Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1491
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9194
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 875
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 808
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 214
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Automasjon
Dimensjonering matekabel

hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.


f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor

For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6

Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2


men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A

6mm2-25A

10mm2-40A

16mm2-63A

Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?

Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????

Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med

Spurt ${formatDate(1676894340)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel oppstrøms elbil lader

Hei

Tilkoble en Zalto elbil lader med innebygget jorfeilbryter A og RDC DD 6mA. I sikringsskap monteres en 32A automat (uten jordfeil b.) med PFXP 10mm2 lagt i rør ut til ladeboksen. Henviser til kap 412 Beskyttelsemetode: dobbel isolasjon) og 521.11 i risikovurderingen om grunn til å utelate jordfeilbryter oppstrøms ladeboksen.

Men ble litt usikker på kap. 521.14 Beskyttelse ved jord og kortslutningssikker installasjon. Her henvises det kun til en-ledere og ikke flerledere kabler (eks. PFXP)?

Kan du hjelpe til med å se på dette?

Takk,

Spurt ${formatDate(1676802300)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Jording Fjellgrunn

hva er beste måte å jorde et bygg på fjellgrunn?

Spurt ${formatDate(1671285720)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Symmetrisk jordet motorkabel

Hei,

Ser i ABB sin håndbok for EMC utførelse at de anbefaler å bruke en symmetrisk jordet kabel fra frekvensomformer til motor. Hvilke fordeler gir dette rent støymessig?

Tenker da på f.eks. kabel 2YSLCYK-JB 3x2,5 + 3G0,5 som har tre symmetriske forlage 0,5mm2 PE-ledere i kabelen.

Spurt ${formatDate(1676810220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektroinstallasjon's spørsmål

Hei, sitter litt fast med forberedelses oppgaven, noen som har tid til å hjelpe litt?

Oppgave 1)

Du skal dokumentere (overbelastning, kortslutning, elektrisk sjokk, samt spenningsfall) til 2 nye kurser, oppvaskmaskin (3200 watt) samt en induksjonsplate (6500 watt) Dagens sikringer er av typen UZ. Foranliggende trafo er opplyst til og være 500KVA. Eneboligen står på fuktig sand og er et IT-anlegg fra 1975.

Det skal benyttes PN (skjult) og 2,5 kvadrat til oppvaskmaskinen. Ved sluttkontrollen måler du lk min til oppvaskmaskinen til 180 Amper, mens til komfyrkursen måler du 308. Ik maxs er oppgitt til 4 KA. Hvis du mangler opplysninger lag egne forutsetninger.

Tusen takk for bryet.

Spurt ${formatDate(1675167240)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Kabelfremføring til PM-motor - spørsmål om EMC

Hei.

Vi har en sak der vi har en elektrisk vinsj som er plassert på dekket på en servicebåt.

Det skal føres en skjermet 4G95mm^2 Cu kabel mellom en VFD og vinsjens PM-motor.

VFD står i et skap i maskinrom under dekk, 10-15m unna vinsjen.

Problemet er at vi ikke får ført skjermen og jordingen helt fram, fordi den originale koblingsboksen på motoren har 3stk. separate innføringsnipler, én for hver faseleder. Jordingspunkt er utvendig på motoren.

Derfor har vi laget en løsning med en ekstra alu. koblingsboks som er boltet direkte i motorens løfte/jordingspunkt og derved er godt jordet.

Kabel avmantles og føres inn gjennom EMC-nippel hvor skjermen termineres. Jordleder termineres i eget jordingspunkt inne i boksen.

Faselederne separeres og føres videre individuelt gjennom galvaniserte og utvendig gummierte stålslanger med tilhørende EMC-nipler i begge ender, inn til koblingsbrettet på motoren og termineres der.

Avstand mellom de to boksene er ca. 0,5m.

Vinsjens plassering er et stykke unna sårbar elektronikk i maskinrom og styrhus, men vi vil selvsagt prøve å få til en best mulig løsning for å unngå problemer grunnet elektromagnetisk støy fra dette utstyret.

Installatør mener dette kanskje ikke er en god løsning, da det kan skapes magnetfelt av faseledere og stålslanger.

Her er link til et bilde som forklarer litt mer:

https://1drv.ms/u/s!AiSibMRDhF...


Lurer på om dette er en løsning som er god nok med tanke på EMC, eller bør vi gjøre det på en annen måte?


Mvh,

Thomas Bremset

MB Hydraulikk

Spurt ${formatDate(1668500400)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Dieselgenerator uten ren sinus, hvordan jevne ut denne?

HeiHar hytte uten innlagt strøm, men kjører batteridrift med primært solcellelading med supplerende lading fra dieselgenerator.

Bruker også dieselgenerator for og drifte enkelte effektkrevende komponenter som vame i gulv, elektrisk komfyr, vaske- og oppvaskmaskin.Ved bruk av dieselagregat tar forbrukerne i hytta strøm rett fra aggregat (bypass forbi batterier), og siden det ikke er ren sinus blir dette veldig synlig på belysningen som blafrer veldig.Hvordan kan jeg "glatte ut" denne sinuskurven til ren sinus slik at spesielt belysningen roer seg ned til et behagelig nivå?

Spurt ${formatDate(1664732461)}
Løst Løst
Automasjon
Automatiker vs automasjonsingeniør

Hei!

Hva er egentlig forskjellen mellom å være en automatiker og en automasjonsingeniør?

Spurt ${formatDate(1664987682)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Generetor i paralell med nett

Hei!

Vet laveste feilstrøm ut i fra strømkilden vil gi det laveste ik.

Har tatt en beregning : Vi har en Ik miin i utgangspunktet på 15 KA , men når vi kobler til en Generator i paralell så dropper dette til 2 Ka .

Jeg kan se at dette har med at generator gir den laveste ik.

Men hvorfor skjer det?

Er det likt som om en kobler en 100 ohm motstand i paraell med en på 10?

mvh

kai .

Spurt ${formatDate(1665664678)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Testing av overbelastningsvern i frekvensomformer

Hei.

Ønsker å teste att frekvensomformere beskytter mot overbelasning. Har stilt in strømmen i "overload current" parameteret på omformeren, men er usikker på hvordan man skal teste att denne funksonen faktisk funger.

Hør att man kan koble i fra ene fasen så motoren kjører på bare 2 faser for å teste motorvern, kan dette benyttes på en omformer også?


På forhånd takk!

Mvh. Lærling

Spurt ${formatDate(1669367280)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.