil du då få selektivitet mellom jordfeilbryterene? Eller må en ha jordfeil automat av en annen type i sikringskapet ?

Vurderer og bruke en:

Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li
PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA

Denne er 100mA og 10ms forsinkelse, der etter kan en ha vanlige jordfeil automater i serie ?

Spurt ${formatDate(1678699860)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.