Heisann,
Sliter med å bli 100% trygg på oversettelsen til de norske ekvivalentene til disse engelske begrepene. Noen som kan hjelpe å gi meg fasiten på dette?
(Ik)Steady-state short-circuit current:
(Ik’’) Initial symmetrical short-circuit current:
(Ip) Maximum current (first peak of the fault current):
(Ith) Thermal short-circuit current (1s):
(zk) Short-circuit impedance:
(Xd’’) Substransient reactance:
Hei Macro, her kommer en forklaring på begrepene du nevner:
(Ik) Stasjonær kortslutningsstrøm (Steady-state short-circuit current):
Dette refererer til den stabiliserte strømmen som flyter gjennom en kortslutning i et kretssystem etter at transienter har avtatt. Denne strømmen oppstår når kortslutningen har pågått en stund. For eksempel, hvis en kortslutning oppstår i et kraftnett, vil strømmen som flyter etter at systemet har stabilisert seg, være stasjonær kortslutningsstrøm.
(Ik’’) Innledende symmetrisk kortslutningsstrøm (Initial symmetrical short-circuit current):
Dette er den høyeste strømmen som flyter gjennom en kortslutning umiddelbart etter at kortslutningen oppstår. Denne strømmen avtar deretter etter en kort periode. For eksempel, når en kortslutning skjer i en elektrisk krets, vil den første strømmen som flyter gjennom kortslutningen være innledende symmetrisk kortslutningsstrøm.
(Ip) Maksimal strøm (første topp av feilstrømmen) (Maximum current - first peak of the fault current):
Dette er den høyeste strømmen som oppstår umiddelbart etter en feil i et elektrisk system. Denne strømmen kan være mye høyere enn den stasjonære kortslutningsstrømmen. For eksempel, hvis en feil oppstår i et kraftnett, vil den maksimale strømmen som flyter gjennom feilen i begynnelsen, være den første toppen av feilstrømmen.
(Ith) Termisk kortslutningsstrøm (1 sekund) (Thermal short-circuit current - 1s):
Dette refererer til den termiske belastningen en komponent eller en leder opplever når det oppstår en kortslutning som varer i ett sekund. Dette hjelper med å vurdere den termiske påvirkningen på utstyret. For eksempel, hvis en kortslutning varer i ett sekund, vil den termiske kortslutningsstrømmen indikere hvor mye varme som genereres og påvirker utstyret.
(zk) Kortslutningsimpedans (Short-circuit impedance):
Dette er forholdet mellom spenningsfallet over en kortslutning og den tilhørende kortslutningsstrømmen. Det beskriver hvor mye en kortslutning påvirker spenningen i systemet. Høy kortslutningsimpedans indikerer lav kortslutningsstrøm for samme spenningsfall, og omvendt.
(Xd’’) Subtransient reaktans (Subtransient reactance):
Dette er en parameter som representerer den initiale motstanden mot endringer i strøm i en elektrisk maskin. Den gjenspeiler motstanden mot endringer i strømmen i de første øyeblikkene etter en kortslutning. Jo høyere subtransient reaktans, jo mer vil strømmen bli begrenset i de tidlige fasene av en kortslutning.
Håper dette gir deg bedre forståelse og klarhet rundt de ulike begrepene!
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.