Er dette ok, overkill, feil osv. Hva syntes du sjef?


Oppgave 1a) våren 2012-09-24

I denne installasjonen vil vi i risikovurderingen gjennom minst følgende punkter:

Maritimt miljø, Marina NEK 400-7-709. Følges ved all montasje av utstyr og materiell med mer.
NEK400:2010
709.3.2 Marina.
709.312.2.1 TN-system,
709.313 Tilførsel
709.512.2 Ytre påvirkninger AD6, IPX6, IPX4, AE, AF2 og AF3 spesielt korrosive forurensende stoffer som saltvann og bensin søl, velger kobber som leder i kabler og egnet kapsling/isolasjons materiale som gummikabel og PVC
709.521.01 Ledningssystemer.
709.531.2 Strømstyrt jordfeilvern.
709.533 Utstyr for beskyttelse mot overstrøm, NEK 400-4-43
709.55 Valg og montasje av elektrisk utstyr.
709.55.01.03 10 meter maksimal lengede til fortøyningsplassen den stolpen med uttak skal forsyne. Kapsling, betrakter en stolpe som en kapsling som da kan maksimalt ha fire uttak.
709.55.1.04 En kurs skal bare forsyne et fartøy.
709.55.1.05 1-fase 16A 250V maks per kurs til forsyning av fartøy ved denne installasjonen
709.55.01.06 Plassering av stolper, ta hensyn til bølger, sprut og vannstand forskjeller.

Fordelingstavle NEK 400-8-810
810.512.01 Plassering av tavler, ytre påvirkninger som regn, høyvann, sprut.
810.513.01 Betjening
810.53.01 Betjening for ikke sakkyndige.
810.6 Verifikasjon

Effektbehov med 30 % utvidelses kapasitet.
Hvordan skal installasjonen brukes med tanke på effektbehov og samtidighet og bestemmer sammen med eier samt forklarer og viser til 810.53.01 og EN 6049.3 og EN 61439 at her kommer det noen begrensninger inn som må vektlegges, skal tavlen betjenes av sakkyndige personer eller av ikke sakkyndige personer? Vi blir enige om at ikke sakkyndige personer skal kunne bruke tavlen som tilsier maksimalt 125 for utgående vern eller OV-vern. Beregner den tillatte effekten ved et OV vern på 125Ax220Vx1,73rotx0,9cosfi=44.5kW maks per fordeling og forklarer at dette er ved maksimal belasting av installasjonen som ikke er en ønskelig driftssituasjon over tid.
Anbefaler et effektbehov på ca. 1800W per båtplass som til sammen med lamper og de 12 plassene utgjør 22kW, Begrenser dette ved 10A strømuttak i de fire stolpene.
Da har man også 30% utvidelse mulighet om det er behov for en stolpe eller to senere.
Dokumenterer dette for lokal netteier og eier og bruker av anlegget ved blant annet ved beregning av største og minste kortsluttingsstrøm, dokumentasjon av type og karakteristikk på kabel og vern.

Valg av vern
Nek 400.2010 435, side 111
Vern i trafo, forutsettes at lokal netteier holder dette (125A/250A) men må sjekkes og meldes. Det vil være av type kortslutningsbeskyttelse vern, og siden det er et TN-system er det ikke behov for jordfeilovervåkning, og avklare om vi kvalifiserer fremdeles til prekvalifisering for å kunne utføre tilkobling på eventuelt trafo sin sekundærside, FEF, FSE
I fordeling avtalte vi et OV vern på 3x125A som beskytter mot kortslutning og overbelastning av kabel og installasjonen, valg av vern til kurser som går ut til vør stolp med 3 stikkontakter i sikres med 3x40A som mater ut til hver enkelt stolpe/underfordeling på bryggeanlegget.

Valg av kabel, beskyttelse
Nek 400.2010 433, 434,
709.512.01.04
709.512.2, ytre påvirkninger tilsier kobberkabel med 125 OV vern som mates fra trafo rør i bakken forlegnings metode D1
Vurderer kabel 4G 50mm2 er tilgjengelig med PVC isolasjon.
709.531.2 30mA jordfeilbryter på alle kurser.

Bruken og utførelsen av installasjonen
Bruken av bryggeanlegget er sommerhalvåret og det vil være til enkelt vedlikehold, pussemaskiner, høytrykksspylere, vinkelslipere og batteriladere til båtene.
709.512.01.03 Tilkobling til stolpe med stikk skal ikke overskride 10 meter.
709.533 utstyr for beskyttelse mot overstrøm
709.55.01 stikkontakter kapslingsgrad, velger IPX6 pga. bølger og sprut med regn
709.55.01.05 1-fase 16A med mer.
709.55.01.06 Plassering av stolper på flytebrygge.
Montere opp åpne men skjermet kabelbroer slik at ikke vann blir liggende i og slik at kabelen er tilstrekkelig beskyttet.
I overgang ved bygge til fastland må man gi den bevegelige gummikabelen nok slakk slik at den ikke blir revet av og lagt i rør fram til fordelingsskap som plassers på stativ høyere en meter en høyvannsmerket og 5 meter eller mer inn på land.
På land legges kabelen i et 40mm korrugert eller stivt egnet plastrør frem til fordelingen gravd ned i bakken på 0,5 meter dybde.
Fra rør i bakken og opp i skapet vil kabel være skjermet av skapets kapsling ned til bakken.
Kabelen er først avisolert da den kommer inn i selve skapet som er da med laveste punkt, da rett etter gjennomføringen av tett nippel med strekkavlasting på 1,2 meter over bakken.

Utarbeidelse av dokumentasjon for valg av kabel og vern, en-linjeskjema med vern-funksjon, lengde, utstyr og effekt.

EMC. Fare for 3.harmoniske strømmer i hovedkurser men i dette tilfellet er det ikke nødvendig å ta hensyn til i følge NEK 400:2010 Tillegg 52D og Tabell 52D1 forutsetter vi at innslaget av 3.harmoniske strømmer ikke overskrider 15%. Og ser bort i fra dette videre i denne oppgaven.

Nettsystem, TN-C 400V fra nærmeste trafo frem til fordelings tavle/skap som plassers ute. Fra trafoen og ned til Fordelingsskapet er Nettsystemet

Jording, jordelektrode ved fordeling, samt med i alle strømuttak. Nek 400:2010 400-5-54

Synlig veiledning/bruksanvisning ved tilkobling av strøm til fartøy/lystbåt ved brygge og hvilke faremomenter som er i søkelyset som ikke flere en et fartøy per strømuttak, anbefalt periodisk kontroll av fartøy/lystbåt som tilkobles samt betjeningsanvisning og merking av strømuttak.

FSE, arbeidsmetode og arbeidsforhold som setter sikkerheten i fare under bygging av installasjonen.

Levetid, kunden ønsker god kvalitet, bruker anerkjente produkter med dokumentert lang levetid 10 år i forhold til forholden det skal stå i.

Vedlikeholdsrutine, som innføres i et IK-sys.

Spenningsfall, Tillegg 52F, Tabell 52F1 i Nek 400.2010, side 227.

Belysningen.
Nek 400-5-55:2010, 559
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.