Hvis det ikke elektriske utstyret/mekanisk tilfredsstiller krav til å være ATEX utstyr iht ATEX 2014/34/EU (+ risikovurdering tilsier at det utgjør en tennkilde), må det da sertifiseres av et godkjent organ/firma eller holder det med produsentens samsvarserklæring/egenerklæring?
Og er det noen forskjell mellom ATEX og IECEx regelverk på dette?
Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?
Hei
I veilederen til forskrift om elektriske forsyningsanlegg tabell 6-2
Høyde over terreng, ved spesifisert leder temperatur: blank line : Faser 5,5 + Del, men > 6,0 jord: 4m
Hvordan forholder man seg til snø i forhold til disse avstandene, er det lagt til grunn noe snø i avstandene eller ikke?
Ved ett av våre byggeprosjekter fikk vi en hendelse med strømstøt uten personskade. Person utførte sveisearbeider utendørs og det var vått. Hansker ble våte. Da han holdt i sveiseelektrode-holderen med våt hanske og med den andre hånden i jord/stål fikk han strømstøt. Dette strømstøtet var da DC strøm med spenning på ca 70 Vdc.
Etter litt søk på nettet fant jeg informasjon som tilsier at en må opp i 130 Vdc ved minimum 1000 ohm motstand i kroppen for at dette skal være livsfarlig. For AC er det 30 V.
Har dere noe erfaringer rundt dette med strømstøt fra dc på sveiseapparat? Ev. anbefalinger hvordan vi skal sikre personell mot slike strømstøt?
Hovedtiltak sett fra vår side vil være å benytte tørre hansker og ved regn benytte telt eller annen beskyttelse hvis det er nødvendig å sveise ut.
Det store spørsmålet er hva faren med slike strømstøt er og hvilke skader det kan gi.
Noe dere kan bidra med her?
Jeg må flytte utedelen av varmepumpen slik at kabel og rørstrekket bli lenger. Det er en fordel å unngå ta ned innedelen for å kople til ny og lengre signalkabel. Kan kabelen skjøtes/forlenges på en forskriftsmessig måte som ivaretar funksjonen til signal og strømlevering?
Jobber ombord på en flytende enhet i Nord-sjøen hvor vi har diskusjoner angående THD målinger.
Anlegget vår inkluderer 6,6kV/ 690V/ 400/ 230V med totalt flere "hovedtavler" og masse underfordelinger.
De store spørsmålene er:
Hvor må målingene utføres? Er det nok med en måling pr "trafokrets" ( f eks om en 400V hoved tavle har 3 underfordelinger tilkoblet, er det OK med en måling i hovedtavlen eller må en også ta måling i alle 3 underfordelingene)?
Er det noe krav i forskrifter angående intervall på slike målinger?
Har dere noen kurs som er relatert til dette?
:-)
Fikk jordfeil på 690V tavla ombord på den båten jeg er på. Kobblet vekk dette heatelementet og jordfeilen forsvinner. Megget dette heatelementet med 1000VDC. Målingene viser da 466 Mohm mellom fase og jord. Det mener jeg er gode resultater. Har et nytt heatelement , men det viser 17.26 Mohm. Jeg forstår ikke hvorfor jeg får jordfeil på tavla. Tavla viser >10Mohm når alt er normalt.
Ved dette elementet tilkoblet så raser verdiene ned til 2,1Mohm.
Kan det skje noe med dette elementet når det får spenning ??
Hei! Jeg har nå startet på vg1 TIF og lurer på om det finnes en vei får å bli automatikkmekaniker gjennom denne linjen VG 1 Teknologi og Industrifag
eventuelt tips til en utdanning som gir lik kompetanse
Takk på forhånd for svar!
Det har oppstatt en liten diskjusjon på hva som blir korrekt utførelse av jording og "skjerming" av et 24v lanterne anlegg ombord i skip.
Slik lanternene er tilsluttet nå er skjerm i kabel benyttet som PE-jord og tilsluttet i en ende, i dette tilfellet i lanterne kontrolleren. Hva blir mest riktig her med tanke på EMI/EMC her? Burde vi tilsutte skjermen i begge ender?
En ting til er at PE jord internt i lanteren er koblet i lanternen men "flyter" i andre enden i koblingsboksen. Hva blir riktig å gjøre her?
Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe 16 w sikring og campingvogn fast sted. Type kabel og stikk ? Bruker i dag typ grå jordkabel gravd ned og stikk Ip 44 og rund stikk.