Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1488
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9175
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 873
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 806
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Ex
1
kreves jordfeilbryter for stikk i sone 2?

Kreves jordfeilbryter for stikkontakter i sone 2

Spurt ${formatDate(1719526440)}
Løst Løst
Ex
1
Gassgruppe IIB

Slik jeg har forstått det er olje som utvinnes bestående av Hydrokarboner. Disse rafineres til øvrige væsker/gasser. Hydrokarboner som gassgruppe er definert i IIA.

Hva er da grunnen til at Ex utstyr som benyttes i offshore olje industrien har krav til å være i min gassgruppe IIB?

Er det øvrige gasser som kan fremkomme ved utvinning som vil være i en høyere gassgruppe enn IIA, eller er det kun som en sikkerhatsmargin at det kreves IIB?


Spurt ${formatDate(1719304140)}
Løst Løst
Ex
2
Grenseverdi antenne-effekt

I IEC 60079-14 kapittel 6.7.2 tabell 8 er det oppgitt grenseverdier for effekt i radioutstyr for kontinuerlige signaler, for eksempel 3.5W for gassgruppe IIB. Dette tolker jeg som at det ikke kreves Ex-sertifisering for radioutstyret dersom effekten i dette utstyret er under denne grenseverdien.


Kan man sammenligne denne grenseverdien direkte med effekten fra f.eks. en gateway og ut til en antenne (oppgitt som Tx Power i databladet til gatewayen i det spesifikke tilfellet jeg ser på) eller må man ta hensyn til f.eks. antennegevinst (gain) når man vurderer disse grenseverdiene?

Spurt ${formatDate(1718368440)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Hvor ofte må Midlertidig utstyr sjekkes? Z015

Hei! gjelder spørsmål ang vedlikeholde av midlertidig utstyr. hva sier reglene om hvor ofte utstyret skal sendes på land for en resjekk? jeg har alltid hørt at det skal sjekkes årlig, hvor stor det beskrevet? hva bør en gjøre om midlertidig utstyr som står i havet ikke har vært inne på land for resjekk?

Spurt ${formatDate(1721830560)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Konstruksjon av tilknytningsskap

Hei

Jeg har et spørsmål rundt kravet fra NEK399:2022 6.11.1.

At alle tilknytningsskap skal være utført for ikke-sakkyndig betjening. Dette kravet kommer også frem i REN blad 4100 pkt. 7.5 hvor de da henviser til NEK 399 igjen. Gjelder disse kravene for når tilknytningsskap et oppbygd et metode A og B? Dette er jo da tilknytningsskap som kan ha forankoblet vern opptil 1250A.

Ikke-sakkyndig betjening betyr vell at tavlen ikke skal ha et forankoblet vern som er høyere enn maks 250A? Jeg har dessverre ikke tilgang til NEK439 akkurat nå, men det er vell også en god del andre krav som IP grad og kortslutningsstrømmer som skal opprettholdes for at tilknytningsskapene kan klassifiseres som beregnet for ikke-sakkyndig betjening.

Ser mye av forskjellige varianter av tilknytningsskap som er benyttet til metoden A og B. Noen med lav IP grad, noen med effektbryter bak et deksel hvor du må ta av skruer for å komme til og noen hvor hele effektbryteren/OV er helt synlig ved åpning av skapdør.

Håper mitt spørsmål å det jeg lurer på kommer frem i teksten.

Takk på forhånd for alle svar.

Spurt ${formatDate(1721824980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Togelektriker

Kan en togelektriker forestå sitt eget anlegg?

Spurt ${formatDate(1279036020)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
PI test av 6KV motor

dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,

5000V 10min

vi har historikk fra tidligere PI tester:

2012: PI 3,08

2016: PI 2,56

2020: PI 2,09

er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?

meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V

Spurt ${formatDate(1599196842)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varsling osv i sikringskap

Hei! Er det krav om varsling på utslått overspenningsvern om dette er montert i sikringskap. Iflg. NEK 400-2022 823.534.302. Står det at overspenningsvern montert i tks skal ha egnet varsling I sikringskap eller annen egnet plass.

Dersom det monteres overspenningsvern i sikringskap under rehab, skal dette da ha akustisk og/eller visuel varsling?

Spurt ${formatDate(1721723940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Kabler forlagt i kanal

Hallo. Har ett spørsmål ang kabler forlagt i kanal. Fikk ett påbud fra mitt lokale el-tilsyn der jeg må dokumentere at kabler forlagt i kanal er godkjent. Er 5stk 2x2.5mm2 som ligger i samme kanal. Hvordan dokumenterer man dette? Og er dette godkjent? Er 5 forsjellige 16A kurser.

Spurt ${formatDate(1318841040)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
Kompetansekrav for megging med 2500Volt

Er det noen formelle Kompetansekrav for megging med 2500Volt

Spurt ${formatDate(1715698440)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.