er en spenningsførende del tilstrekkelig beskyttet mot direkte berøring når den er lakkert?
Hei, dere.
Jeg har en liten utfordring med å finne riktig loctite til NPT-gjenger på Exd-kapslinger.
Exd har jo som kjent gjenger som fungerer som flammespalte, men i samme slengen, har jeg fått en spec som sier følgende:
"For NPT adapters, Hylomar Universal Blue / Aerograde PL32 or similar nonsetting sealing compound must be used on the NPT threads. Under no circumstances must PTFE thread tape be used."
Derfor:
Skal vi egentlig tette flammespalten på Exd?
Hvis ja, hva er Loctite sin ekvivalent til Hylomar Universal Blue? (577 herder for mye)
Og hvis nei, hvordan skal jeg dokumentere at jeg har rett, når jeg ikke har fulgt spec?
Hei,
Skal dere inkludere Li-ion batterier i "Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier" kurset? Ser ut som det går i retning av å bruke Li-ion batterier på UPS'ene på både offshore wind og O&G prosjektene fremover.
Andreas
Hei,
Har lett litt rundt men finner ikke noe svar.
Lurte på om det er noe krav til en sikring for hovedstrøm i starterskapet.
Har en sikring som beskytter mot kortslutning i fordelings skapet, trenger jeg da en til sikring i skapet?
Tenker mest på kostnader.
Hei,
Har et tilfelle med en sikring som blir forsynt av UPS som er plombert, slik som vist på bildet.
Er dette lov?
Jeg har problemer å finne ut konkret hva en person med fagbrev som FU-operatør har lov til å gjøre av selvstendig vedlikehold på elektriske anlegg knyttet til ROV.
Hvilke spenningsnivåer kan en FU-operatør gjøre feilsøking, oppkobling og vedlikehold på.
Opplæringsplanen jeg finner sier ingenting om dette etter det jeg kan se.
Jeg har lagt en dyr i innkjøp kabel PR 3x 4 mm2 og har sikret den med 3 x 20 A med jordfeilbryter. Men når jeg leste dataene om den ble jeg litt usikker om den kan sikres med 3x 20 A etter norske forskrifter. Den tåler selvfølgelig 20 A godt. Men på dataene sto det max 19 A. Hva er vitsen med å produsere den PR kabelen der tenkte jeg hvis man nå bruke 16 A . Da kan man like gjerne kjøpe 3 x 2,5 mm2. Er det noen som vet om jeg kan lovlig sikre den med 20 A sikring?
Hei,
Lurer på om det er ok å gå fra sikringsskap med 2,5mm2 PN forlegningsmetode A1 inn til 2pol bryter og så fra bryter med 1,5mm2 PLS90 forlegningsmetode A1 til spott. Skal så kobles i spottkasse og kobles i serie videre til neste spottkasse.
Er dette innefor kravene? Og i så fall, hvordan skal Strømføringsevne regnes korrekt? Leste i Eaton's Store Blå at temperaturen skal beregnes med 40-50C i så fall og at man da må senke sikrings størrelse fra 16A til noe lavere.
Vil eventuelt Ck Sikring fra ABB med I2 verdi fungere greit til dette? Uansett, skal det regnes med 1,5mm2 eller ut i fra 2,5mm2.
Takk på forhånd for svar.
Hei.
Har eksamen i Energimontørfaget 26. Mai og er litt nervøs.
Er det noen som har ett par gode råd? Eventuelt hva jeg burde pugge på uansett hvor mye jeg mestrer faget. Lurer også på om noen vet om noen formelsamlinger for både mekaniske krefter (bardun utregning, osv) og elektriske krefter (effekt regning, kortslutningsstrøm osv). Kan selvsagt utregning av mye, men er noe jeg kunne tenkt meg å ha skriftlig med på eksamen. Noen REN blader/serier som er ett must å ha med?
Takk for svar, alt hjelper:)
Hei
Vi benytter oss av en leverandør som holder FSE førstehjelpskurs for oss.
Ettersom vi har et stort antall personell som jobber offshore er det vanskelig å få kabelen til å gå opp slik at alle ansatte har gyldig FSE sertifisering
Det jeg lurer på er hvilke konpetansekrav som stilles for instruktører av FSE førstehjelskurs.
Jeg ønsker å kurse opp et par av våre ansatte til å avholde dette slik at vi er mer fleksible til å kunne gi våre ansatte denne opplæringen internt i bedriften