I work for a company with a High Voltage installation, it is a high voltage transformer used in the testing of certain equipment. We currently pay an external company to be the responsible 'driftsleder' for the operation of this installation. However I am a qualified Low Voltage Electrician with a 'Fagbrev' in Norway and I have undertaken the FSE safety course in Low and High voltage installations, and I am wondering what further training I would need to undertake to become the responsible 'driftsleder' for this High Voltage installation? Thank you
Here is the answer to your question.
FSE § 6. Organisation For every electrical installation, a high voltage or low voltage Operations Manager (nominated person in control of an electrical installation) must be nominated to be responsible for the operation and maintenance of the installation. Administrative measures must be taken to ensure that the distribution of responsibility does not come into conflict with work on the electrical installation or with its operation. A high voltage / low voltage Safety Supervisor must be nominated for each work task. In high voltage installations, a Switching Supervisor must also be nominated if any switching tasks are required.
Re § 6 Organisation The owner/manager of the installation is responsible for nominating an Operations Manager. Specific qualification requirements do not apply to the Operations Manager of a low voltage installation. In enterprises employing their own electrical professionals who satisfy the requirements in the Regulations for electrical enterprises and qualifications to work on electrical installations and electrical equipment. One of these electrical professionals must be nominated as Operations Manager. The construction, operation and maintenance of an electrical installation that belongs to a third party, must be managed by an electrical professional who satisfies the requirements in the Regulations for electrical enterprises and qualifications to work on electrical installations and electrical equipment.
High voltage installations Concerning the operation and maintenance of high voltage installations, the Regulations for electrical enterprises and qualifications to work on electrical installations and electrical equipment stipulate that this function must be supervised by a qualified person (Operations Manager). In this context, the term qualified means that this person is sufficiently familiar with the high voltage installation that switching work may be conducted in a safe manner. At any one time, one person must supervise the dailyoperation of the installation. This means that a substitute must be nominated if the Operations Manager is not present. The Operations Manager in installations beyond a certain complexity, function and size must be an electrically skilled person in accordance with requirements in the Regulations for electrical enterprises and qualifications to work on electrical installations and electrical equipment. At any one time, it must be clear who has the authority to nominate and who has been nominated to lead the switching work and safety measures for work on or in the vicinity of a high voltage installation. The functions must be referred to as “Switching Supervisor” and “Safety Supervisor”.
For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at ansvarsforholdene er entydige ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes en leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) eller ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg). I høyspenningsanlegg skal det dessuten utpekes en leder for kobling når det skal foretas koblinger i anleggene.
Det er eier/driver av anlegget som er ansvarlig for at det utpekes en driftsleder/driftsansvarlig person.
Dersom driftsleder/driftsansvarlig skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske anlegg må vedkommende oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende en tredjepart, skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Det er eier/driver av anlegget som er ansvarlig for at det utpekes en driftsleder/driftsansvarlig person.
Dersom driftsleder/driftsansvarlig skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske anlegg må vedkommende oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende en tredjepart, skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Høyspenningsanlegg
Det skal til enhver tid være en person som er faglig ansvarlig for den daglige driften av anlegget. Dette innebærer at det må utpekes en stedfortreder når driftslederen er fraværende.
Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og hvem som er utpekt til å lede koblingsoppdrag og sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Funksjonene skal benevnes som «leder for kobling» og «leder for sikkerhet».
Only in Norwegian
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
https://lovdata.no/dokument/SF...
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.