Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1506
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9287
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 816
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Ex
1
Ikke elektrisk utstyr Sertifisering og merking

Hvis det ikke elektriske utstyret/mekanisk tilfredsstiller krav til å være ATEX utstyr iht ATEX 2014/34/EU (+ risikovurdering tilsier at det utgjør en tennkilde), må det da sertifiseres av et godkjent organ/firma eller holder det med produsentens samsvarserklæring/egenerklæring?

Og er det noen forskjell mellom ATEX og IECEx regelverk på dette?

Spurt ${formatDate(1730962740)}
Løst Løst
Batterier
Verneklær og blysyrebatteri

Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?

Spurt ${formatDate(1730901300)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Avstand til snø HS linje

Hei

I veilederen til forskrift om elektriske forsyningsanlegg tabell 6-2

Høyde over terreng, ved spesifisert leder temperatur: blank line : Faser 5,5 + Del, men > 6,0 jord: 4m

Hvordan forholder man seg til snø i forhold til disse avstandene, er det lagt til grunn noe snø i avstandene eller ikke?

Spurt ${formatDate(1730796540)}
Løst Løst
Varme arbeider
1
Strømgjennomgang under sveiseoperasjon

Ved ett av våre byggeprosjekter fikk vi en hendelse med strømstøt uten personskade. Person utførte sveisearbeider utendørs og det var vått. Hansker ble våte. Da han holdt i sveiseelektrode-holderen med våt hanske og med den andre hånden i jord/stål fikk han strømstøt. Dette strømstøtet var da DC strøm med spenning på ca 70 Vdc.

Etter litt søk på nettet fant jeg informasjon som tilsier at en må opp i 130 Vdc ved minimum 1000 ohm motstand i kroppen for at dette skal være livsfarlig. For AC er det 30 V.

Har dere noe erfaringer rundt dette med strømstøt fra dc på sveiseapparat? Ev. anbefalinger hvordan vi skal sikre personell mot slike strømstøt?

Hovedtiltak sett fra vår side vil være å benytte tørre hansker og ved regn benytte telt eller annen beskyttelse hvis det er nødvendig å sveise ut.

Det store spørsmålet er hva faren med slike strømstøt er og hvilke skader det kan gi.

Noe dere kan bidra med her?

Spurt ${formatDate(1727347140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
forlenge signalkabel mellom ute og innedel for varmepumpe

Jeg må flytte utedelen av varmepumpen slik at kabel og rørstrekket bli lenger. Det er en fordel å unngå ta ned innedelen for å kople til ny og lengre signalkabel. Kan kabelen skjøtes/forlenges på en forskriftsmessig måte som ivaretar funksjonen til signal og strømlevering?

Spurt ${formatDate(1730755320)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
THD Målinger, krav og utførelse.

Jobber ombord på en flytende enhet i Nord-sjøen hvor vi har diskusjoner angående THD målinger.

Anlegget vår inkluderer 6,6kV/ 690V/ 400/ 230V med totalt flere "hovedtavler" og masse underfordelinger.

De store spørsmålene er:

Hvor må målingene utføres? Er det nok med en måling pr "trafokrets" ( f eks om en 400V hoved tavle har 3 underfordelinger tilkoblet, er det OK med en måling i hovedtavlen eller må en også ta måling i alle 3 underfordelingene)?

Er det noe krav i forskrifter angående intervall på slike målinger?

Har dere noen kurs som er relatert til dette?

:-)

Spurt ${formatDate(1713434340)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Megging av heatelement

Fikk jordfeil på 690V tavla ombord på den båten jeg er på. Kobblet vekk dette heatelementet og jordfeilen forsvinner. Megget dette heatelementet med 1000VDC. Målingene viser da 466 Mohm mellom fase og jord. Det mener jeg er gode resultater. Har et nytt heatelement , men det viser 17.26 Mohm. Jeg forstår ikke hvorfor jeg får jordfeil på tavla. Tavla viser >10Mohm når alt er normalt.

Ved dette elementet tilkoblet så raser verdiene ned til 2,1Mohm.

Kan det skje noe med dette elementet når det får spenning ??

Spurt ${formatDate(1715938560)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Automasjon
1
Automatikkmekaniker

Hei! Jeg har nå startet på vg1 TIF og lurer på om det finnes en vei får å bli automatikkmekaniker gjennom denne linjen VG 1 Teknologi og Industrifag


eventuelt tips til en utdanning som gir lik kompetanse

Takk på forhånd for svar!

Spurt ${formatDate(1726817700)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
Jording og sjerming av 24v lanterne anelgg.

Det har oppstatt en liten diskjusjon på hva som blir korrekt utførelse av jording og "skjerming" av et 24v lanterne anlegg ombord i skip.

Slik lanternene er tilsluttet nå er skjerm i kabel benyttet som PE-jord og tilsluttet i en ende, i dette tilfellet i lanterne kontrolleren. Hva blir mest riktig her med tanke på EMI/EMC her? Burde vi tilsutte skjermen i begge ender?

En ting til er at PE jord internt i lanteren er koblet i lanternen men "flyter" i andre enden i koblingsboksen. Hva blir riktig å gjøre her?

Spurt ${formatDate(1698834360)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe og camping vogn.

Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe 16 w sikring og campingvogn fast sted. Type kabel og stikk ? Bruker i dag typ grå jordkabel gravd ned og stikk Ip 44 og rund stikk.

Spurt ${formatDate(1699011960)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.