Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1509
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9306
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 883
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 817
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Ex
2
Krav til egen Screen leder i multicore kabel internt i rom mellom termineringskap og Automasjons skap

Vi har et Automasjonsanlegg på Norsk sokkel der vi ønsker å trekke nye kabler fra et eksisterende FTC(felttermineringskap) til et nytt skap med IO rack.I den forbindelse lurer vi på hva kravet til egen screen i disse kablene vil være.Det er vanskelig å spesifikt lese dette fra forskriftene Norsok I-001 og IEC 61892-6,der det kun er spesifisert til FTC og ved bruk av Zenerbarrierer.Vi bruker IO kort med innebygde Exi isolatorer.Avstand mellom skap vil vere ca.10m og vere lagt på egne kabelgater beskyttet fra andre spenningsnivåer.Kan vi da klare oss med kabeltyper som tifredstiller brannklasse etc.men da med kun armering for PE jord?

Spurt ${formatDate(1685007480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Avstand transformator til første kabelfeste

Holder på å installere en 1600kva treviklingstrafo. På lavspensiden skal jeg ned med til sammen 24stk 630mm2 TXXI Al. Ren-blad sier ikke mer enn 60cm til feste, men eksemplene er for det meste finkordelet kobber i de bladene. Disse kablene er temmelig stive og når man skal bøye og krysse ned på flaggene til trafo er 60cm nesten komplett umulig å overholde på alle ledere. Er det ingen mulighet å fravike fra 60cm? Noen som har erfaring fra lignende installasjoner?

Spurt ${formatDate(1685788980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
3 vern på 1 last?

Hei!

Et anlegg hvor samme last er sikret med 3 vern av lik størrelse (16a) og lik kar (c). Vil noe slikt påvirke vernets atferd/egenskaper og isåfall, hvordan? Finnes det noen grunn for at noe slikt skulle blitt gjort? En kollega var borti et eldre annlegg hvor 3 like automater forsynte samme last.

Mvh,

SB


Spurt ${formatDate(1685630340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Trucklader rundstoft, forankoblet vern

Hei,

Har en kunde med eget område for trucklading (ca 50 ladepunkt). 400V anlegg fra rundt 2010 med Kanalis skinner, uttaksbokser og rundstift 16A/32A til ladere. Uttaksboksene har automatsikringer, ikke jordfeilautomater/brytere.

Kunde skal nå utvide anlegget, hva er dagens krav til forankoblet vern? Kan man definere dette som et BA4 område? Beskyttelsestiltak 412/413/414?

Spurt ${formatDate(1685553600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Lokal UPS for dørautomatikk

Jeg vet dette har vært diskutert tidligere, og jeg vet også at det har kommet en uttalelse fra NK64 angående plassering av UPS over himling for dørmiljø.

Grunnen til at jeg tar opp temaet igjen er at jeg ser det blir mer og mer vanlig at konsulenter som lager beskrivelser beskriver følgende: "Lokal UPS ved dør leveres og monteres av totalentreprenør"

Dette er jeg ganske sikker på er fordi lås og beslags leverandører ofte tilbyr en billig UPS fra komplett.no og monterer denne over himling, eller rett og slett ved siden av. Det er i utgangspunktet bare plug and play, men vi som installatør har dermed ingen kontroll på hvordan disse UPSene monteres eller om de er iht. virketid for dørmiljøet.

Det jeg lurer på er om vi som ansvarlige for det elektriske anlegget kan stilles til ansvar for dette i etterkant? Har vi plikt til å gå over og sjekke disse ved en sluttkontroll?

Spurt ${formatDate(1685506800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Dimensjonering av systemreferansleder i hovedtavle

Hvordan dimensjoneres systemreferanseleder når denne etableres i hovedtavle? Tavlen mates fra to eller flere strømkilder (ref NEK400:2022 figur 3K).

Spurt ${formatDate(1684756200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Åpning av lokk på høyspentkomponenter

Har en utfordring med innkapslede høyspent-motorer, -generatorer og -trafoer på båt.
Disse er bygd slik at man må skru løst og løfte bort et deksel før man kommer inn til anleggsdelene. Avstanden fra lokkene til anleggsdeler er mindre enn risikoavstand (6,6 kV: 40 cm)

Litt om bakgrunnen:
Ref FSE skal man ved arbeid på frakoblet anlegg 1) frakoble og sikre, og 2) spenningsprøve og jorde anlegget.
Jording kan som kjent utføres som enten arbeidsjording eller endepunktsjord og markeringsjord.
Frem til anlegget er jordet på arbeidsstedet skal det betraktes som spenningsførende, og arbeid innenfor sikkerhetsavstanden på spenningsatt anlegg regnes som AUS-arbeid.

Vi har mulighet til å koble ut i høyspent-tavle, legge på endepunktsjord i anlegget, og må i tillegg etablere markeringsjording på anleggsstedet.

Selve knipa:
I det vi løsner lokket på komponenten og dermed fjerner avskjermingen er vi innenfor sikkerhetsavstanden og utfører i følge FSE AUS-arbeid.

Mulig løsning:
I deres FSE-kurs for e-verk blir det nevnt at det finnes tenger man kan klype over kabler som går inn i motorer for å sikkert spenningsteste slik at man kan betrakte anlegget som frakoblet.
Kan noen lenke til en eller flere slike? Hvilken norm er det eventuelt som definerer sikker spenningstesting?

Har dere eventuelt andre løsningsforslag?

Spurt ${formatDate(1684863900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til Jordfeilbryter type A, Ladeanlegg i TN-nett

Hei,

Er det krav til Jordfeilbryter/Jordfeilautomat type A på Ladeanlegg/Ladeboks i TN-nett?

Spurt ${formatDate(1641895385)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
1pol sikring

Hei, hva er reglene angående 1pol sikringer i Norge? Altså kun brudd på L-leder i sikringen mens N går til trafo. I en styrestrømskrets.

Spurt ${formatDate(1677571440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Panelovn

Hei,

Har et tilfelle med en gammel svensk panelovn som har jordet plugg i en ujordet stikk. Denne er ikke dobbelisolert. Den krever vel da jording.

Stemmer det at man har to løsninger,

1. Bytte til jordet stikkontakt

2. Bytte til dobbelt isolert panelovn.


Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1681817460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.